以水准仪钢尺量距法校核。
⑴全站仪悬高测量该法原理是采用
TC702全站仪三角高程测量已知高程水准点至待定高程水
觇标高精确量至毫米,正倒镜
准点之高差。悬高测量要求在较短的时间内完成,
观测,使目标影象处于竖丝附近,且位于竖丝两侧对称的位置上,以减弱横线不水平引起的误差影响,六测回测定高差,再取中数确定待定高程水准点与已知高程水准点高差,从而得出待定高程水准点高程。图见图5.1。
TC702全站仪悬高测量观测示意
图5.1
⑵水准仪钢尺量距法
TC702全站仪悬高测量观测示意图
该法首先将检定钢尺悬挂在固定架上,测量检定钢尺边温度,下挂一与检定
通
钢尺检定时拉力相等的重锤,然后由上、下水准仪的水准尺读数及钢尺读数,过检定钢尺检定求得的尺长方程式求出检定钢尺丈量时的实际长度
(检定钢尺长
度应进行倾斜改正),最后通过已知高程水准点与待定高程水准点的高差计算待定水准点高程。为检测高程基准传递成果,至少变换三次检定钢尺高度,取平均值作为最后成果。
5.1.3中上塔柱施工测量控制
塔柱施工首先进行塔柱钢筋主筋边框架线放样,点放样及塔柱模板检查定位与预埋件安装定位,三维坐标法为主。
(1)中上塔柱截面轴线点、角点以及特征点坐标计算
再进行塔柱截面轴线点、角
各种定位及放样以TC702全站仪
根据施工设计图纸和索塔施工节段划分,建立数学模型,编制数据处理程序,计算塔柱截面轴线点、角点以及特征点三维坐标。计算成果编制成汇总资料,报监理工程师和测量中心审批。
(2)劲性骨架安装定位
塔柱劲性骨架是由角钢、槽钢等加工制作,用于定位钢筋、支撑模板。塔柱劲性骨架定位精度要求不高,要求其平面位置不影响塔柱混凝土保护层厚度即可,塔柱劲性骨架分节段加工制作,分段长度与主筋长度基本一致。在无较大风力影响情况下,采用重锤球法定位劲性骨架,定位高度大于该节段劲性骨架长度的2/3,以靠尺法定位劲性骨架作校核。如果受风力影响,锤球摆动幅度较大,则采用全站仪三维坐标法定位劲性骨架。除首节劲性骨架控制底面与顶面角点外,其余节段劲性骨架均控制其顶面四角点的三维坐标,从而控制劲性骨架横、纵向倾斜及扭转。
(3)塔柱主筋框架线放样
塔柱主筋框架线放样,即放样竖向钢筋内边框线,确保混凝土保护层厚度,其放样精度要求较高。采用TC702全站仪三维坐标法放样塔柱同高程截面竖向主筋内边框架线及塔柱截面轴线,测量标志尽可能标示于劲性骨架,以便于塔柱竖向主筋分中支立。
(4)塔柱截面轴线及角点放样
首先采用TC702全站仪三角高程测量劲性骨架外缘临时焊的水平角钢高程,然后采用FX-4800P编程计算器,按塔柱倾斜率等要素计算相应高程处塔柱设计截面轴线点、角点三维坐标,最后于劲性骨架外缘临时焊的水平角钢上放样塔柱截面轴线点及角点,从而控制塔柱外形,以便于塔柱模板定位。
(5) 塔柱模板检查定位
因塔柱模板为定型模板,故只需定位模板就能实现塔柱精确定位。
根据实测
塔柱模板角点及轴线点高程,计算相应高程处塔柱角点及轴线点设计三维坐标,若实测塔柱角点及轴线点三维坐标与设计三维坐标不符,设计位置。对于不能直接测定的塔柱模板角点及轴线点,
重新就位模板,调整至可根据已测定的点与不
能直接测定点的相对几何关系,用边长交会法检查定位。塔柱壁厚检查采用检定钢尺直接丈量。
6.变形与沉降监控
以监控单位方案为依据。(另附)