好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电安规题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

45、 作业组成员要服从工作领导人的安排,要确认各自的职责。对 和 的命令要果断及时地提出意见。

不安全 有疑问

46、 当作业人员较多或作业范围较广,工作领导人监护不到时,可设 。

监护人

47、 当进行停电作业时,设备的带电部分距作业人员小于下表规定者均须停电。 电压等级 55~110KV 27.5和35KV 10KV及以下

无防护栅 无防护栅 1500mm 1000mm 700mm 有防护栅 有防护栅 1000mm 600mm 350 电压等级 55~110KV 27.5和35KV 10KV及以下 48、 牵引变电所工长和值班员要随时巡视作业地点,了解其工作情况,发现不安全情况时要及时提出,若属危及人身、行车、设备安全的紧急情况时,有权 ,收回 ,令其撤出作业地点;必须继续进行作业时,要重新办理 方可恢复作业,并将中断作业的地点、时间和原因记入值班日志。

制止其作业 工作票 准许作业手续

49、 验电前要将验电器在 上试验,确认 方准使用。验电时,对被检验设备的所有 、 均须检验。

有电的设备 良好 引入 引出线

50、所装的接地线与带电部分应保持规定的 ,并应装在作业人

员 的地方。 安全距离 可见到

51、接地线须用专用的线夹,连接 ,接触良好,严禁 。

牢固 缠绕

52、 在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“ ”的标示牌。

有人工作,禁止合闸

53、 在室内设备上作业时,与作业地点相邻的,分间栅栏上要悬挂“ ”的标示牌,并在检修的设备上和作业地点悬挂“ ”的标示牌。

止步,高压危险! 有人工作

54、 在结束作业之前,任何人不得拆除或移动 和 。

防护栅 标示牌

55、 在变压器至钢轨的回流线上作业时,一般应 进行,填写 工作票,但对不断开回流线的作业且经确认回流线各部分 时,可以进行。

停电 第一种 连接良好 带电

56、 在低压设备上作业时一般应停电进行。若必须带电作业时,作业人员要穿 ,戴 、 和 ,穿绝缘靴或站在绝缘垫上工作;所用的工具必须有良好的绝缘手柄;附近的其它设备的带电部分必须用绝缘板隔开。

紧袖口的工作服 工作帽 手套 防护眼镜

57、 当进行电气设备的高压试验时,工作领导人的安全等级不得低于 。在作业地点的周围要设围栅,围栅上悬挂“ ”的标示牌(标示牌要面向作业场地外方),并派人看守。

三级 止步,高压危险! 58、在高压设备上使用钳形电流表测量时,测量人员要戴好 、穿好 作业。

绝缘手套 绝缘靴并站在绝缘垫上

59、在有感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时,将造成感应危险电压的设 备 进行。

一并停电后

60、 加压作业要专人操作、专人监护,其安全等级:操作人不低于二级,监护人不低于三

级。加压时,操作人要 ,操作人和监护人要 。

穿绝缘靴或站在绝缘垫上 呼唤应答

61、 未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的 准许,在安全等级不低于 的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。

值班员 二级

62、 高空作业(距离地面3m以上)人员要系好 ,戴好 。在作业范围内的地面作业人员也必须戴好 。

高空作业时要使用 传递工具、零部件和材料等,不得 传递。 安全带 安全帽 安全帽 专门的用具 抛掷

63、 使用携带型火炉或喷灯时,不得在带电的导线、设备以及充油设备附近点火。作业时其火焰与带电部分之间的距离:电压为10千伏及以下者不得小于 ;电压为10千伏以上者不得小于 。 1.5米 3米 64、 在全部或部分带电的盘上进行作业时,应将有作业的设备与运行设备以 隔开。 明显的标志

66、在牵引变电所内作业时,严禁用棉纱(或人造纤维织品)、汽油、酒精等易燃物擦拭 ,以防 。

带电部分 起火

67、 值班员巡视时,要事先通知供电调度或助理值班员;其他人巡视时要经值班员同意。在巡视时不得进行其它工作。当1人单独巡视时,禁止移开、越过高压设备的 或进入 。如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持 ,并要有安全等级不低于 的人员在场监护。

防护栅 高压分间 足够的安全距离 三级

68、倒闸作业必须,由助理值班员操作,值班员监护。值班员在接到倒闸命令后,要立即进行倒闸,用手动操作时操作人和监护人均必须穿 、戴 ,同时操作人还要戴 。

绝缘靴 安全帽 绝缘手套

69、 拆装高压熔断器必须由助理值班员操作,值班员监护。操作人和监护人均要穿 、戴 ,操作人还要 。

绝缘靴 防护眼镜 戴绝缘手套

70、 对需由供电调度下令进行倒闸作业的断路器和隔离开关,遇有危及人身安全的紧急情况,值班人员可先行断开有关的 和 ,再报告供电调度,但再合闸时必须有 。

断路器 隔离开关 供电调度员的命令

71、 事故抢修,情况紧急时可不开工作票,但应向供电调度报告事故概况,听从供电调度的指挥;在作业前必须按规定做好 ,并将作业的时间、地点、内容及批准人的姓名等记入值班日志中。

安全措施

72、因作业时间较长,工作票污损影响继续使用时,应将该工作票 。

重新填写

73、工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经 同意,若发票人不在,可经 同意,但工作领导人更换时必须经 同意,并均要在工作票上签字。工作领导人应将作业组成员的变更情况及时通知 。

发票人 工作领导人 发票人 值班员

74、每次开工前,工作领导人要在作业地点向作业组全体成员 ,布置 。

宣读工作票 安全措施

75、 当作业需要时可以派遣作业小组(包括监护人)到作业地点以外的处所作业。作业人员的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 ;监护人的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 。

二级 三级 三级 四级

76、在作业中断期间,未征得 同意,作业组成员不得擅自进入作业地点。

工作领导人

77、 对停电作业的设备,必须从可能来电的各方向 ,并有明显的 。运

用中的星形接线设备,其中性点应视为 。

切断电源 断开点 带电部分 78、表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设的测量仪表显示无电时,不得作为设备无电的根据;若指示有电,则禁止 ,应立即 。

在该设备上工作 查明原因

79、 变电所全所停电时,在可能来电的 均要分别验电和装设接地线。部分停电时,若作业地点分布在电气上互不相连的几个部分时(如在以断路器或隔离开关分段的两段母线上作业),则各作业地点应分别 。

各路进出线 验电接地

80、 每组接地线均要编号并放在固定的地点。装设接地线时要做好记录,交接班时要将接地线的数目、号码和装设地点逐一交接清楚。接地线要采用截面积不小于 平方毫米的裸铜软绞线,且不得有 、 和 。

25 断股 散股 接头

81、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“ ”的标示牌。

有人工作,禁止合闸

82、在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅,并悬挂“ ”的标示牌。

止步,高压危险!

83、同1个停电范围内有几个作业组同时作业时,对每1个作业组,值班员必须 向供电调度请求消除停电作业命令。

分别

84、对断开作业的回流线,必须有可靠的 。

旁路线

85、在低压设备上作业时,严禁 作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于 ;停电作业时至少有1人的安全等级不低于 。

1人单独 三级 二级

变电安规题库

45、作业组成员要服从工作领导人的安排,要确认各自的职责。对和的命令要果断及时地提出意见。不安全有疑问46、当作业人员较多或作业范围较广,工作领导人监护不到时,可设。监护人47、当进行停电作业时,设备的带电部分距作业人员小于下表规定者均须停电。电压等级5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
791tc5kelm5zpak1cslt1is530855j00ich
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享