河南省发展和改革委员会、河南省电力公司关于印发《河南
省农村电网改造升级技术原则》的通知
【法规类别】工业品价格管理
【发布部门】河南省发展和改革委员会河南省电力公司 【发布日期】2010.12.14 【实施日期】2010.12.14 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10
河南省发展和改革委员会、河南省电力公司关于印发《河南省农村电网改造升级技术原
则》的通知
各省辖市发展改革委、电力公司:
为确保农村电网改造升级工程质量,国家能源局下达了《关于印发<农村电网改造升级技术原则>的通知》(国能新能[2010]306号)。结合河南实际,参照国家标准,我们对农村电网改造升级相关技术要求进行了细化,并制定了《河南省农村电网改造升级技术原则》。现一并印发给你们,原则上按照我省标准执行,我省标准未包含的,按照国家标准执行。
附件:1、河南省农村电网改造升级技术原则
2、国家能源局关于印发《农村电网改造升级技术原则》的通知 (略)
二○一○年十二月十四日
1 / 4
附件1:
河南省农村电网改造升级技术原则
第一章 总 则 1.1 为做好河南省农村电网改造升级(以下简称农网改造升级)工
作,达到安全可靠、节能环保、技术先进的目的,满足农村经济社会发展和人民生活用电需求,特制定本原则。
1.2 农网改造升级应遵循“统一规划、分步实施、因地制宜、适度超前”的原则,变(配)电站的布局及高、中、低压配电网主干线路的建设应满足农村经济中长期发展要求,避免重复建设。
1.3 农网改造升级应按照“安全可靠、技术适用、减少维护、节能环保”的原则,采用成熟先进的新技术、新设备、新材料、新工艺,推进资产全寿命周期管理。禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。
1.4 农网改造升级应优化电网结构,提高供电能力和质量,逐步建成“结构优化、布局合理、运行可靠、供电质量高、电能损耗低”的新型农网。
1.5 农网改造升级应服务“新农村、新电力、新服务”农电发展战略,推进新农村电气化建设。
第二章 总体要求 2.1 农网改造升级应坚持科技创新,不断提高农电科技含量,提
升农电信息化、生产自动化和营销现代化水平。 2 / 4
2.2 农网改造升级应积极采用“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准
工艺)和典型设计,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量。
2.3 对于特殊地段、具有高危和重要用户的线路、重要联络线路,可实行差异化设计,提高农网抵御自然灾害的能力。
2.4 农网改造升级应适度推进电网智能化建设,重点开展新能源分散接入、配电自动化、智能变电台区、农村用电信息采集等试点建设。
2.5 高压电网的容载比宜控制在1.5-2.1之间,负荷增长较快地区宜取高值。 2.6 中低压线路供电半径应根据负荷密度来确定,一般中压线路供电半径:城镇不宜超过4km,乡村不宜超过15km;低压线路供电半径:城镇不宜超过250m,乡村不宜超过500m。用户特别分散地区和偏远山区供电半径可适当延长,但应采取适当措施,满足电压质量要求。
2.7 未经供电企业同意,架空线路杆塔上禁止搭挂与电力通信无关的广播、电话、有线电视等其他弱电线路。
2.8 农网通信通道建设应与电网同步规划、同步建设。
第三章 高压配电网 3.1 农网改造升级应加强主干网架及联络线的建设与改造,提
高农网整体输送能力和供电可靠性。高压配电网应采取以220kV变电站为中心、分片供电的模式。在没有220kV及以上变电站的县域范围内,应至少有两条110kV线路作为主供电源为其供电。
3.2 变电站站址选择应符合城乡规划、电网规划的要求,靠近负荷中心地区。 3.3 变电站建筑物应与环境协调,符合“安全、经济、美观、节约占地”的原则,并适当留有(扩建或升压)余地。
3.4 线路导线截面选择应满足负荷中长期发展要求,根据规划区域内饱和负荷值选 3 / 4
定。110kV架空线路导线截面不宜小于300mm2,35kV架空线路导线截面宜采用240mm2、
185mm2。
3.5 新建变电站应按无人值班方式建设,现有变电站应逐步改造为无人值班变电站。有条件的可试点建设智能化变电站。
3.6 对于特殊变电站,跨越电气化铁路、高速公路等重要交叉跨越处的特殊地段和重要线路,应采用差异化设计,提高农网安全运行水平和抗灾防灾能力。
3.7 变电站宜采用半户外布置,选址困难的城镇及污染严重地区可采用户内型变电站或选用组合电器装置(GIS、HGIS)。乡村及县城非中心区变电站宜采用半户外或全户外布置。因网架升级限制发展35kV网架的区域或不适宜永久建站(如矿区等负荷不稳定区域)的区域可建设户外35kV台区变电站。
3.8 变电站主变台数110千伏变电站按最终3台变规模设计,35千伏变电站按最终2台变规模设计。主变应采用有载调压、S11及以上节能型变压器,应根据供电分区的规划最大负荷合理选择主变压器容量,110kV主变压器容量县城区:3×50兆伏安;工业聚集区:3×63MVA、3×50MVA;重要乡镇:3×50MVA、3×40MVA(40MVA主变主要用于偏远的电网末端、发展潜力有限的区域)。35kV主变压器容量:2×6.3MVA、2×10MVA。
<
4 / 4