各种建筑设计规范中对门的最小宽度的要求摘录如下,挂一漏万之处,请查找
相关规范原文。 1
、《住宅设计规范 GB50096-2011》 5.8.7 共用外门门洞宽≥1.2米 户门门洞宽≥1.0米 客厅门门洞宽≥0.9米 卧室门门洞宽≥0.9米 厨房门门洞宽≥0.80米 卫生间门门洞宽≥0.7米 阳台门门洞宽≥0.7米 2
、《无障碍设计规范-GB50763-2012》 3.5.3 自动门开启后通行净宽不小于1米
平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽不应小于800毫米,有条件时不宜小于900毫米;
3、《建筑设计防火规范GB 50016—2006》 5.3.8(房间设一个疏散门的条件)
房间位于2 个安全出口之间,疏散门的净宽度不小于0.9m 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,其疏散门的净宽度不小于1.4m
5.3.14 除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m(从略)
5.3.15 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m(从略)
5.3.16 剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定,并应符合下列规定:(从略)
4、《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》
6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60㎡时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75㎡时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。
6.1.11 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定:
6.1.11.1 厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计算, 6.1.11.2 厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。
5、《办公建筑设计规范JGJ 67—2006》 4.1.7门洞口宽度不应小于1.00米
6、《托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ 39—87》
3.6.6 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m。
7、《中小学校设计规范GB 50099—2011》
8.2.4 房间疏散门开启后,每樘门净通行宽度不应小于0.90m。
8.8.1每间教学用房的疏散门均不应少于2个,疏散门的宽度应通过计算;同时,每樘疏散门的通行净宽度不应小于0.90m。当教室处于袋形走道尽端时,若教室内任一处距教室门不超过15.00m,且门的通行净宽度不小于1.50m时,可设1个门。
8、《宿舍建筑设计规范JGJ 36-2005》
4.6.8 居室和辅助房间的门洞口宽度不应小于0.90m,阳台门洞口宽度不应小于0.80m,居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于0.70m, 9、《综合医院建筑设计规范JGJ 49-88》
3.3.4 抢救室宜直通门厅,面积不应小于24㎡;门的净宽不应小于1.10m。 3.4.4 病房门净宽不得小于1.10m,
3.6.4 通向清洁走道的门净宽,不应小于1.10m。通向洗手室的门净宽,不应大于0.80m; 3.7.1 X线诊断一般诊断室门的净宽,不应小于1.10m;CT诊断室的门,不应小于1.20m;控制室门净宽宜为0.70m。
3.7.2 X线治疗防护门和“迷路”的净宽不应小于1.2m,转弯处净宽不应小于2.10m