【241】单位重量小于 g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。 A. 300 C. 400
【242】湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为 度。 A. 4~70 C. 大于70
【243】局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过 m2的湿式系统。 A. 8,2000 C. 8,1000
【244】采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过 个。 A. 1000 C. 800
【245】建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的, 应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。 A. 施工单位 C. 建设单位
【246】地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到 m2。 A. 2500 C. 3000
【247】从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于 m。 A. 20 C. 30
【248】火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的 倍。 A. 1.2 C. 2.0
【249】火灾自动报警系统的主电源应采用 。 A. 消防电源 C. 照明电源
【250】消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于 m时,其两端设置宽度不小于1
-26-
B. 350 D. 450
B. 0~68 D. 小于4
B. 10,2000 D. 9,1000
B. 1200 D. 600
B. 设计单位 D. 中介服务企业
B. 5000 D. 2000
B. 25 D. 40
B. 1.5 D. 2.5
B. 动力电源 D. 直流电流
WORD格式 编辑整理
m的通道。 A. 2.0 C. 3.5
【251】手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为 m,且应有明显的标志。 A. 1.0~1.1 C. 1.2~1.3
【252】当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于 mm2。 A. 0.5 C. 1.0
【253】高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是 。 A. 控制消防水泵的启、停 D. 火灾报警
【254】根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择 感温火灾探测器。 A. 一级 C. 三级
【255】居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温、感烟探测器,其安装间距分别不应超过 m和 m。 A. 5,7.5 C. 10,15
【256】火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于 度。 A. 15 C. 45
【257】火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过 mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 A. 200 C. 600
【258】当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为 。 A. 20m2、3.6m
B. 20m2、4.4m B. 400 D. 500 B. 30 D. 60 B. 7.5,10 D. 15,20 B. 二级 D. 四级
B. 间接启动消防水泵
C. 直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心
B. 0.75 D. 2.0 B. 1.1~1.2 D. 1.3~1.5 B. 3.0 D. 4.0
专业知识分享
C. 30m2、3.6m
D. 30m2、4.4m
【259】相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于 m。 A. 7 C. 14
【260】民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于 m。 A. 15 C. 25
【261】火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 A. 5% C. 15%
【262】火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 mm2。 A. 4.0 C. 2.5
【263】雨淋阀组的电磁阀,其入口应设 ,并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设 。 A. 止回阀,过滤器 C. 过滤器,过滤器
【264】干式喷水灭火系统中一个报警阀组控制的喷头数不宜超过 个。 A. 800 C. 600
【265】设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在 。 A. 保证使在最不利点位置的消火栓静水压力不低于0.07MPa处 B. 保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处 C. 建筑物的最高处
【266】供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过 m。 A. 7 C. 5
【267】设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为 。 A. 普通门
B. 10 D. 20
B. 20 D. 30
B. 10% D. 20%
B. 1.6 D. 1.0
B. 过滤器,止回阀 D. 止回阀,止回阀
B. 700 D. 500
D. 便于检修处
B. 6 D. 4
B. 甲级防火门
-28-
WORD格式 编辑整理
C. 乙级防火门
D. 丙级防火门
【268】消防水泵应保证在火警后 s内启动。 A. 60 C. 20
【269】《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过 个。 A. 10 C. 6
【270】装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于 cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。 A. 50 C. 80
【271】超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设 喷水灭火系统。(B) A. 水喷雾 C. 水幕
【272】湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为 。 A. 自动启动 C. 水泵房手动启动
【273】自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于 。 A. 3h C. 1h
【274】水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用 。 A. 防腐型水雾喷头 C. 一般喷头加防尘罩
【275】闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 度。 A. 50 C. 40
【276】室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过 m。 A. 50 C. 30
专业知识分享
B. 30 D. 15
B. 8 D. 5
B. 70 D. 60
B. 雨淋 D. 干式
B. 消防控制室远程启动 D. 任选
B. 2h D. 10min
B. 一般喷头
D. 离心雾化型水雾喷头
B. 45 D. 30
B. 40 D. 20
【277】自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 mm。 A. 15 C. 30
【278】中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过 只。 A. 6 C. 8
【279】自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应 进行一次供水试验。 A. 每年 C. 每月
【280】每个水泵接合器的流量宜按 。 A. 5~10L/s C. 20L/s
【281】多层丙类厂房中建筑面积大于 m2的地上房间应设置排烟设施。 A. 300 C. 500
【282】多层公共建筑中长度大于 m的内走道应设置排烟设施。 A. 30 C. 60
【283】灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器最大保护距离为 m。 A. 15 C. 24
【284】灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器最大保护距离为 m。 A. 15 C. 24
【285】灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为 。 A. 1A C. 3A
【286】灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为 m2/B。 A. 0.5 C. 1.0
【287】化学泡沫灭火器的使用温度范围是 。
-30-
B. 25 D. 50
B. 7 D. 15
B. 每季度 D. 每周
B. 15~20L/s D. 10~15L/s
B. 400 D. 1000
B. 20 D. 25
B. 18 D. 30
B. 18 D. 30
B. 2A D. 21B
B. 1.5 D. 2.0