Q/CSG
云南电网有限责任公司作业标准
Q/CSG-YNPG4SP0003-2024
云南电网有限责任公司配网电气工作票
业务指导书
2024-06-15发布 2024-07-01实施 云南电网有限责任公司 发 布 前 言
为规范云南电网有限责任公司(以下简称公司)系统内配电网工作票的填写规范、执行流程和管理,使工作票在现场工作中起到保人身、电网和设备安全的作用,依据国家有关法律、法规、行业标准及公司有关标准,结合公司实际情况,制定本业务指导书。本业务指导书未涵盖的内容,按照Q/CSG 510001—2015《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(以下简称“南网安规”)、Q/CSG 1205007—2016《工作票实施规范》(配电部分)执行。
本指导书由云南电网有限责任公司生产技术部提出并归口。
本指导书由云南电网有限责任公司企业管理部(深改办)易志生统一编号。
本指导书主要起草人:孙亚洲、杨锐良、何 泽、邵其专、张贵鹏、胡 军、刘 波、杨正旺、杨建平、李福斌、蒋军宏、王 邈、程名扬、罗 勇、李 杰、杨 凤、王 翔。
本指导书主要审核人:姚 捷、王 冰、李永辉、段荣华、毛凤春、王燕祥、莫海峰、杨光彦。
本指导书由高孟平批准。
本指导书由云南电网有限责任公司生产技术部负责解释。
目 次
前 言 .................................................................... I 1. 业务说明 ................................................................. 1 2. 适用范围 ................................................................. 1 3. 规范性引用文件 ........................................................... 1 4. 术语和定义 ............................................................... 1 5. 职责 ..................................................................... 7 6. 工作票执行人员资格及培训管理 ............................................ 11 7. 工作票执行管理 .......................................................... 11 8. 典型工作票管理 ......................................................... 322 9. 信息系统办理工作票管理 .................................................. 32 10. 工作票印章样式 ......................................................... 32 11. 工作票的回顾检查 ....................................................... 33 12. 附录 ................................................................... 35 附录A (规范性附录)配电网工作票执行程序流程图 .............................. 36 附录B (资料性附录)工作票及附件填写规范 .................................... 41 附录C (规范性附录)线路工作接地线使用登记管理表 ............................ 67 附录D (规范性附录)工作票格式 ............................................ 68 附录E (资料性附录)现场勘察记录格式 ...................................... 88 附录F (规范性附录)外单位工作任务许可单格式 .............................. 89 附录G (规范性附录)工作票装订封面 ........................................ 90 附录F (规范性附录)班(站)工作票检查记录表 .............................. 91 附录I (规范性附录)工作票合格率、规范率统计表 ............................ 92 附录J (资料性附录)工作票不合格、不规范判据 .............................. 93 附录K (资料性附录)工作票填写示例 ........................................ 95
云南电网有限责任公司配网电气工作票业务指导书
1. 业务说明
本业务指导书规定了公司系统内配电网设备现场工作票的填写规范、执行流程和管理,使现场电气工作票在现场工作中起到保人身、电网和设备安全的作用。本项业务统一规范策略为“省内统一”,各单位按照此业务指导书执行。 2. 适用范围
本业务指导书适用于公司系统内20kV及以下配电网的运行维护、检修、试验、改扩建及迁改等工作。公司境外业务、代管单位、用户设备上的配电网工作可参照执行。 3. 规范性引用文件
Q/CSG510001—2015 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 Q/CSG211006-2014 中国南方电网有限责任公司电气工作票管理规定 Q/CSG 1205007—2016 工作票实施规范 配电部分
Q/CSG-YNPG410051-2016 云南电网有限责任公司工作负责人、工作票签发人、工作许可人管理业务指导书 4. 术语和定义 4.1. 术语 4.1.1. 低[电]压
1kV及以下的电压等级。 4.1.2. 高[电]压
1kV以上的电压等级。 4.1.3. 电力设施
应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关设备的总称。 4.1.4. 电气设备
包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备,按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和低压配电网设备。 4.1.5. 厂站
发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站以及高压配电设备所在区域的总
称。
4.1.6. 厂站设备
发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站内的设备以及高压配电设备。 4.1.7. 运用中的电气设备
全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.1.8. 运行设备
实现指定电气或相关功能,并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 4.1.9. 一个电气连接部分
交流系统中,可用隔离开关与其他电气装置分开的部分;直流系统中,双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)等部分。 4.1.10. 低压设备
电气设备中电压等级在1kV及以下的设备及设施。 4.1.11. 高压设备
电气设备中电压等级在1kV以上的设备及设施。 4.1.12. 高压配电设备
1kV以上、20kV及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。包括室内配电站、箱式变电站、户外开关箱、小型开关站、中心开关站等电气装置及辅助设施。 4.1.13. 电力线路
在电力系统内用于输配电的杆塔、导线、绝缘材料和附件组成的设施。包括高压线路和低压线路。 4.1.14. 高压线路
1kV以上的电力线路。可分为高压输电线路和高压配电线路。 4.1.15. 高压配电线路
1kV以上、20kV及以下的非厂站高压线路。包括杆塔、导线、电缆、金具、绝缘子类,柱上、台式配电变压器类,跌落式开关、柱上断路器类,配电自动化、计量等电气量抽取装置类,及辅助配件、设施等。