好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

物业公司消防基本知识培训教材

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

3. 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年;必须进行水压试验等检查。

4。 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

5 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

6 外观检查发现有5.1条所列情况的必须作废品处理。 5 灭火器的报废

B 灭火器有下列情况之一者,必须报废。

① a.筒体按4.2.1款进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。 b. 简体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于简体总面积的三分之一者)或连接部位、 筒底严重锈蚀的。

c. 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。

d. 手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大干等于4 kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

②灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

a、 手提式化学泡沫灭火器——5年; b、 手提式酸碱灭火器——5年; c、 手提式清水灭火器——6年;

d、 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e、 手提贮压式干粉灭火器——10年; f、 手提式1211灭火器——10年; g、 手提式二氧化碳灭火器——12年; h、 推车式化学泡沫灭火器——8年; i、 推车式干粉灭火器

j、 推车贮压式干粉灭火器——12年; k、 推车式1211灭火器——10年; l、 推车式二氧化碳灭火器——12年。 五。维修技术要求

1 经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。 2 灭火器简体

3 维修单位必须按3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将简体内的灭火剂分别放人相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。

4水压试验合格的简体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新徐漆。

5 水压试验合格的简体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。

6灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。

7 压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。

8喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

9 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。

10 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并合GB4402第2.2.5款的规定。

11 火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。 12 贮气瓶必须符合 GB4402《手提式干粉灭火器》的2.6条的要求。 13 贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

14没有按 GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。 15器头

16 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。

17 塑料器头使用二年后必须与简体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。

18 金属器头从出厂之日起,每隔五年必须简体一起做一次水压试验,不合

格者必须更换。

19化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷,否则必须更换。 20水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的,必须更换。

21所有需更换的灭火器零、部件座尽可能采用原生产厂生产的。苦采用其他厂或自制的零、部件,必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求。

22经过维修的灭火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。 23经维修后的灭火器,必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭脾

六.消防栓的使用方法 A消防栓的检查

1、 在每年的春季和秋季各检测一次,检测时填写《消防设备检查记录表》。

2、 检查栓门是否关好,玻璃有无损坏,指示灯、报警按钮是否正常。

3、 检查消防栓柜内配件是否齐全,栓内结门有无渗漏。 4、 检测消防栓起泵按钮与消防中控有无正确的起泵显示,栓内指示灯是否亮。

5、 每年检测地下二层做出水试验,以检测消防泵的正常压值。 6、 每年检查一次水带有无破损,水带接口是否牢固,将水带交换折边和翻边一次。

7,消防栓平时保养主要检查内枪头,水带有无丢失及损坏等情况及消防栓内的卫生。 B.消防栓的使用

A、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。 B、一人接好枪头和水带奔向起火点。 C、另一人接好水带和阀门口。

D、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。 C、消防栓的种类 a.室内消防栓

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压型消防栓为其中一种。 b.室外消火栓

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 c. 旋转消火栓

78s4l58opz0a0pl1szsm0n19a8hr9t00gv6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享