循环水量 200m3/h 供水温度 32℃ 回水温度 37℃ 供水压力 0.35Mpa 补充水量 6.0m3/h 排污量 2.0m3/h (2)冷却循环水流程
工艺生产水—→玻璃钢冷却塔—→循环水池—→循环水泵—→工艺用水点
工艺水靠压力进入冷却塔,设一台DFNL-200型号的玻璃钢逆流型冷却塔,性能如下:Q=200m3/h,△t=5℃。冷却塔下面设循环水池, 冷却后水直接淋入塔下水池再由循环水泵加压送至用户。循环水泵采用单级卧式离心泵,共两台,其中一台备用,流量为Q=200m3/h,扬程H=35mH2O。
本系统同时设置加药系统,加药系统的加药方式为自动加药,加药于循环水池。加药目的是阻垢、防腐和除去循环水系统中的藻类,保证循环水系统安全稳定运行。
3.10.1.4排水系统
本厂区排水主要分以下几个系统: (1)生活污水系统
-16-
本系统用于排放车间生活、办公、科研等废水,排污量最大约为1.0m3/h。其中生活、淋浴用水靠重力流入生活化粪池,污水停留时间为24h,污泥清淘期为360d,化粪池有效容积为3.75m3。经化粪池处理后的生活污水与其它废水汇集后,排入工业园区污水管网中。
(2)生产废水系统
由于生产系统不用一次水,生产无废水外排。其他废水包括循环水排污及软化水排水,排水量为4.5m3/h,经中和后排入工业园区污水管网中。
(3)雨水系统
根据清污分流的原则,雨水单独排放。经厂内雨水管排出厂外。 3.10.1.5主要设备一览表
给排水设备一览表
序号 名称及规格 流量500m3/h 扬程:100Mh2O 转数2880r/min 型号 225QCJ60-18 台数 1 材料 重量 备注 变频控制 1 2 3 电机:22KW 化粪池 有效容积3.75m3 循环水合用水池 有效容积50m3 1# 1 1 玻璃 4 冷却塔 DFNL-200 1 钢 钢混 -17-
序号 名称及规格 流量200m3/h 温差5℃ 型号 台数 材料 重量 备注 电机:5.5KW DFW150-315A/5 循环水泵 4/30 流量200m3/h 扬程35m 电机:30KW 2 备一 3.10.2电气及通讯 3.10.2.1强电
该厂10KV电源由西南方距厂区2Km处的变电站引来。
低压用电设备装机容量为133KW,最大电机为罗茨风机37KW。计算有功功率为106.4KW。其中二级负荷为52KW。
根据用电负荷情况拟上10KV变配电一座,内设200KVA、10/0.4KV变压器一台,负荷率为52%。另设有90KW柴油发电机组一台,作为备用电源,可满足二级负荷用电要求。
厂区配电由变配电室向全厂各用电单位或设备以放射式方式配电。有火灾爆炸危险环境的车间电气设备选用相应的防爆电气设备;潮湿及腐蚀性环境的车间电气设备选用相应的密闭防潮、防腐型电气设备。其余正常环境的电气设备按一般要求选型。
主要电气设备选型:
序号 名称 型号 单位 数量 备注 -18-
1 2 3 4 5 高压熔断器 避雷器 变压器 动力配电盘 柴油发电机组 PRWG1-10F FS4-10W S9-200/10/0.4 XL-21 PF900GF 个 个 台 个 台 3 3 1 6 1 6 3.10.2.2通讯
在综合办公室内设交接箱一个,电话外线及中断线直接引自市话网。在全厂各主要工作岗位均设置调度电话或外线直拨电话。
3.10.2.3自控
根据本工程装置的规模、流程特点及操作要求,分别设置控制室、现场控制盘和常规仪表,基本为半自动化控制。
就地仪表选用双金属温度计,集中温度一次仪表选用双金属铂电阻。 3.10.3供热与采暖 3.10.3.1供热
本工程为新建工程,供热对象为工艺生产所用蒸汽。开车前煤点火,开车后利用生产尾气作为锅炉燃料。全厂蒸汽消耗量为0.22t/h。
本工程拟新建锅炉房,选用锅炉蒸发量1t/h一台,为项目提供用汽需求。
3.10.3.2采暖
采暖热煤采用95℃/70℃热水,来自工业园区采暖管网。
-19-
室内采暖系统拟采用上供下回单管垂直串连同程式系统。散热器拟采用灰铸铁四柱型,落地安装。
3.10.4贮运设施
该项目主要贮存设施有甲醇储罐区包括1座578 m3储槽,甲醛储罐区包括2座230m3储槽及材料仓库。各种物料贮存天数及贮存量,根据各种物料的特性、产地、运距及产品销售特点确定,确保生产正常运转。
原料甲醇经原料厂家罐装车运输进厂,卸车后进入甲醇储罐待用。成品甲醛委托有资质的单位进行运输。
3.10.5维修
本工程不单独设置维修车间,仅设置维修班组,负责装置的自动控制系统、设备、仪表、电气、机械的日常维护及检修,大、中修自行解决。
3.10.6化验室
化验室的任务:对本工程所需原料、辅助材料、成品进行质量监督和检验,负责标准溶液的配置及全厂的分析仪器的校验。
3.10.7消防
1111111111化工有限公司消防系统包括厂区室外消防系统和罐区固定式泡沫系统及喷淋系统。厂区设有两座储罐区,分别为储有甲醇和甲醛的甲类液体立式储罐。
3.10.7.1消防给水
储罐区需设泡沫消防、消防水冷却系统。同时在储罐上设冷却水系统,罐区采用固定冷却方式,着火罐供给强度为2.5L/min.m2,消防总用水量为
-20-