变 电 题 库 一、填空题
1、 作业使用的梯子要结实、轻便、稳固。当用梯子作业时,梯子放置的位置要保证梯子各部分与带电部分之间保持足够的安全距离且有专人扶梯。登梯前作业人员要先检查梯子是否牢靠梯脚要放稳固严防滑移;梯子上只能有1人作业。使用人字梯时,必须有的限制开度拉链。
2、牵引变电所的值班人员及检修工,要每2年进行1次身体检查,对不适合从事牵引变电所运行和检修作业的人员要及时调整。
3、 牵引变电所的所有电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。
4、 每个高压分间及室外每台隔离开关的锁均应有两把钥匙,由值班员保管1把,交接班时移交下一班;另1把放在控制室内的 固定地点。各高压分间以及各隔离开关的钥匙均不得 相互通用。 5、 供电调度员下达的倒闸和作业命令除遇有危及人身及设备安全的紧急情况外,均必须有 命令编号和批准时间;没有命令编号和批准时间的命令无效。
6、当作业人员进入电容器组围栅内或在电容器上工作时,要将电容器逐个放电 并接地后方可作业。
7、 牵引变电所值班员的安全等级不低于三级;助理值班员的其安全等级不低于 二级
8、 在有雷、雨的情况下必需巡视室外高压设备时,要穿绝缘靴、戴安全帽,并不得靠
近避雷针和避雷器
9、隔离开关的倒闸操作要准确迅速,中途不得停留和发生冲击。
10、 带电更换低压熔断器时,操作人要戴防护眼镜 ,站在绝缘垫上,并要使用 绝缘夹钳或戴绝缘手套 11、 电气设备的检修作业分为五种:分别为高压设备停电作业 压设备带电作业 高压设备
远离带电部分的作业 低压设备停电作业 低压设备带电作业
12、 第一种工作票的有效时间,以批准的检修期
为限。若在规定的工作时间内作业不能完成,应在规定的结束时间前,根据工作领导人的请求,由值班员向供电调度办理延期手续。
13、 发票人在工作前要尽早将工作票交给工作领导人和值班员 ,使之有足够的时间熟悉工作票中内容及做好准备工作。
14、 1个作业组的工作领导人同时只能接受 工作票。1张工作票只能发给 作业组。同1张工作票的签发人和工作领导人,不得由 担任。
1张 1个 同1人
15、 当进行电气设备的带电作业和远离带电部分的作业时,工作领导人主要是负责监护 的作业安全,不参加具体作业。
作业组成员
16、禁止任何人在 或 单独停留和作业。
高压分间 防护栅内
17、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于 。
3个月
18、 高压设备验电及装设或拆除接地线时,必须 操作, 监护。操作人和监护人须穿 、戴 ,操作人还要戴 。
助理值班员 值班员 绝缘靴 安全帽 绝缘手套 19、对于可能送电至停电作业设备上的有关部分均要 。在停电作业的设备上如可能产生感应电压且危及人身安全时应 。
装设接地线 增设接地线
20、 当验明设备确已停电,则要 装设接地线。装设接地线的顺序是先接 ,再将其另一端通过 接在停电设备 上(此时人体不得接触接地线);拆除接地线时,其顺序与装设时相反。
及时 接地端 接地杆 裸露的导电部分
21、 根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过 同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除,该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线仍需由进行 。
工作领导人 牵引变电所值班人员
22、 在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备之间要有 标志。
明显的区别
23、 在部分停电作业时,当作业人员可能触及带电部分时,要装设防护栅,并在防护栅上悬挂“ ”的标示牌。装设防护栅时要考虑发生火灾、爆炸等事故时,作业人员能迅速撤出危险区。
止步,高压危险!
