高压开关柜五防及停送电操作流程
一、概述
高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室。
分别是:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。
手车根据用途分为隔离手、计量手车、断路器手车、PT车、接地手车等,同参数规格的手车可以自由互换。
手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。
二、高压开关柜 “五防”
高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足五防要求: 1、 防止误分合断路器。
断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合闸、分闸操作。 2、 防止带负荷移动断路器手车。
断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。
3、防止带电合接地开关。
断路器手车必须处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作。 4 、防止带接地开关送电。
接地开关必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置,进行合闸操作。 5 、防止误入带电间隔。
接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,没有接地开关的开关柜,装有
电磁锁,防止了误入带电间隔。
三、进线柜送电操作流程序
1、 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 (接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2、推转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器手车地盘上两推拉把手往中间压,同时用力往前推 ,即往柜内推,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。
3、 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时,保护装置电源灯、手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮并且指示正确,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)
4、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有 “咔嗒” 声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空二次插头被锁定,同时手车工作位置灯亮,手车试验位置灯灭。
5、 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。 (带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。)
6、 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)
7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。 四、进线柜停电操作流程
1、 观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。
2、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。) 3、 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有 “咔嗒” 声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。
4、 推转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车。(拉断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往后拉,即往柜外拉,断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位。)
5、观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。(进线柜下门有电磁锁强制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电,如外电源没停,此时电缆室是带高压电的,强行进入有生命危险。)
6、打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),挂接地线(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。 五、出线柜送电操作流程
1、 关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关柜下门) 2、 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔,柜下门闭锁。 3、 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推,即往柜内推,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 4、 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时保护装置电源灯、手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)
5、 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有 “咔嗒” 声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 6、操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)
7、如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。 六、出线柜停电操作程序
1、 操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。) 2、 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有 “咔嗒” 声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。(手车主回路断开)
3、 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车。 (拉断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往后拉,即往柜外拉,断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位。)
4、 观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。
5、将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可进入维护、检修。
6、 接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分接地开关,也只有在接地开关分闸后才可把断路器由试验位置摇至工作位置,不可强行操作。接地开关与柜下门联锁可紧急解锁,只有在确认必要时才可紧急解锁,否则有触电危险。
七、计量柜操作程序
计量手车为动静触头直接连接,不具有分断能力及灭弧能力,绝对不能带负荷摇进摇出计量手车,计量手车和进线开关柜断路器具有电气及机械连锁,在进线断路器分闸后才能操作摇进或摇出计量手车,不可强行操作,以免损坏联锁装置。摇进摇出计量手车的方法同断路器手车。
八、所用变柜操作程序
摇进摇出所用变熔断器手车的方法同断路器手车,所用变熔断器手车的熔断器虽然具有一定的分断及消弧能力,但在操作切除和投运所用变时,也不能带负荷操作,即在摇进或摇出熔断器手车前,一定要先打开柜下门,分断门内所有低压断路器,关好柜下门并锁紧,才能操作。所用变柜后封板和熔断器手车没联锁,即在所用变投运时,也可用专用工具打开
柜体后封板,这时所用变的低压端可直接接触,一般情况下一定要先摇出熔断器手车再打开后封板,如特殊情况下必须带电开后封板时,需特别注意安全。
九、本文仅供参考,具体操作以高压设备供应厂家提供的操作资料为准。