WORD格式 编辑整理
A. -10~55℃ C. 4~55℃
B. -21~55℃ D. -4~55℃
【288】中倍数泡沫是指发泡倍数为 倍的泡沫。 A. <20 C. 201~1000
【289】高倍数泡沫是指发泡倍数为 倍的泡沫。 A. <20 C. >200
【290】泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于 m。 A. 60 C. 30
【291】高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为 型的泡沫液。 A. 2% C. 4%
【292】中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为 型的泡沫液。 A. 2% C. 4%
【293】保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统,当采用非吸气型水喷头时,应选用 。 A. 蛋白泡沫液
C. 水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液
【294】液下喷射泡沫灭火系统,适用于 。 A. 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 C. 内浮顶储罐
【295】除规范另有规定外,非水溶性的甲、乙类液体固定顶储罐,当采用固定式、半固定式液上喷射泡沫灭火系统时,蛋白泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于 。 A. 6.0L/min·m2、30min C. 5.0L/min·m2、30min
【296】蛋白泡沫灭火剂可以扑救 火灾。 A. 木材 C. 丙酮
【297】气体灭火系统的灭火浓度的涵义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小 。
专业知识分享
B. 21~200 D. 1001~2000
B. 20~200 D. 200~2000
B. 50 D. 25
B. 3% D. 6%
B. 3% D. 6%
B. 氟蛋白泡沫液 D. 抗溶性泡沫液
B. 外浮顶储罐
D. 水溶性甲、乙、丙类液体储罐
B. 6.0L/min·m2、40min D. 5.0L/min·m2、40min
B. 乙醇 D. 醋酸乙酯
A. 质量用量 C. 质量百分比
B. 体积用量 D. 体积百分比
【298】二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 倍,且不得低于 。 A. 1.2,24% C. 1.7,34%
【299】气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于 kPa。 A. 1.1 C. 1.3
【300】二氧化碳灭火系统防护区的围护结构、门窗及吊顶的耐火极限分别不应低于 。 A. 0.5h,0.5h,0.25h C. 1.0h,0.5h,0.5h
【301】高压二氧化碳灭火系统储存容器的工作压力不应小于 MPa。 A. 2.07 C. 15
【302】全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到 。 A. 20% C. 40%
【303】按喷头流量系数分类,流量系数K= 的洒水喷头称为标准喷头。 A. 55 C. 115
【304】室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑不应大于 m,裙房不应大于 m。 A. 20、30 C. 20、50
【305】同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不宜超过 m。 A. 10 C. 20
【306】室外消火栓间距不应超过 m。 A. 60 C. 120
【307】多层民用建筑玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙,当其外墙面采用耐火极限不低于 的非燃烧体时,其墙内填充材料可采用 材料。
-32-
B. 1.4,28% D. 2.0,40%
B. 1.2 D. 1.4
B. 0.5h,0.5h,0.5h D. 1.0h,1.0h,0.5h
B. 5.17 D. 19
B. 30% D. 50%
B. 80 D. 155
B. 30、50 D. 30、30
B. 15 D. 25
B. 100 D. 150
WORD格式 编辑整理
A. 1h,难燃 C. 2h,可燃
B. 0.75h,难燃 D. 0.5h,难燃
【308】除规范另有规定外,防火阀安装在 管道上,动作温度宜为 。 A. 排烟系统,280℃ C. 排烟系统,70℃
【309】排烟防火阀安装在 系统的管道上,动作温度为 。 A. 通风,70℃ C. 排烟,280℃
【310】室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定,但不应小于 mm。 A. 80 C. 150
【311】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为 。 A. 轻危险级、中危险级、严重危险级 C. 次危险级、中危险级、严重危险级
D. 轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级
【312】在设有空调系统的房间内,火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 m。 A. 3.0 C. 2.0
【313】火灾探测器周围 m内不应有遮挡物。 A. 2.0 C. 0.5
【314】消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通 。
A. 本层、地下各层 C. 本层、二层及地下各层
【315】供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于 m。 A. 150 C. 60
【316】高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于 MPa时,应设减压设施,静水压力大于 MPa,应采取分区给水系统。 A. 0.8、0.5 C. 0.3、0.8
专业知识分享
B. 通风空调系统,70℃ D. 通风空调系统,280℃
B. 通风空调,70℃ D. 排烟,70℃
B. 90 D. 100
B. 轻危险级、中危险级
B. 2.5 D. 1.5
B. 3.0 D. 1.0
B. 本层、二层 D. 所有层
B. 120 D. 40
B. 0.5、1.0 D. 0.5、0.8
【317】民用建筑和工业厂房的中危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为 m2。 A. 160 C. 300
【318】高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于 MPa。 A. 0.05 C. 0.10
【319】C类火灾是指 。 A. 含碳固体可燃物燃烧的火灾 C. 带电物体燃烧的火灾
【320】B类火灾是指 。 A. 含碳固体可燃物燃烧的火灾
B. 甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾 C. 带电物体燃烧的火灾
【321】设有消火栓系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少 ;设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少 ;设有消火栓和灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少 。 A. 10%,30%,50% B. 20%,40%,60% C. 30%,50%,70%
【322】按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于 具,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于 具。 A. 1,3 C. 4,7
【323】灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为 m,危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为 m。 A. 10,10 C. 15,20
【324】灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为 m,危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为 m。 A. 7,10 C. 10,13
【325】A类火灾场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 m,B类火灾场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 m。
-34-
B. 100 D. 180
B. 0.07 D. 0.15
B. 甲、乙、丙类液体燃烧的火灾 D. 可燃气体燃烧的火灾
D. 可燃气体燃烧的火灾
D. 50%,70%,80%
B. 2,5 D. 5,10
B. 13,15 D. 18,25
B. 9,12 D. 12,15
WORD格式 编辑整理
A. 15,9 C. 25,15
B. 20,12 D. 30,18
【326】B类火灾场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 m,A类火灾场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 m。 A. 15,30 C. 24,40
【327】《建筑灭火器配置设计规范》规定地下建筑灭火器的配置场所所需的灭火级别应按 计算。
A. Q=1.1K(S/U) C. Q=1.3K(S/U)
【328】装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的 倍确定。 A. 1.1 C. 1.2
【329】自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于 MPa。 A. 0.80 C. 1.20
【330】《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位水箱的消防给水系统,其增压设施应符合 等规定。
A. 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s B. 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于8L/s,对自动喷水灭火系统不应大于3L/s C. 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于10L/s,对自动喷水灭火系统不应大于5L/s D. 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于10L/s
【331】高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 MPa,且消防水枪充实水柱应达到 m。 A. 1.00,7 C. 0.50,10
【332】灭火器配置场所的危险等级应分为 。 A. 严重危险级、中危险级
C. 严重危险级、中危险级、轻危险级
【333】扑灭ABC类火灾应选择 灭火器。 A. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器
专业知识分享
B. 20,35 D. 30,45
B. Q=1.2K(S/U) D. Q=1.4K(S/U)
B. 1.5 D. 1.3
B. 1.40 D. 1.50
B. 0.70,8 D. 0.35,13
B. 中危险级、轻危险级
D. 严重危险级、中危险级、次危险级
B. 磷酸铵盐干粉灭火器 D. 水型灭火器