好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(优秀)某化工有限公司20000吨年甲醛工程安全评价预评价报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

方位 周边设施 实际距离(米) 标准距离(米) 150(卫生防护依据标准 SH3093-1999 检查结果 南 上庄村 2000 距离) 150(卫生防护2.0.1 SH3093-1999 符合 西 陈庄 3000 距离) 150(卫生防护2.0.1 SH3093-1999 符合 北 北岭村 2000 距离) 25(与罐区防火90 间距) 3.1.7 GB50160-92 2.0.1 GB50160-92 符合 符合 20(与生产车间北 乡村公路 200 防火间距) 3.1.7 符合 6.2.2主要装置与周边装置防火距离

依据《建筑物防火设计规范》(GBJ16-87〈2001修订版〉)、《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程(试行) 》的要求,确定该企业生产区、甲醇储罐区、甲醛储罐区、锅炉房属于甲类火灾危险区,爆炸危险区域1区,依据《建筑物防火设计规范》(GBJ16-87〈2001修订版〉)要求,编制了检查表,检查结果见下表。

主要生产装置与周边装置防火距离表

实际距离生产装置 位置 周边设施 (米) 东 厂区围墙 5 (米) (GBJ16-87〈20015 修订版〉3.3.12 (GBJ16-87〈2001储罐区 南 厂区围墙 5 5 修订版〉3.3.12 (GBJ16-87〈2001西 生产车间 50 20 修订版〉4.4.2

-51-

标准距离依据标准 检查结果 符合要求 符合要求 符合要求

实际距离生产装置 位置 周边设施 (米) 北 消防泵房 50 (米) (GBJ16-87〈200120 修订版〉4.4.2 (GBJ16-87〈2001东 储罐区 50 20 修订版〉4.4.2 (GBJ16-87〈2001南 生产车间 (GBJ16-87〈2001西 办公室 50 20 修订版〉4.4.2 (GBJ16-87〈2001北 厂区围墙 5 50 修订版〉3.3.12 (GBJ16-87〈2001东 生产车间 30 20 修订版〉4.4.2 (GBJ16-87〈2001南 锅炉房 (GBJ16-87〈2001西 厂区围墙 20 5 修订版〉3.3.12 (GBJ16-87〈2001北 厂区围墙 5 5 修订版〉3.3.12 (GBJ16-87〈2001配电室 东 储罐区 250 40 修订版〉3.3.10 (GBJ16-87〈2001罐与罐之间 —— —— 10 6.75 修订版〉4.4.2 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 厂区围墙 130 5 修订版〉3.3.12 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 厂区围墙 5 5 修订版〉3.3.12 符合要求 符合要求 符合要求 标准距离依据标准 检查结果 6.2.3项目选址及总平面布置检查表

本单元主要根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-93、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002等规范对该单位平面布局进行检查,检查情况见下表。

-52-

总平面布局检查表

序号 检查项目 一、厂址选择 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求,按照国家有关法1.1 律、法规及建设前期工作的规定进行。 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的1.2 交通运输条件,与厂外铁路、公路、港口的连接,应短捷,且工程量小。 厂址应具有满足生产、生活及发展1.3 规划所必需的水源和电源。 散发有害物质的工业企业厂址,应位于城镇、相邻工业企业和居住区1.4 全年最小频率风向的上风侧,不应位于窝风地段。 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并1.5 应根据工业企业远期发展规划的需要,适当留有发展的余地。 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力1.6 公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。

填写内容 检查 依 据 结果 GB50187-93 是 第2.0.1条 有证明材料 检查结果 备注 GB50187-93 是 第2.0.4条 的交通条件 靠近原料地,有方便GB50187-93 是 第2.0.5条 水电可以满足生产需要 GB50187-93 是 第2.0.6条 厂址能够满足要求 GB50187-93 是 第2.0.8条 厂址占地合理 GB50187-93 是 第2.0.9条 能够满足条件 -53-

序号 检查项目 填写内容 检查 依 据 结果 GB50187-93 是 威胁的地带。 第2.0.10条 GB50187-93 是 体规划的要求。 产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间,必须按现行国家标准《工业企业设GB50187-93 第3.1.2条 有规划文件 胁的地带 厂址不处于洪水威 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝检查结果 备注 1.7 二、总体规划 工业企业总体规划,应符合城镇总2.1 2.2 计卫生标准》、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》以及有关工业企业卫生防护距离标准的规定,设置卫生防护距离。 在卫生防护距离内不得设置经常是 第3.2.1条 能够满足要求 GB50187-93 是 能够满足要求 第3.2.1条 2.3 居住的房屋,并应绿化。 工业企业厂区与居住区、企业站、 GB50187-93 是 第3.3.6条 交通联系方便 2.4 码头、废料场以及邻近协作企业等,应有方便的交通联系。 三、总平面布置 -54-

序号 检查项目 填写内容 检查 依 据 结果 总平面布置,应符合下列要求: 一、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下,建筑物、构筑物等设施,应联合多层布置;二、GB50187-93 检查结果 备注 3.1 按功能分区,合理地确定通道宽度;三、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整;四、功能分区内各项设施的布置,应紧凑、合理。 厂区的通道宽度,应符合相关规是 第4.1.2条 能够满足要求 GB50187-93 是 能够满足要求 第4.1.4条 3.2 定。 总平面布置,应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件,合 GB50187-93 3.3 理地布置建筑物、构筑物和有关设施,并应减少土(石)方工程量和基础工程费用。 总平面布置,应结合当地气象条件,使建筑物具有良好的朝向、采GB50187-93 3.4 光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物,应避免西晒。 总平面布置,应防止有害气体、烟、GB50187-93 3.5 雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。 是 第4.1.7条 是 第4.1.6条 是 第4.1.5条 该厂地势平坦,布置合理 总平面布置满足要求 总平面布置满足要求 -55-

(优秀)某化工有限公司20000吨年甲醛工程安全评价预评价报告

方位周边设施实际距离(米)标准距离(米)150(卫生防护依据标准SH3093-1999检查结果南上庄村2000距离)150(卫生防护2.0.1SH3093-1999符合西陈庄3000距离)150(卫生防护2.0.1SH3093-1999符合北北岭村2000距离)25(与罐区防火90间距)3.1.7GB50160-9