24、 带电作业按作业方式分为 和 :
直接带电作业 间接带电作业
25、在回流线上带电作业时,要填写 工作票。严禁 作业,作业人员的安全等级不低于 。
第三种 1人单独 三级
26、 当用外加电源检查电压互感器的二次回路时,在加电源之前须在电压互感器的周围设围栅,围栅上要悬挂“ ”的标示牌,且人员要退到 。
止步,高压危险! 安全地带
27、 在施加试验电压(简称加压,下同)前,操作人和监护人要共同仔细检查试验装置的接线、调压器零位、仪表的起始状态和表计的倍率等,确认无误后且被试设备周围的人员均在安全地带,
经 许可方准加压。 工作领导人
28、 使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将被测设备对地放电。放电时,作业人员要戴 、穿 。
绝缘手套 绝缘靴
29、使用钳形电流表测量电流时,其 应符合要求。测量时可以不开工作票,但在
测量前,须经 同意,并由值班员与作业人员共同到作业地点进行检查,必要时由 做好 方可作业。测量完毕要通知值班员。
电压等级 值班员 值班人员 安全措施
30、 当使用的携带型仪表、仪器是金属外壳时,其外壳必须 。
接地
31、 牵引变电所发生高压(对地电压为250伏以上,下同)接地故障时,在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于 ;室外不得小于 。
必须进入上述范围内作业时,作业人员要穿 ,接触设备外壳和构架时要戴 4米 8米 绝缘靴 绝缘手套。
32、 从事牵引变电所运行和检修工作的有关人员,必须实行 制度,经过考试评定安全等级,取得 之后,方准参加相应的运行和检修工作。安全合格证签发的具体办法由铁路局制定。 安全等级 安全合格证
33、 在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料、部件时,要时刻注意与带电部分保持 。
足够的安全距离 34、 雷电时禁止在 以及与其有 的室内设备上作业。遇有雨、雪、雾、风(风力在五级及以上)的恶劣天气时,禁止进行 作业。 室外设备 电气连接 带电 35、当有权单独巡视设备的人员或工作票中规定的设备检修人员需要进入高压分间巡视或检修时,值班员可将其保管的高压分间的钥匙交给巡视人员或作业组的工作领导人,巡视结束和每日收工时值班员要及时 ,并将上述过程记入 中。
收回钥匙 值班日志
36、 停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,任何人不得进入 或 ,且不得 该设备。
高压分间 防护栅内 触及
37、 对需由供电调度下令倒闸的断路器和隔离开关,倒闸前要由值班员向供电调度提出申请,供电调度员审查后发布倒闸作业命令;值班员受令复诵,供电调度员确认无误后,方可给予 和 ;每个倒闸命令,发令人和受令人双方均要填写倒闸操作命令记录(格式见附表1)。
命令编号 批准时间
38、 当班值班员不得签发工作票和参加检修工作;当班助理值班员可参加检修工作,但必须根据值班员的要求能随时退出检修组。助理值班员在值班期间受当班的 领导;当参加检修工作时,听从作业组 的指挥。
值班员 工作领导人
39、 牵引变电所要按规定配备消防设施和急救药箱。当电气设备发生火灾时,要立即将该设备的 切断,然后按规定采取 灭火。
电源 有效措施 40、 倒闸作业要按操作卡片进行,没有操作卡片的倒闸作业由值班员编写 并记入值班日志中。由供电调度下令倒闸的设备,其倒闸表要经过供电调度员的 同意。
倒闸表 审查
41、第二种、第三种工作票有效时间最长为 ,不得延长。
1个工作日
42、 工作票是在牵引变电所内进行作业的书面依据,填写要 、 ,不得
用 书写。 字迹清楚 正确 铅笔
43、 在正常情况下,不应操作 进行断路器分闸。电动操作合闸的断路器,除操作机构中具有储能装置者外,禁止 合闸送电
脱扣杆 手动
44、 工作领导人和值班员对工作票内容有不同意见时,要向 及时提出,经过认真分析,确认 ,方准作业。
发票人 正确无误