好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1#拌合站安全风险评估报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

>320 160~320 70~160 20~70 <20 极其危险 高度危险 显著危险 一般危险 稍有危险 不可承受 不可承受 可承受 可承受 可承受 5.3.3 危险源分级控制

稍有危险:可以不采取措施,且不保留文件记录,但应在作业过程中遇有相关项目时提醒职工注意;

一般危险:应考虑适当采取不用增加额外成本的控制措施,努力将风险降低到最低水平;

显著危险:应作为制定施工作业方案时考虑的安全因素之一,并在作业区适当位置设置显著安全标志提醒作业人员和外来工作人员注意危险;

高度危险:重点监控对象,必须制订专项方案经批准后实施,并制订应急救援预案,准备应急救援物资,配备应急救援人员,在规章制度中明确控制和测量方法;

极其危险:必须采取措施努力降低风险,在经过评估确认风险已经降低到可控制程度后方可以继续作业。

6、风险评估内容

按照LEC定量评估办法,根据1号拌合站现场可能存在的安全风险或安全因素分别进行评价,确定该工程施工的风险等级。见下表:

1号拌合站安全危险源辨识和风险评价调查表

序号 1 作业活动 高空作业 可能导致事故 高空坠落 作业条件危险性评价 L 3 E 6 C 15 D 270 危险级别 高度危险 备注

2 3 4 5 6 7 起重作业 施工机械作业 现场用电 电焊气割作业 模板安拆 邻近高压线施工 起重伤害、机械伤害 机械伤害 触电 触电、火灾、爆炸 高空坠落、物体打击 触电 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 6 6 15 7 7 15 15 15 135 21 42 45 90 270 显著危险 一般危险 一般危险 一般危险 显著危险 高度危险 7、风险对策措施及建议

按照评估结果,本工程风险最高等级为高度危险,主要危险作业活动为高空作业及邻近高压线施工,属于不可承受的危险级别,需采取针对措施将风险降低至可接受或可忽略范围,故制定危险对策措施表,并在施工过程中,积极研究分析,细化处理措施,以期最大程度的降低风险至可接受范畴。

1号拌合站安全风险对策措施表

序号 风险因素 风险事件 分险等级 对策措施 1. 对作业人员进行邻近高压线施工专项安全技术交底和教育培训; 2. 针对风险最高的邻近高压线方罐体吊装作业,聘请专业吊装公司进行吊装; 3. 由于罐体距高压线过近,不满足安全距离要求,通过和地方供电公司协调,在吊装罐体时采取停电措施,最大限度保证人员安全。 制定专项施工方案,经专家评估后实施。加强施工平台的安装加固和防护措施,提高作业人员的安全意识,提供可靠有效的个人防护用具。过程中加强安全检查及督促整改工作 1 邻近高压线施工 触电 高度危险 2 高空作业 高空坠落 高度危险 8、风险评估结论

通过风险评估,识别1号拌合站建设过程中存在触电和高空坠落的安全风险。通过采取相应措施降低了以上风险,施工中应做好相关风险防范工作。