PKPM施工系列软件 脚手架设计
(10)风荷载计算:规范中立杆的稳定性计算在考虑与不考虑风荷载时计算方法是不同的;
基本风压:按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定根据不同地区采用;
风荷载高度变化系数:按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9),由建筑物的地区(A类-近海或湖岸区、B类-城市郊区、C类-有密集建筑群市区和D类-有密集建筑群城且房屋较高市区)与计算高度查表确定;
风荷载体型系数:脚手架规范表4.2.4,风荷载体型系数由挡风系数 Φ=1.2*挡风面积/迎风面积确定,用户不必拘泥挡风面积与迎风面积的具体数值,只要它们的比值正确就可以得到正确的结果。
(11)静荷载计算:
静荷载标准值包括以下内容的组合: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);
(2)脚手板的自重标准值,规范给出了冲压钢脚手板、竹串片脚手板和木脚手板的标准值;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m) ,规范给出了栏杆冲压钢脚手板、栏杆竹串片
- 12 -
PKPM施工系列软件 脚手架设计
脚手挡板和栏杆木脚手挡板的标准值;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2),通常取0.005。
(12)脚手板铺设层数:根据实际施工中同时铺设脚手板层数确定,如果每层都铺设脚手板,需要用脚手架搭设高度/脚手架步距的结果确定铺设层数。
(13)活荷载计算:
规范给出了用于装修、结构和其它方面的活荷载标准值,与同时施工层数的乘积确定。 2)技术条件
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》(JGJ130-2001)。 规范中计算要求:
2.2.1纵向和横向水平杆(大小横杆)等受弯构件的强度计算; 2.2.2扣件的抗滑承载力计算; 2.2.3立杆的稳定性计算;
2.2.4连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; 2.2.5立杆的地基承载力计算。
2.悬挑式钢管脚手架设计
1)对话框参数说明
悬挑式钢管脚手架的计算按照搭设形式的不同,包括有联梁和没有联梁的形式。
- 13 -
PKPM施工系列软件 脚手架设计
这两种形式的计算有些不同,在主菜单中分别列出。另外在对话框中下列参数与落地架是完全一致的,不再赘述。
(1)横向间距或排距(m); (2)步距(m); (3)立柱间距(m) ;
(4)内排架距离墙体长度(m); (5)脚手架搭设高度(m); (6)脚手架布置; (7)钢管类型; (8)连墙件布置; (9)大小横杆布置; (10)荷载参数;
- 14 -
PKPM施工系列软件 脚手架设计
(11)水平支撑梁的悬挑长度:水平支撑梁露在建筑物主体结构以外的部分,它应该稍微大于内立杆距离墙体长度与脚手架排距的和;
(12)水平支撑梁的锚固长度:水平支撑梁与建筑物主体结构的连接点,距离水平支撑梁与楼板连接锚固点(如果两锚固点,选择距离比较近的)的长度。
需要特别指出,通常情况下即使有阳台,一般的阳台也不作为锚固受力段考虑,也就
- 15 -
PKPM施工系列软件 脚手架设计
是说参数[阳台作为锚固长度]输入0值;但在比较特殊的情况下,阳台比楼板厚或阳台边上有支撑点才有阳台锚固段长度。如下图
(13)水平支撑梁的截面特征:参数表提供了热轧工字钢和槽钢,先确定工字钢或槽钢,再确定工字钢或槽钢的型号;
(14)布置参数:用户可以选择水平支撑梁的多种拉支方式,包括悬臂式挑支结构、上面布置钢丝拉绳(可以1道或多道,多道时可以平行或共点)、下面布置支杆(可以1道或多道,多道时可以平行或共点)。
对于下面支杆,我们提供了两种支撑截面供用户选择,包括钢管和等边角钢。
- 16 -
pkpm 施工安全技术计算 脚手架设计使用说明书