现浇箱梁施工方案
常青花园八号地块(西北片)1楼工程
#
塔吊基础施工方案
审 批: 审 核: 编 制:
武汉第四建设集团有限公司 2008年4月20日
页脚内容1
现浇箱梁施工方案
塔吊施工方案
一、工程概况:
常青花园八号地块(西北片)1#楼工程位于常青花园八号地块内。建筑面积为39114m2,在1#楼北面安装一台塔吊,其位置详见平面布置图。其塔吊的型号为QTZ63(TC5610),第一次安装高度为36米(起吊臂至基础平台高度)塔机最大工作地幅度为48米,最终安装高度为65米,平衡臂长约14米平衡重9750kg。安装现场位于塔机中心地下室空地上,场地较为宽敞,塔机的地面组装为方便。现场没有太大的障碍物和沟、管道等不利因素,也没有电线经过,有利于安装工作。 二、塔吊基础结构的计算 受力分析:
从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。根据设备厂家的要求,结合工程实际情况。因此,根据前面的已知条件,同时按中南勘察基础工程有限公司对本施工项目进行的地质勘察报告的土层勘察情况对桩基进行设计。为确保在-4.900m板施工前就可投入塔吊进行施工,塔吊基础布置在-5.000m底板以下(详见塔吊基础图 )。本塔吊基础采用人工挖孔桩基础。混凝土强度等级C20,承台混凝土强度为C35,承台面标高-6.00m ,承台尺寸选5.0m×5.0m×1.42m承台与孔桩连成一体。预埋材料采用塔吊标准节。安塔吊基础时固定在钢筋网上,定好标高后再进行基础承台的浇注。现以江西中天机械有限公司生产的TC5610式塔吊,对塔吊基础结构进行设计与复核验算:
(一)、已知塔吊的相关技术参数
塔吊总重:418.6KN[=(自重+其他活载)×增大系数]〈塔吊独立自重(整机重量)318.90KN〉,其中前臂长48.0m,平衡臂长14.0m,平衡尾石共重9.75.0t,塔身标准节截面1.6m×1.6m×2.50m。塔身的截面尺寸为1.60m×1.60m,塔吊基础面受力情况:塔吊基础面所承受的倾翻力矩
M=1220.0KN·m,垂直力Fk=473.0kN,水平力Hk=24.0KN;桩基础采用4条Φ800钢筋混凝土桩,桩底入泥岩层1.00米,且桩长不得小于10.0米考虑,单根桩底的地基承载力R=1100Kpa考虑。 (二)、塔吊基础设计与相关的计算
1、根据说明资料塔吊基础面的受荷数据由TC5610的塔吊使用说明书中所提供的相关数据和参数如下: (1)、基础面所承受的弯矩Mk=1220.0KN?m; (2)、基础面所承受的垂直力:Fk=473.0KN(含吊重物60KN时对基础的垂直力); (3)、基础面所承受的水平力:Hk=24.0KN。 2、塔吊基础截面尺寸的设计
塔吊基础采用4Φ800mm人工挖孔桩支承,详见塔吊基础平面图,桩长不小于10.0米,且嵌入泥岩层不小于1.0米。
桩承台的截面尺寸为5.0m×5.0m×1.42m(b×l×h)承台底面所承受的弯矩值: M=1220.0+24.0×1.42=1254.08KN·m
承台的自重:Gk1=5.0m×5.0m×1.42m×25.KN/m3=887.5KN(G=Vt)单桩的自重:
页脚内容2
现浇箱梁施工方案 Gk2=25.00×π×r2×t
=25.00×π×0.402×10.0 =125.60KN;
群桩的自重:Gk=Gk1+4Gk2=887.5+4×125.60=1389.9KN 3、单桩的承载力计算 (1)、单桩的轴心竖向力作用下的相关计算
Q=(418.6+887.5)÷4=326.53KN (即单桩最大承载力) (2)、偏心竖向作用力下的相关计算 Qimax=(Fk+G)÷n+Mxyi/Σ + Myxi/Σ
=(473.0+1389.9)÷4.0+1254.08×1.50÷(4.0×1.502) =778.83KN
(3)、水平力作用下的相关计算 Hik=Hk/n=24.0÷4.0=6.0KN
4、单桩允许承载力特征值的计算与复核验算
(1)、单桩竖向承载力特征值计算与复核: a、按勘探资料计算 Ra=qpaAp+μp∑qsiali
=800.0×0.5024+0.80×π×(30×0.6+35×2+13×1.70+60×0.4+45×3.5+60×1.8) =1105.72KN>778.83KN 满足要求 b、按照桩身混凝土强度轴压承载力计算 Qa=ψcfcAp>Q
Apfcψc= 0.5024×10.0×0.60=3014.4KN>Q=326.53KN 满足设计要求 Ψc-桩支承力稳定系数 Ψc=0.60,Ap=0.402π=0.5024m2
5、塔吊基础承台和支承桩抗倾覆验算 (1)、倾覆力矩的计算 M倾=M=1244.0KN·m (2)、桩的抗拔极限承载力的计算(按桩基础设计技术规范的公式计算) Rta=up∑λiqsiali+0.90G0
=0.80×π×(0.6×0.7×30+2.0×0.7×35+1.7×0.6×13+0.4 ×0.8×60+3.5×0.85×45+1.8×0.8×60)+0.90×125.60 =789.61+113.04=902.65KN
G0—桩自重,地下水位以下取有效重度计算; qsia—桩侧土摩阻力特征值; up—桩周长;
λi—抗拔摩阻力折减系数。
本工程的地质土层状况和相关的土体参数值的具体情况如下所示(该塔吊基础工程桩的地质参照ZK20的相关资料):
页脚内容3