A. 将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,

不得有可见的泄漏气泡

B. 将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持30min,应无

可见的泄漏气泡

C. 将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60min,应无

可见的泄漏气泡

D. 将灭火器浸没在55~60℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,应无

可见的泄漏气泡

【429】火灾探测器投入运行 年后,应每隔 年全部清洗一次。 A. 1,2 C. 3,4

【430】B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于 。 A. 36 C. 20

【431】下列哪一项处罚不由公安消防机构执行? A. 警告 C. 责令停产停业

【432】下述哪种情况时,申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心。 A. 申请方搬迁、电话变更 C. 重大设计、工艺更改

【433】除《建筑防火设计规范》另有规定的除外,建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于 m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 m,当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时,净宽度不应小于 m。 A. 1.0,1.0,0.9 C. 0.8,0.9,0.8

【434】GA30-2002是 ,GB8624-1997是 ,DB37/598-2006是 。 A. 国家标准,推荐性国家标准,行业标准 C. 行业标准,国家标准,地方标准

【435】《中华人民共和国消防法》哪一年实施的? A. 2000年 C. 1998年

【436】当建筑不超过四层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于 m处。 A. 10

B. 2,3 D. 2,4

B. 32 D. 26

B. 罚款 D. 拘留

B. 法人、总经理(厂长)变更 D. 企业停产

B. 0.9,1.1,1.0 D. 1.1,0.9,0.8

B. 推荐性国家标准,地方标准,国家标准 D. 地方标准,行业标准,推荐性国家标准

B. 2001年 D. 2009年

B. 12

-46-

WORD格式 编辑整理

C. 15

D. 20

【437】消防水带的长度不得小于水带标称长度 米。 A. 1.0 C. 1.5

【438】消防应急灯具主、备电源应能自动转换,且备用电源应能保证控制器正常工作 小时。 A. 1 C. 3

【439】在检查排烟阀的关闭可靠性时,使排烟阀处于关闭状态,对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀,每种启闭方式均应进行 次操作。 A. 2 C. 7

【440】推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的 时的充装压力相同。 A. 20℃ C. 40℃

【441】 类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。 A. A C. C

【442】 级建筑材料属易燃材料。 A. A C. B2

【443】《消防法》规定施工现场安全应由 负责。 A. 施工单位 C. 设计单位

【444】防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置,防烟装置的材料应选用 。 A. 不燃材料 C. 可燃材料

【445】GFJ是指 。 A. 钢质防火卷帘 C. 钢质复合防火卷帘

【446】垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为 。

专业知识分享

B. 1.2 D. 2.0

B. 2 D. 4

B. 5 D. 10

B. 30℃ D. 50℃

B. B D. D

B. B1 D. B3

B. 建设单位

D. 安全生产监督部门

B. 难燃材料 D. 不燃或难燃材料

B. 特级防火卷帘 D. 钢质防火门

A. 3m/min C. 2-7.5m/min

B. 2-3m/min D. 3-7m/min

【447】防火卷帘的型式检验的抽样基数是 樘。 A. 3 C. 5

【448】消防水池的总蓄水有效容积大于 m3时,宜设两格能独立使用的消防水池,当大于 m

3

B. 6 D. 10

时,应设置能独立使用的两座消防水池。

B. 300,600 D. 500,1000

A. 200,400 C. 400,800

【449】灭火器虽未经使用,但自出厂之日起满二年时必须进行维修,以后每隔 年至少维修一次。 A. 1 C. 3

【450】消防站的布局,应当以接到报警5分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则,每个消防站责任区面积宜为4至 平方公里。 A. 5 C. 20

【451】基本抗震烈度在 度(含)以上的城市,消防站建筑应当按该城市的基本抗震烈度提高一度进行设防。 A. 5 C. 7

【452】一座厂房内或防火分区内有不同性质地生产时,其分类火灾按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性较大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于 %(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。 A. 5 C. 7

【453】丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷工艺时,封闭喷漆空间内保持负压,且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在的防火分区面积的比例不应超过 %。 A. 5 C. 15

【454】两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但丙、丁、戊类厂房不应小于 m。

-48-

B. 2 D. 4

B. 15 D. 7

B. 6 D. 8

B. 6 D. 8

B. 10 D. 20

WORD格式 编辑整理

A. 4 C. 6

B. 5 D. 7

【455】两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于 m。 A. 4 C. 6

【456】室外变、配电构架距堆场、储罐和甲、乙类的厂房不宜小于 m。 A. 5 C. 15

【457】有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于 h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。 A. 1 C. 3

【458】厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目,不应少于两个。但使用面积不超过 m2且人数不超过15人时可设一个。 A. 50 C. 100

【459】一、二级耐火等级单层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于 m,一、二级耐火等级多层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于 m。 A. 50,30 C. 70,50

【460】消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在 发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。 A. 30s C. 90s

【461】机械加压送风系统防烟楼梯间的余压值应为 ,前室、合用前室的余压值应为 。 A. 25~30Pa,40~50Pa C. 30~40Pa,20~30Pa

【462】机械排烟系统功能排烟口的风速不宜大于 ,排烟量应符合设计要求。 A. 7m/s C. 9m/s

【463】发电机自动启动并达到额定转速并发电的时间不应 ,运行及输出功率、电压、频率、

专业知识分享

B. 5 D. 7

B. 10 D. 25

B. 2 D. 4

B. 150 D. 200

B. 60,40 D. 80,60

B. 60s D. 100s

B. 40~50Pa,25~30Pa D. 20~30Pa,30~40Pa

B. 8m/s D. 10m/s

相位的显示均应正常。 A. 大于30s C. 大于90s

【464】符合室内消火栓系统功能要求的有 。

A. 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa B. 触发启泵按钮时,消防水泵应启动

C. 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa D. 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵

【465】 建设工程经消防验收合格后,需申报使用或开业前检查。 A. 学校 C. 办公楼

【466】省级人民政府公安机关消防机构应当在专家评审会后五日内将专家评审意见书面通知报送申请材料的公安机关消防机构,同时报 备案。 A. 公安部 C. 公安部消防局

【467】公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程,应当依照 对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。 A. 消防法规

C. 国家工程建设消防技术标准强制性条文

【468】对为 合格的建设工程,公安机关消防机构应当出具消防验收合格意见。(A) A. 综合评定结论 C. 实地测试

【469】公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后,应当出具备案凭证,并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的 ,随机确定抽查对象。(C) A. 抽查条件 C. 抽查程序

【470】对大型人员密集场所和其他特殊建设工程以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过 网站的消防设计和竣工验收备案受理系统进行消防设计、竣工验收备案。 A. 公安部消防局 C. 公安消防支队

【471】公安机关消防机构应当在收到消防设计备案材料之日起三十日内,依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求完成 ,制作检查记录。

-50-

B. 大于60s D. 大于100s

B. 宾馆、商场 D. 公寓式写字楼

B. 建设部 D. 省建设厅

B. 国家工程建设消防技术标准 D. 建设工程消防验收评定标准

B. 现场检查 D. 资料审查

B. 抽查比例 D. 抽查标准

B. 省级公安机关消防机构 D. 当地政府政务公开网站

(完整版)2018年一级注册消防工程师考试试题库(1700题)已排版可直接双面打印

A.将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,不得有可见的泄漏气泡B.将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持30min,应无可见的泄漏气泡C.将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60min,应无
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
798dq2mx5r507xn0uyq64mg6283nif00q2e