WORD格式 编辑整理
C. 400
D. 300
【193】人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于 lx。 A. 2.5 C. 1.5
【194】消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于 m。 A. 3.5 C. 4.5
【195】公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于 m。 A. 15 C. 10
【196】高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积可达 m2。 A. 1000 C. 4000
【197】隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为 Pa。 A. 30—50 C. 20—40
【198】甲、乙类物品库房 设在建筑物的地下室、半地下室内。 A. 可以 C. 不应
【199】厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过 h的需要量。 A. 8 C. 24
【200】甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加 倍。 A. 1 C. 3
【201】建筑高度超过 m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。 A. 50 C. 24
【202】建筑材料的燃烧性能分为 个等级。
专业知识分享
B. 3.0 D. 2.0
B. 4.0 D. 5.0
B. 20 D. 15
B. 2500 D. 5000
B. 30—60 D. 20—50
B. 严禁 D. 不宜
B. 16 D. 48
B. 2 D. 4
B. 32 D. 21
A. 3 C. 5
B. 4 D. 6
【203】生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为 类。 A. 3 C. 5
【204】甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定,但不应低于 级。 A. 一 C. 三
【205】一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过 m2。 A. 1500 C. 3000
【206】建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用 做防火分隔。 A. 不燃材料
C. 相当楼板耐火等级的不燃材料
【207】高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用 封隔。 A. 耐火极限不低于0.25h的不燃烧体 C. 耐火极限不低于0.5h的不燃烧体
【208】建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于 h的 。 A. 0.5,不燃烧体 C. 2.0,难燃烧体
【209】住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于 h。 A. 1.5 C. 2.0
【210】汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为 类。 A. 1 C. 3
【211】高层民用建筑不宜布置在 厂(库房)附近。 A. 严重危险级 C. 丙类
【212】汽车库、修车库的耐火等级分为 级。
-22-
B. 4 D. 6
B. 二 D. 四
B. 2000 D. 4000
B. 难燃材料
D. 相当楼板耐火等级的难燃材料
B. 耐火极限不低于1h的难燃烧体 D. 耐火极限不低于0.5h难燃烧体
B. 1.0,难燃烧体 D. 1.0,不燃烧体
B. 1.0 D. 2.5
B. 2 D. 4
B. 中危险级 D. 甲、乙类
WORD格式 编辑整理
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4
【213】剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 h的不燃烧体。 A. 2 C. 4
【214】一般情况下,易燃材料的氧指数 。 A. 小于22 C. 大于27
【215】根据生产的火灾危险性分类,闪点为 度液体的生产属于甲类生产。 A. 小于28 C. 大于或等于60
【216】以电磁波形式传递热量的现象,称为 。 A. 热传导 C. 热对流
【217】下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有 。 A. 液氨 C. 氮气
【218】设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于 h的隔墙和不低于 h的楼板与其他部位隔开。 A. 1、0.5 C. 2、1
【219】易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为 。 A. 单层 C. 不超过三层
【220】商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得 米。 A. 25 C. 40
【221】汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于 倍架空线杆高。 A. 1 C. 3
【222】公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于 米的防火间距。
专业知识分享
B. 3 D. 1
B. 大于22,小于17 D. 大于28,小于60
B. 大于28,小于60
B. 热辐射 D. 热传播
B. 空气 D. 汽油
B. 2、1.5 D. 2、0.5
B. 不超过二层 D. 不超过四层
B. 30 D. 50
B. 2 D. 4
A. 20 C. 30
B. 25 D. 50
【223】公共娱乐场所观众厅的太平门应采用 。 A. 卷帘门 C. 侧拉门
【224】新建商场的耐火等级一般不低于 级。 A. 一 C. 三
【225】闪点大于或等于60度的液体属 液体。 A. 甲类 C. 丙类
【226】爆炸下限小于10%的气体属 类气体。 A. 甲 C. 丙
【227】厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 米,疏散走道的最小净宽度不宜小于 米,门的最小净宽度不宜小于 米。 A. 1,1.4,0.9 C. 0.9,1.5,0.9
【228】一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于 h和 h。 A. 1.5,1.5 C. 1.0,1.5
【229】高层民用建筑之间的防火间距不应小于 米。 A. 6 C. 8
【230】甲类物品库房之间的防火间距不应小于 米。 A. 13 C. 20
【231】甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间距不应小于 米,与厂内铁路线的间距不应小于 米。 A. 10,25 C. 15,20
【232】当建筑物沿街长度超过 米或总长度超过 米时,应设置穿过建筑物的消防车道。
-24-
B. 转门 D. 推闩式外开门
B. 二 D. 四
B. 乙类 D. 丁类
B. 乙 D. 丁
B. 1.1,1.4,0.9 D. 1.1,1.5,0.9
B. 1.0,1.0 D. 1.5,1.0
B. 7 D. 13
B. 15 D. 25
B. 14,20 D. 25,25
WORD格式 编辑整理
A. 120,200 C. 180,240
B. 150,220 D. 220,300
【233】无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 h,高度不小于 m的不燃体实体裙墙。 A. 1.0,0.6 C. 1.0,0.9
【234】高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于 米,进深大于 米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,以布置消防车登高操作场地。 A. 40,5 C. 30,4
【235】尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于 ,大型消防车通过,则不宜小于 。 A. 12m×12m,12m×15m C. 12m×18m,15m×15m
【236】高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为 平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为 平方米。 A. 4000,2000 C. 2000,2000
【237】防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于 m2,对于居住建筑不应小于 m2。 A. 4.5,6.0 C. 6.0,6.0
【238】防烟楼梯间及其前室的门应为 。 A. 甲级防火门 C. 丙级防火门
【239】疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于 m。 A. 1.5,20 C. 1.0,20
【240】一类高层民用建筑的供电负荷等级应为 级。 A. 一 C. 三
专业知识分享
B. 0.5,0.8 D. 1.0,1.2
B. 50,4 D. 40,4
B. 15m×15m,18m×18m D. 12m×12m,18m×18m
B. 2000,4000 D. 4000,4000
B. 6.0,4.5 D. 6.0,10.0
B. 乙级防火门 D. 推闩式普通门
B. 1.2,20 D. 1.0,10
B. 二 D. 四