一、 总则

1、本次适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产电引驱动电梯安装工程。

2、本次主要指标和要求见根据《机械设备安装工程施工及验收规范》第四册TJ231(四)—78中的“电梯安装”和《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中的第九篇“电梯电气装置篇”的规定。尚应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的规定。 3、电梯安装分项工程质量检验评定应全面检查,并在分项评定数基础上评定单台电梯质量,其质量等级应符合以下规定:

合格:

(1)所含分项工程全部合格。 (2)质量保证资料基本符合要求。 优良:

(1)所含分项工程全部合格,其中有50%及其以上为优良,在优良项中必须含“安全保护装置”和“试运转”两个方项。

(2)质量保证资料符合要求。

4、电梯安装分部工程质量等级应符合以下规定: 合格:

(1)所含电梯单台质量全部合格; (2)质量保证资料基本符合要求。 优良:

(1)所含电梯单台质量全部合格,其中单台和分项均有50%及其以上为优良,且各台的“安全保护装置”和“试运转”分项必须优良。

(2)质量保证资料符合要求。 二、 电梯安装工程曳引装置组装

1、保证项目

(1)曳引机承重梁安装必须符合设计要求和施工规范规定。 承重钢梁大多采用槽钢或工字钢,安放于机房楼面之上。过去已有放在楼板下面的布置方式,因这种方法安在土建施工时,由土建单位按施工定位后再浇捣混凝土。成本高,故不宜采用,楼面上安装时,只要把钢梁运至机房内就位即可。承重梁安装时应注意到:

A、承重梁如需埋入承重墙内,其支承长度超过墙厚中心20mm且不应小于75mm。对于砖墙,梁下应垫的能承受其载荷的钢筋混凝土。

B、多根承重梁安装好后上平面水平度应不大于5/1000,承重梁上平面相互间高差不大于0.5mm,且相互间的平行度不大于6mm。

检验方法:观察检查或检查安装记录。

(2)当对重将缓冲器完全压缩时,轿厢上方空程严禁小于下式所规定的数值。

N=0.6+0.035V2

N—空程最小高度(m) V—电梯的额光速度(m/s)

小型杂物电梯的轿厢和对重的空程严禁小于0.3m 检验方法:尺量检查。

(3)轿厢空载时,曳引轮数垂直偏差必须小于或等于0.5mm,导向轮端面对曳引轮端面的平行变偏差严禁大于1mm。

检验方法:吊线、尺量检查。

(4)限速器绳轮、钢带轮、导向轮安装必须牢固,转动灵活其垂直度偏差严禁大于0.5mm。

检验方法:观察和吊线、尺量检查。

(5)钢丝绳应擦干净、严禁有死弯、松胶及断丝现象 检验方法:观察检查 2、基本项目

(1)曳引绳张力的相互差值应符以下规范:

合格:各绳张力相互差值不大于10% 优良:各绳张力相互差值不大于5%。

检验方法:轿厢在井道的2/3高度处,用50—100N(5—

10kgf)的弹簧秤在轿厢上以同等拉开距测拉对重侧,各曳引绳张力,取其平均值。再将各绳张力的相互差值与该平均值进行比较。

(2)制动器闸瓦调整应符合以下规定:

合格:闸瓦应紧密地合于制动轮的工作表面上,松闸时无磨擦。

优良:闸互应紧密地合于制动轮的工作表面上,松闸时间隙均匀,且不大于0.7mm。

检验方法:观察和用塞尺检查。

(3)曳引钢丝绳绳头制作应符合以下规定:

合格:巴氏合金浇灌密实,一次与锥套浇平,并能观察到绳股的弯曲,弯曲符合要求。

优良:绳胶弯曲符合要求,巴氏合金浇灌密实,饱满,平整一致。 检验方法:观察检查。 三、 电梯安装工程导轨组装

1、保证项目

(1)导轨安装牢固,相对内表面间距离偏差和两导轨数相互偏差必须符合下表规定:

轨距偏差和导轨的相互偏差表

质次 两导轨相对内1 表面向距离(全高) 2 项 目 轿厢 对重 轿厢 对重 检查安装记录或用专用工具检查 +2—0 偏差值(mm) +1—0 在两导轨内表面,用导轨检验尺,塞尺2-3m检查 检验方法 甲 乙 丙 两导轨的相互偏差(全高) 注:电梯额定速度分为三类

甲梯:2、 2.5、 3m/s(简称高速梯) 乙梯:1.5、 1.75m/s(简称快速梯)

丙梯:0.25、0.5、0.75、1m/s(简称低速梯)

(2)当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)

2导轨长度必须有不小于0.1+0.035V(以来表示)的进一步制导行程。

检验方法:尺量检查。 2、基本项目

(1)导轨架安装应符合以下规定:

合格:安装牢固,位置正确; 焊接时,双面焊牢,焊缝饱满。 优良:安装牢固,位置正确,横竖端正,焊接时,双面焊牢,焊缝饱满,焊波均匀。

检验方法:观察检查。 3、允许偏差项目

(1)导轨组装的允许偏差,尺寸要求和检验方法应符合下表所规定:

导轨组装允许偏差,尺寸要求和检验方法

项次 1 2 接头项 目 导轨垂直度(每5m) 局部间隙 各阶 允许偏差或尺寸要求(mm) 0.7 0.5 0.05 检验方法 吊线,尺量 塞尺检查 钢板尺,塞尺