好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋混凝土植筋施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢 筋 混 凝 土 植 筋 施 工 方 案

中铁十五局集团七公司

工法、论文、技术总结申报表

题 名 混凝土植筋施工工法 作者姓名 资料类别 工法 西汉高速公路 强化安全设施工程 2009.4 工作单位 中铁十五局集团七公司 工程名称 职称职务 总工程师或 技术负责人签字 工程师、工程师 工程完成时间 签字时间 本文介绍了西汉高速公路强化安全设施工程混凝土植筋施工技术,内 容 提 要 采用单侧拼接加宽的方法,桥梁的拼接模式采用单侧加宽、上部构造连接,下部构造不连的方法。上部构造采用在切割原桥外侧边板悬臂后,通过植筋的方法将新老结构连接的技术方案,为以后类似条件下的爆破开挖提供一些经验数据和参考。 植筋锚固技术是近几年流行的一种新型加固施工技术,植入后的钢公 司 初 评 意 见 筋抗拔试验表明,对不同标号的混凝土满足植筋深度要求以后,可以将钢筋拔断。植筋材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。该工法适用于既有线加宽工程施工,对房屋及其它混凝土结构改造,亦可应用,有一定的推广应用价值。 单位盖章 2009年11月10日

一、 前言 二、 工法特点 三、 适用范围

四、 工艺原理及关键技术 五、 植筋施工参照标准

序号 1 2 3 4 5 6 规范、规程名称 工程测量规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 混凝土结构设计规范 混凝土结构后锚固技术规程 建筑抗震加固技术规程 混凝土结构加固技术规范 类别 国家 国家 国家 行业 行业 行业 编 号 GB50026-2007 GB50204-2002 GB50010-2002 JGJ145-2004 JGJ116-2009 CECS25:90 六、 植筋施工工艺

七、 施工步骤

(一) 植筋前各项参数确定

在施工前,先在护栏上钻孔植筋进行试验,以取得各项参数。试验时采用同种材料、同种工艺,同种设备以及固定操作人员进行,植筋选用3组,每组3根,通过不同深度、不同拉拔时间进行试验,以取得各项数据。

植筋前试验现场

1. 植筋胶固化时间

植筋固化时间表 基材温度 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 安装时间(min) 5 4 3 2 固化时间(min) 90 45 30 20 2. 植筋长度的确定

3. 通过植筋抗拔试验表明,极大部分破坏是植筋胶与混凝土之间的混凝土部分,而钢筋与植

筋胶基本完好,钢筋从植筋胶中拔出实例很小,说明在混凝土中植筋胶抗拉与抗剪强度比混凝土要高。因此应考虑植筋锚固长度及混凝土强度,一般情况下植筋的基材混凝土强度应不小于30MPa,植筋锚固长度一般为钢筋直径的10~15倍,本工程设计为12d,植入混凝土长度为18cm。植筋技术参数

采用螺锚固力(KN) 钻孔直径 钻孔深度 杆直径 (mm) (mm) 极限值 标准值 (mm) 10 12 16 20 14 16 20 26 120 140 190 220 30 43 82 128 18 28 50 80 工作荷载(KN) 抗拉 12.4 17.5 32 50 抗剪 12 17.2 32.6 51.2 每只可用孔数 54 39 12 8 采用参数 √ 按图纸标注的尺寸位置在现场定位,上下层间距为5.2cm,顺桥向间距为15cm。

钻孔采用德国进口GBH5-38D型电锤,钻孔时须保证钻机、钻头与基材表面垂直,保证孔径与孔深尺寸准确。钻孔过程中如果钻机突然停止或钻头不前进时,说明钻头遇钢筋,可适当错位以避开箱

梁内部钢筋。钻孔时孔径应比锚固筋直径大2mm,钻孔后孔深必须达到+20,0 (mm)的要求。 用棉丝擦拭孔壁两次,最后用脱脂棉丝蘸丙酮擦拭两次,清空后若长时间不进行植筋施工,应用干净的棉丝将孔口封闭,以防止粉尘或沙粒进入。将进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出管口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。

八、 固化时间结束可开始施工,但不可施加扭矩,24时间后才能完全发挥设计力值。施工机

具及材料

(一) 序号 1 2 3 4 5 6 施工设备

设备工具表 工具名称 电锤 悬挂式施工架 吹风机 钢刷 配电箱 220V三芯电线 规格型号 GBH5-38D 10m 单位 台 套 台 把 台 盘 数量 10 2 10 10 2 5 备注 德国 自制 国产 国产 国产 国产 耐腐蚀、耐老化、抗疲劳、抗震动性能好,对温度不敏感,在-5~40摄氏度环境下均可固化。 固化后材料在职-30~60摄氏度环境下可长期使用。

九、 劳动组织

施工人员配备(2个班组) 序号 1 2 3 4 5 6 名称 现场班长 技术员 安全员 电工 技工 合计 人数 1 2 4 1 10 18 备注 施工部位的确定及现场全面管理 现场技术指导及现场质量检验 施工现场的安全管理,每班2人,桥上、桥下各1名 现场施工用电 5年以上工作经验责任心强有植筋操作经验 十、 安全措施 十一、 施工质量要求

(一) 钢筋检验

植筋用的钢筋与工程结构同一部位使用的钢筋应相同。进场钢筋须具有出厂合格证明或试验报告单,钢筋表面或每捆钢筋均须有标志。

钢筋进入加工或施工现场时须按批号及直径分批检验;检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格的钢筋方能使用。

在钢筋的加工过程中如发现钢筋脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,须立即停止使