DVP-PLC特殊模块怎么使用

DVP-PLC特殊模块怎么使用?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下总 结供大家参考:

一、模拟输入模块 DVP04AD/DVP06AD

在自动化的领域中,有许多的测量单元,是以模拟信号的模式进行传送的动作,且以电压-10~10V 与电流-20~20mA 范围最为常见。若要将模拟信号作为 PLC 控制演算的参数,则需转换为数字量。例如:电压-10~10V。经由 AD 模块的转换成为-8,000~+8,000 的数值范围后,PLC 再以FROM/TO 指令对 AD 模块的 CR 寄存器进行读写的动作,所传回至PLC 的信号为 K-8,000~ K8,000 的数字量,即可提供 PLC 进行运算处理。

DVP04AD (DVP06AD)模拟信号输入模块可接受外部 4 (6)点模拟信号输入 (电压或电流皆可),并将其转换成 14 位的数字信号。通过主机以指令 FROM/TO 来读写模块内的数据,摸块内具有 49 个 CR (Control Register)寄存器,每个寄存器为 16bits。可经由配线选择电压输入或电流输入。电压输入范围 ±10V (±8,000,分辨率为 。电流输入范围 ±20mA (±4,000,分辨率为 5μA)。

二、模拟输出模块 DVP02DA/DVP04DA

在应用的领域中,有许多的控制信号,是以模拟信号的模式进行控制,且以

6

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

0~10V 与 0~20mA范围为最常见的信号范围。因此需将 PLC 数值数据转换为模拟信号来控制周边装置。例如:PLC 数值数据 0~4,000 的范围。经由 DA 模块的转换成为 0~10V 的电压值,所输出的电压即可提供周边模拟装置进行控制。

DVP02DA (DVP04DA) 模拟信号输出模块,可通过 DVP-PLC 主机程序以指令 FROM/TO 来读写 DVP02DA (DVP04DA) 模拟信号输出模块的数据。模块内具有 49 个 CR (Control Register) 寄存器,每个寄存器有 16bits。而模拟信号输出模块接受来自 PLC 主机的 2 (4) 组 12 位数字数据,再将数字数据转换为 2 (4) 点模拟信号输出 (电压或电流皆可)。使用者可经由配线选择电压输出或电流输出。电压输出范围 0V~10V (0~4,000,分辨率为 。电流输出范围 0mA~20mA (0~4,000,分辨率为 5 μA)。

三、模拟输入/输出混合模块 DVP06XA

DVP06XA 模拟输入/输出混合模块,含可接受外部 4 点模拟信号输入 (电压或电流皆可),将其转换成 12 位的数字信号。及模拟信号输出部份接受来自 PLC 主机的 2 组 12 位数字数据,再将数字数据转换为 2 点模拟信号输出 (电压或电流皆可)。模块内具有 49 个 CR (Controlled Register) 寄存器,每个寄存器有 16bits。透过主机以指令 FROM/TO 来读写模块内的数据。模拟信号输入部份,可经由配线选择电压输入或电流输入。电压输入范围 ±10V (±2,000,分辨率为 5mV)。电流输入范围 ±20mA (±1,000,分辨率为 20μA)。模拟信号输出部份,可经由配线选择电压输出或电流输出。电压输出范围 0V~+10V (0~4,000,分辨率为 。电流输出范围 0mA~20mA (0~4,000,分

6

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

辨率为 5μA)

四、温度测量模块 DVP04PT

白金感温电阻具有高精确度及高稳定性,在-200℃~600℃之间亦有很好的线性度。一般而言,白金 PT100 感温电阻在低温-200℃~-100℃间其温度系数较大;在中温 100℃~300℃间有相当良好的线性特性;而在高温 300℃~500℃间其温度系数则变小。由于在 0℃时,白金 PT100 电阻值为 100Ω,已被视为金属感温电阻的标准规格。白金 PT100 感温电阻使用时应避免工作电流太大,以降低自体发热,因此可限制其额定电流在 2 mA 以下。由于白金 PT100 自体发热 1mW 约会造成 ℃~℃的温度变化量,所以降低白金 PT100 的电流亦可降低其温度变化量。然而,若电流太小,则易受噪声干扰,所以一般白金PT100 的电流以限制在 ~2mA 间为宜。

DVP04PT 温度测量模块可接受外部 4 点铂金属温度传感器(PT 100 3 线 100Ω 3850 PPM/℃(DIN 43760 JIS C1604-1989)),将其转换成 14 位的数字信号。通过 DVP-PLC 主机程序以指令FROM / TO 来读写模块内的数据,模块内具有 49 个 CR(Controlled Register)寄存器,每个寄存器有 16 Bits。电源单元与模块分离,体积小,安装容易。使用者可选择摄氏温度(℃)或华氏(℉)温度,摄氏温度输入分辨率为 ℃,华氏温度输入分辨率为 ℉。 五、通讯模块 DVPDT01/DVPPF01 DeviceNet 网络通讯模块 DVPDT01-S 产品功能简介

6

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

1. 支持 Group 2 only servers 联机。

2. 支持预定义主/从式显性通讯报文格式(Explicit message)。 3. 支持轮询(polling)联机。

4. 联机数据量大小固定为 4bytes 输入和 4bytes 输出。 5. 支持在 DeviceNet 配置工具软件里使用 EDS 文件进行配置。 1、各部介绍

2、外观尺寸

6

百度文库 - 让每个人平等地提升自我

如果您要想了解更多关于DVP-PLC特殊模块的使用方法方面的信息,成都 永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择!

成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成

6

DVPPLC特殊模块怎么使用

百度文库-让每个人平等地提升自我DVP-PLC特殊模块怎么使用DVP-PLC特殊模块怎么使用?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下总结供大家参考:一、模拟输入模块DVP04AD/DVP06AD在自动化的领域中,有许多的测量单元,是以模拟信号的模式进行传送的动作,且以电压-10~10
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
78yc866w4f9uewu2s0h44x67j2pwcn01eat
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享