2024年《国家电网安全工作规程(配电部分)》题库及答案(共136题)
1. 夜间进行电气测量,应有足够的_照明_。 2. 雷电时,禁止测量绝缘电阻及_高压侧核相_。
3. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用专
用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。
4. 试验装置的电源开关,应使用双极刀闸,并在刀刃或刀座上加绝缘
罩,以防误合。
5. 试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并装设过载自动
跳闸装置。
6. 变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分
放电、短路接地。
7. 高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。 8. 使用钳形电流表测量,应保证钳形电流表的电压等级与被测设备
相符。
9. 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意
不触及其他带电部位,以防相间短路。
10. 测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电
压,确认设备无人工作后,方可进行。 11. 测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。
12. 在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应将相关线路停电,方可
进行。
13. 高压侧核相应使用相应电压等级的核相器,并逐相进行。 14. 高压侧核相宜采用无线核相器。
15. 电力电缆工作前,应核对电力电缆标志牌的名称与工作票所填写
的相符以及安全措施正确可靠。
16. 电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞(沟),
摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。
17. 掘路施工施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间
施工人员应佩戴反光标志,施工地点应加挂警示灯。
18. 沟(槽)开挖深度达到1.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。 19. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)
时,应设监护人。
(题源:安规配电12.2.1.6 答案:监护人)
20. 在挖深超过2m的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、
向沟(槽)送风和持续检测等。
21. 进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。
22. 电缆井、电缆隧道内工作时,通风设备应保持常开。
23. 在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体测试仪,通风不
良时还应携带正压式空气呼吸器。 24. 移动电缆接头一般应停电进行。
25. 开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆无电
压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施。 26. 使用远控电缆割刀开断电缆时,刀头应可靠接地,周边其他施工人
员应临时撤离,远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离,防止弧光和跨步电压伤人。
27. 可带电插拔的肘型电缆终端接头,不得带负荷操作。带电插拔肘型
电缆终端接头时应使用绝缘操作棒并戴绝缘手套、护目镜。 28. 开启高压电缆分支箱(室)门应两人进行,接触电缆设备前应验明确
无电压并接地。
29. 高压跌落式熔断器与电缆头之间作业,宜加装过渡连接装置,使作
业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。
30. 使用携带型火炉或喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离:电压在
10kV及以下者,应大于1.5m;电压在10kV以上者,应大于3m。 31. 在电缆沟盖板上或旁边动火工作时应采取防火措施。 32. 电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。
33. 电缆耐压试验加压端应采取措施防止人员误入试验场所;另一端
应设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌。若另一端是上杆的或是开断电缆处,应派人看守。
34. 电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电。
35. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应可靠接地。
36. 电缆试验结束,应对被试电缆充分放电,并在被试电缆上加装临时