【334】A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保距离为 m,B类火灾场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保距离为 m。 A. 15,9 C. 25,15
【335】《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于 m2的地下商店应设自动喷水灭火系统,建筑面积大于 m2的地下商店应设火灾自动报警装置。 A. 100,100 C. 400,400
【336】《建筑设计防火规范》规定,设置在地上一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积超过 m2时应设置自动喷水灭火系统。 A. 100 C. 200
【337】水力警铃的工作压力不应小于 MPa。 A. 0.5 C. 0.08
【338】特等、甲等或超过 个座位的其他等级的剧院的舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火系统,超过 个座位的会堂或礼堂应设自动喷水灭火系统,高层民用建筑中超过 个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。 A. 1000,500,200 C. 1200,1500,500
【339】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过 辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。 A. 10 C. 5
【340】下列 部位应设水幕系统。 A. 火柴厂的氯酸钾压碾厂房 C. 省级邮政楼的邮袋库
D. 应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位
【341】建筑面积超过 m2的演播室和超过 m2的电影摄影棚应设雨淋系统。 A. 200,350 C. 350,400
【342】日装瓶数量超过 瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库应设自动灭火系统。 A. 1500
B. 20,12 D. 30,20
B. 200,200 D. 500,500
B. 150 D. 300
B. 1.0 D. 0.05
B. 500,1000,500 D. 1500,2000,800
B. 8 D. 4
B. 飞机发动机试车台的试车部位
B. 300,450 D. 400,500
B. 2000
-36-
WORD格式 编辑整理
C. 2500
D. 3000
【343】发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由 控制启动。 A. 火灾探测器 C. 闭式喷头
【344】预作用喷水灭火系统由 组成。
A. 闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 B. 开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
C. 闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施 D. 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施
【345】发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由 发出信号开启。 A. 闭式喷头 C. 水流指示器
【346】干式喷水灭火系统由 组成。
A. 闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备 B. 开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
C. 闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备 D. 开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
【347】发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠 开启。 A. 火灾探测器 C. 火灾报警控制器
【348】图书馆、档案馆、商场、仓库的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于 m;标志喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于 m。 A. 0.35、0.4 C. 0.35、0.45
【349】轻危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为 m,单排喷头的最大保护跨度为 m。 A. 3.6,3.6 C. 4.4,3.0
【350】中危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为 m。 A. 3.0 C. 4.4
【351】除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于 mm,且不应大于 mm。
专业知识分享
B. 水流指示器 D. 压力开关
B. 开式喷头 D. 火灾报警控制器
B. 洒水喷头 D. 压力开关
B. 0.3、0.4 D. 0.3、0.45
B. 3.0,4.2 D. 4.2,4.4
B. 3.0 D. 4.2
A. 65、135 C. 75、150
B. 70、160 D. 80、160
【352】设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级工级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,两排相对喷头的最大保护跨度为 m。 A. 3.6 C. 4.6
【353】扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用 。 A. 蛋白泡沫液 C. 水成膜泡沫液
【354】低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀不大于 倍的泡沫。 A. 30 C. 20
【355】 火灾能用气体灭火系统扑救。 A. 金属氢化物 C. 火药
【356】二氧化碳灭火系统按应用方式可分为 。 A. 组合分配灭火系统和单元独立灭火系统 C. 管网灭火系统和无管网灭火系统
【357】气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设 。 A. 选择阀 C. 压力讯号器
【358】气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查,操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于 m。 A. 1.0 C. 1.5
【359】高压二氧化碳灭火系统储存装置的环境温度应为 ℃。 A. 0~49 C. 0~55
【360】当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到 个独立的火灾信号后才能启动。 A. 1 C. 3
【361】气体灭火系统机械应急操作装置应设在 。
-38-
B. 6.0 D. 4.2
B. 氟蛋白泡沫液 D. 抗溶性泡沫液
B. 40 D. 60
B. 天然气 D. 白磷
B. 高压系统和低压系统
D. 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
B. 单向阀 D. 先导阀
B. 0.8 D. 0.6
B. -20~55 D. -10~55
B. 2 D. 4
WORD格式 编辑整理
A. 防护区内
C. 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方
B. 无管网灭火系统中 D. 泄压口
【362】设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网,应设 。 A. 防雷保护设施 C. 防静电接地
【363】设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在 min内撤离防护区。 A. 0.5 C. 5
【364】当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 mm,不应大于 mm。 A. 300,25,100 C. 200,25,150
【365】除用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内喷头的闭式系统外,采用闭式系统的民用建筑和工业厂房,其最大净空高度不应大于 m。 A. 5 C. 7
【366】人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于 米。 A. 1.1 C. 1.3
【367】剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过 人。 A. 50 C. 150
【368】在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在 。 A. 地下一层
C. 地下一、二、三层
【369】人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于 分钟。 A. 20 C. 60
【370】大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置 。
专业知识分享
B. 防潮设施 D. 气体切断阀
B. 1 D. 10
B. 150,25,200 D. 350,30,100
B. 6 D. 8
B. 1.2 D. 1.4
B. 100 D. 250
B. 地下一、二层
D. 地下一、二、三、四层
B. 30 D. 90
A. 防火阀 C. 防回流措施
B. 排烟防火阀 D. 防火隔板
【371】液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约 。 A. 500~600 C. 100~200
【372】三级汽车加油站的油罐总容积 m3。 A. ≤180 C. ≤60
【373】液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于 m。 A. 10 C. 20
【374】消防用电的配电回路不应装设 保护装置。 A. 过负荷 C. 手动启动
【375】下列需设二个安全出口的有 。
A. 面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人 B. 面积为180m2,人数为40人的办公室 C. 可停靠40辆车的停车场
【376】建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度 。 A. 愈快 C. 不变
【377】消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取 。 A. 地下敷设方式 C. 防水措施
【378】一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于 m。 A. 25 C. 15
【379】乙级防火门的耐火极限不低于 h,甲级防火门的耐火极限不低于 h。 A. 0.25,0.5 C. 1.0,1.5
【380】高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级
-40-
B. 50~100 D. 250~300
B. ≤120 D. ≤90
B. 15 D. 25
B. 漏电切断 D. 自动启动
D. 面积为45m2的地下室
B. 愈慢 D. 影响不大
B. 穿软管保护措施 D. 漏电保护措施
B. 40 D. 30
B. 0.5,1.0 D. 1.5,2.0