好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室底板抗浮观测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室抗浮观测方案

一、工程概况

本工程设计±相当于黄海高程,场地相对标高约为。A

标地下室

建筑面积为32000平方,B标地下室建筑面积约18000平方,主楼均为11层小高层。B标装饰工程已经完成,地下室后浇带已经封闭,A标结构已经封顶,二结构正砌筑中,地下室后浇带正在清理,准备封闭施工。

本工程人防区和主楼底标设计厚度为400mm,其余部位底板厚度为350mm,设计底板面标高为。垫层采用150厚C15砼垫层+150厚碎石垫层。

基础形式为预应力管桩基础,桩径为500mm,桩顶标高为~,有效桩长为45m(具体详见桩位图),桩顶锚入承台高度为50mm。 二、编制目的

因地下室底板后浇带即将全部封闭,外围的土方回填已经结束,且梅雨季节即将到来,地下水位将达到一年中的最高水位,而顶板覆土还未完成,为防止因地下水位的上涨而造成的地下室上浮从而破话地下室结构,防患于未来,在地下室底板上设置沉降观测点,当发现地下室明显上浮时可及时采取措施防止对地下室底板的进一步的破坏。 三、观测点设置

在地下室非主楼部分的底板及框架柱上设置观测点,设置的原则为间距不大于35米的柱、底板上各设置一个观测点,设置在后浇带之间的板中间位置(见附图) 四、观测方法

沉降点设置好后采用水准仪平均每周观测一次,特殊情况没二天观测一次(连续3天日降雨量超过100mm或观测到底板有数据不均匀上浮现象),观测到连续3天平均每天有超过2mm的上浮即为进入预警状态,应每天观测一次,并通报建设单位采取抗浮措施。 五、抗浮措施 1、压载:

发现底板上浮后,经设计确认需要压载,采用沙袋到地下室底板压载。

地下室底板抗浮观测方案

地下室抗浮观测方案一、工程概况本工程设计±相当于黄海高程,场地相对标高约为。A标地下室建筑面积为32000平方,B标地下室建筑面积约18000平方,主楼均为11层小高层。B标装饰工程已经完成,地下室后浇带已经封闭,A标结构已经封顶,二结构正砌筑中,地下室后浇带正在清理,准备封闭施工。本工程人防
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
78s7q6jd7d371qz5d0ci05ej21u0yu00k53
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享