误后,给每一回路通电。

线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。

接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 6.摄像机的调试

闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。

调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。

遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 7.系统调试

系统调试在单机设备调试完后进行。 按设计图纸对每台摄像机编号。

用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 检查系统的联动性能。 检查系统的录像质量。

在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。

在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。

6.2、停车场管理系统施工方案

1.停车场管理系统的部件安装

1) 入口读卡机的安装

对感应式读卡机要防止周围环境对读卡机的影响。

2) 车辆检测器的安装

车辆检测器检查感应线圈上是否有车辆的情况。当车辆通过感应线圈时,车辆检测器能发出车辆到信号和车辆离开信号。

3) 感应线圈的制作

感应线圈

感应线圈由多股铜芯绝缘软线组成,铜线的截面积要求大于1.5㎜2; 两条长边的理想间距为1000mm。 感应线圈的周长与圈数的关系:

周长>10m 线圈圈数2圈 6m<周长<10m 线圈圈数3-4圈 周长<6m 线圈圈数4圈

馈线

感应线圈的头尾部分绞起来作为馈线,每米至少20绞;

馈线长度自线圈至检测器接线端子,最好不要超过100m,并应尽可能短,馈线过长会使线圈的灵敏度降低。 感应线圈的埋设

感应线圈应埋在车道的中间,距车道边300mm,将长边对准车辆运行方向,并尽可能防止周围的电磁场干扰;

线圈槽应足够大于线圈尺寸,以免放入线圈时影响线圈的几何形状和尺寸; 线圈的四个角应切成45˙,以减少槽壁对线圈的损坏,线圈在槽内放设应层叠敷设。槽宽:4mm;槽深:30~50m 槽底部150mm以内无金属物。

线圈槽应使用黑环氧树脂混合物或热沥青树脂或水泥进行封填。封填应在调试完成后进行。

4) 控制器的安装

不要安装在防风雨的地方。

控制柜安装固定螺栓直径应符合设备要求,不小于M8,固定牢固,垂直误差不大于3mm,箱体小于500mm时不大于1.5mm。

5) 电动挡车器的安装

挡车器由金属机箱、马达、变速器、动态平衡器、控制器、档杆等组成。 安装前应在指定位置打好150mm高的水泥地台,并预埋4支M12×140mm的金属膨胀螺栓;

车道宽度大于6m时,可在两侧同时相向安装两台挡车器;

1000mm 4×45°

双绞馈线

感应线圈形状

挡车臂应在挡车器功能调试完毕后在安装;

6) 满位指示器的安装

当控制器检测停车数达到预计车位数时发出车位满信号,灯箱红色LED可以显示“剩余车位数”或“已满位”;

安装前应在指定位置打好150mm高的水泥地台,并预埋4支M12×140mm的金属膨胀螺栓;

7) 停车场管理系统的调试 系统部件调试 读卡机的调试 入口读卡机调试。 2.控制器的调试

1) 控制器的电源调试; 控制器各种控制模式调试;

对卡的有效性判断:当卡有效时,指令挡车器抬起横杆;当卡无效时,向系统发出报警。

控制器接受指令功能的调试:接受来自计算机的指令,以及通过键盘进行就 地操作。

2) 电动挡车器的调试

砸车系统调试,在横杆下落过程中检测器碰到阻碍时,能自动将横杆台起,避免横杆砸坏车辆。

3) 车辆检测器的测试:

用一辆车或一根铁棍压在感应线圈上以检测感应线圈的反应。

4) 满位显示器的调试:

通过车辆检测器或红外对射检测器计数检查满位显示器显示的“剩余车位数”。

5) 管理中心的调试: 管理中心调试流程图如下图所示。

6) 系统软件调试

高级授权卡对操作卡的发行功能,以及对系统的查询、报表管理、备份数据等所有的操作。

在操作人员的权限内的操作卡功能。 系统的设置功能调试。

收费功能的调试。

车辆图像对比系统功能的调试。 “反折返”功能的调试。 系统查询、统计调试。 数据维护功能的调试。

7) 管理中心系统调试

对系统的入口管理站、出口管理站和收费站管理功能的调试。 停车状况和收费等的日报、月报、年报表功能调试。

各种票卡的数据库,包括贵宾卡、首长卡、固定用户卡等持有人的个人资料的调试。

6.3、可视对讲系统施工方案

1.施工主步骤 1)工程流程质量控制图

工程概貌勘察初步方案设计方案论证签定工程合同系统方案设计工程现场勘查设备等采购设备质量检测工程施工布线、安装、调试工程施工方案设计施工方案评审、标检设备选型系统方案评审、标检QC小组活动人员培训、质量教育工程质量检测工程验收售后服务质量信息反馈

2)实施步骤

设备安装是整个工程的重要组成部分,其涉及范围之广,设备数量之多充分显示了安装工程的复杂性。并且,可视对讲范畴之内的设备供应商均提供成套的系统,这就要求保征系统的整体性能,除了保证单件设备的品质外,还需保证系统的安装质量,这又充分显示了安装工程的重要性。

这里我们根据自身长期积累的施工经验,建立了一套完整的项目实施步骤,简要说明如下:

施工步骤主要为: 施工图技术交底-----备料-----布线----安装联机调试-----竣工验收资料-----验收-----培训。

(1)施工图技术交底: 合同生效后3天,乙方完成对方案的优化设计和施工图修改,并提交施工进度计划报甲方及监理单位确认,完成与其它专业的协调,立即进行图纸会审工作,以减少施工图中的差错,保证和提高工程质量。 (2) 备料: 包括设备采购与辅材准备。主要针对现场的进度计划和现场的实际需要安排材料的到场。满足现场施工需要,所有器材应在该工序开始前4天到达,以便安排现场检验和试验。对现场库房的管理有专门的人员保障,设立专职的现场检验人员,对器材的现场出入库和质量都严格把关、详细记录。 (3)布线安装: 施工进度计划依照招标和现场实际情况制定,各系统的布线遵照进度计划进行,处理好住户及物业之间的关系。1层设有配电箱,主要功能是将220V电压转换成12DC,从而给主机和锁供电。通过弱电井走线方式布线。在进行预留孔洞和预埋线管施工时应与图纸相符。

(4)联机调试:严格按国标及相关企业标准进行调试,指标不合格坚决更换,以达到标准之要求。调试前检查图纸资料,设计变更,施工记录,检验记录要齐套。检查设备的规格、型号、数量、备件符合设计。

(5)竣工验收资料准备:整理更改单据、绘制竣工图,汇总各阶段验收报告、使用说明、操作规程、合格证、工程竣工报告、设备交接清单、工程决算书、系统检测报告、试运行报告。

(6)验收:自检、验收。试运行结束后对整个系统进行自检,彻底解决在试运行中的问题,保证系统运行全面正常。然后由建设单位组织,设计、施工、监理单位根据设计任务书要求进行验收,评估验收结果,填写验收报告。 (7)培训:我方施工进入粗调阶段时,甲方即应派今后的维护人员进行同步培训,调试结束后,再对维护人员进行系统的讲解。以达到今后对设备能进行正常维护的水平。

技术标(暗标)

误后,给每一回路通电。线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7902c68e1v2teb88j4i568ub00wtu600619
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享