施工现场临时用电安全技术规 JGJ 46-2005

中华人民国建设部公告第322号

建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规》的公告 现批准《施工现场临时用电安全技术规》为行业标准,编号为JGJ 46-2005,自2005年7月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-88同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版发行。 目录 · 前言 · 1 总则 · 2 术语、代号 2.1 术语 2.2 代号 · 3 临时用电管理 3.1 临时用电组织设计 3.2 电工及用电人员 3.3 安全技术档案 · 4 外电线路及电气设备防护 4.1 外电线路防护 4.2 电气设备防护 · 5 接地与防 5.1 一般规定 5.2 保护接零

5.3 接地与接地电阻 5.4 防雷

6 配电室及自备电源 6.1 配电室

6.2 230/400V自备发电机组 · 7 配电线路 7.1 架空线路 7.2 电缆线路 7.3 室配线 · 8 配电箱及开关箱

8.1 配电箱及开关箱的设置 8.2 电器装置的选择 8.3 使用与维护

9 电动建筑机械和手持式电动工具 9.1 一般规定 ·9.2 起重机械 9.3 桩工机械 9.4 夯土机械

9.5 焊接机械

9.6 手持式电动工具 9.7 其他电动建筑机械 · 10 照明 10.1 一般规定 10.2 照明供电 10.3 照明装置 · 附录A 全国年平均雷暴日数 · 附录B 滚球法 · 附录C 电动机负荷线和电器选配 · 本规用词说明 · 条文说明 前言

根据建设部建标(2001)16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并广泛征求意见基础上,修订了本规。

本规的主要技术容是:1.总则;2.术语、代号;3.临时用电管理;4.外电线路及电气设备防护;5.补充在接零保护系统中,保护零线的设置以及相线、工作零线、保护零线绝缘颜色的规定,补充按滚球法确定防雷保护围的规定;6.增加配电室照明设置的规定;7.增补电缆线路电缆选择和敷设方式、方法的规定,以及五芯电缆应用原则的规定;8.增补配电箱、开关箱箱体结构和电器配置与接线的规定;9.增加电焊机设置二次触电保护装置,频繁操作设备设置控制器,以及对手持式电动工具进行绝缘检查的规定;10.增补使用安全隔离变压器的规定,以及灯具与易燃易爆物之间的安全距离和防护措施的规定。 本规由建设部负责管理和对强制性条文的解释,则主编单位负责具体技术容的解释。

本规主编单位:建筑大学(地址:市浑南新区邮政编码:110000) 本规参编单位:中国建筑业协会建筑安全分会 市建设安全协会

省建筑施工安全监督站 省建筑安全与设备管理协会 省建设行业安全协会 省建设工程安全监督站 市城乡安全生产管理站

省建设工程质量安全监督总站 市施工安全监督站 省建设厅

市工程质量安全监督站

本规主要起草人:徐荣杰 春芳 孔锦强 印 吴秀丽 顾建生 世才 明 蒲宇锋 操贤平 边尔伦 王晓波 少飞 长凯 白波 1 总则

1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规。 1.0.2 本规适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的

设计、安装、使用、维修和拆除。

1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统;

2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、代号 2.1 术语

2.1.1 低压 low voltage

交流额定电压在1 kV及以下的电压。 2.1.2 高压 high voltage

交流额定电压在1 kV以上的电压。 2.1.3 外电线路 external circuit

施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。

2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。

2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave

辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。 2.1.6 接地 ground connection

设备的一部分为形成导电通路与的连接。 2.1.7 工作接地 working ground connection 为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。

2.1.8 重复接地 iterative groun d connection

设备接地线上一处或多处通过接地装置与再次连接的接地。 2.1.9 接地体 earth lead

埋入地中并直接与接触的金属导体。 2.1.10 人工接地体 manual grounding 人工埋入地中的接地体。

2.1.11 自然接地体 natural grounding 施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。 2.1.12 接地线 ground line

连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。 2.1.13 接地装置 grounding device 接地体和接地线的总和。

2.1.14 接地电阻 ground resistance

接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。

接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对地电压

与通过接地装置

流入地中电流之比。

2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance 按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。 2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance

按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻。 2.1.17 电气连接 electric connect 导体与导体之间直接提供电气 通路的连接(接触电阻近于零)。 2.1.18 带电部分 live-part

正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。

2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part

电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。

2.1.20 触电(电击) electric shock

电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。 2.1.21 直接接触 direct contact 人体、牲畜与带电部分的接触。 2.1.22 间接接触 indiret contact

人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触。 2.1.23 配电箱 distribution box

一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。 2.1.24 开关箱 switch box

末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。 2.1.25 隔离变压器 isolating transformer

指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或电绝缘损坏而可能带电的金属部件)和所带来的危险。 2.1.26 安全了变压器 safety isolating transformer 为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。

它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。 2.2 代号

2.2.1 DK——电源隔离开关; 2.2.2 H——照明器;

2.2.3 L1、L2、L3——三相电路的三相相线; 2.2.4 M——电动机;

2.2.5 N——中性点、中性线、工作零线;

2.2.6 NPE——具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线; 2.2.7 PE——保护零线,保护线;

2.2.8 RCD——漏电保护器,漏电断路器; 2.2.9 T——变压器;

2.2.10 TN——电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;

2.2.11 TN-C——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;

2.2.12 TN-C-S——工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统;

2.2.13 PN-S——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;

2.2.14 TT——电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点; 2.2.15 W——电焊机。 3 临时用电管理

3.1 临时用电组织设计

3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列容: 1 现场勘测;

2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3 进行负荷计算; 4 选择变压器; 5 设计配电系统:

1)设计配电线路,选择导线或电缆; 2)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置;

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 6 设计防雷装置; 7 确定防护措施;

8 制定安全用电措施和电气防火措施。

3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规第3.1.4、3.1.5条规定。 3.2 电工及用电人员

3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;