地下室施工专项方案

地下室施工专项方案

第一节、地下室概况

1、地下室一层、建筑面积为5091米2,层高为5.1米. 2、基坑围护体系采用排桩+支撑方案.

3、基础工程(包括承台、地梁、底板)及地下室外墙均采用C35微膨胀混凝土,混凝土抗渗标号S8;地下室内墙及框架柱采用C40混凝土,顶板采用C35微膨胀混凝土材料.

4、承台平面由方形和矩形组成,规格由1200×1200×1000㎜~4000×11200×1600㎜等8种规格组成,承台面标高为-5.25米.

5、地下室底板厚度为500米米,地下室外墙厚为350 米米,内墙厚有250、300、350㎜三种,框架柱规格有500×500~800×1690等十二种,地下室顶板厚有160、200、250、300㎜四种,顶板标高为-0.95、-0.65、-0.10、0.05米四种,框架梁以450×900和300×700为主,还有350×1500、500×900、500×1200、550×1000.

第二节、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB50204 2、《钢筋焊接及验收规范》-J253-2003 3、《建设工程质量管理条例》

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》-JGJ130-2001

5、浙江省《建设施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006

1

中 科 建 设 中科建设开发总公司

地下室施工专项方案

第三节、施工段划分及施工顺序初步安排

一、施工段:

1、按后浇带和施工方便划分为三个施工段. 2、三个施工段分别为:第一施工段为⑴轴~⑽轴;

第二施工段为⑽轴~⒁轴; 第三施工段为⒁轴~⒇轴.

二、施工顺序:

1、分段施工顺序安排:

第一施工段→第二施工段→第三施工段 三、工序安排:

打桩后定位复核→分段按顺序放样→土方开挖→承台及地梁挖土→人工挖土及修土→承台及地梁底碎石垫层→混凝土垫层→凿桩及桩筋处理→桩检测→承台及地梁砌砖胎模→砖胎模外侧回填土夯实→底板底碎石及混凝土垫层→防水卷材→钢筋绑扎→底板及墙身支模→隐蔽工程验收→商品混凝土浇捣→人工修面抹平→养护→拆模→墙板钢筋绑扎→承重架及顶板模板施工→墙板模板施工→顶板钢筋绑扎→隐蔽工程验收→商品混凝土浇捣→人工修面抹平→养护→上部结构施工.

第四节、劳动力安排及主要机具设备配置

1、劳动力安排:

挖土机操作工 5名 砼 工 25名 运土机构操作工 16名 钢筋工 30名

1

中 科 建 设 中科建设开发总公司

地下室施工专项方案

人工修土普工 80名 电 工 2名 泥 工 15名 木 工 30名

机修工 2名 塔吊司机 4名

2、主要机具、设备配置: 塔 吊 1台 砼输送泵 挖土机 自卸汽车 平板振动器 插入式振动器 电焊机 对焊机 切断机 弯曲机 木工圆盘锯 平 创 压 创 潜水泵 搅拌机 人力翻车

中 科 建 设 1台 4台 10辆 4台 12支 4台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台 1台 20辆

1

中科建设开发总公司

地下室施工专项方案

第五节、施工进度计划表

见附件

第六节、地下室挖土方案

一、 土方开挖施工部署:

详见《土方开挖专项方案》

二、施工操作要点

施工流程:放灰线→标高测定→大面积机挖土→土方外运、推平→人工修土清槽底边修正→小量土方槽坑底夯填→基底标高控制与测量→基槽坑排水.

1、放样及洒灰线

反复熟悉基础平面图,掌握承台、地梁及电梯井标高变化和配筋图纸,确切掌握平面变化和轴线尺寸.

检查原定位点及各主轴线的控制点. 复核打桩时放样轴线的正确程度,有误必究. 根据原定位点轴线为依据,重新复验拉线放样.

桩承台和地梁按砼垫层宽度每边各增加工作面30厘米放线. 采用拉线,后用灰板浇洒石灰水(也可用干石灰粉).

在施工期(挖土前)间保护好地面各点轴线标记和灰线不受变位或损坏,否则及时复查或补上.

2、基槽坑深度及标高控制

根据设计标高要求,一次性测定标高点.

有专人负责控制标高,宜在机挖土时随时测量定数,及时告知挖机

1

中 科 建 设 中科建设开发总公司

地下室施工专项方案

人员,防止超挖.承台、地梁和管沟槽坑机挖至控制标高,余量人工修底.

人工挖土修土时在槽壁打小竹桩,统一标高定数,人工挖土修土至设计图垫层底标高,操作人员用定尺数棒控制.

施工人员随时复查实挖标高或深度. 3、挖土机械

机械挖土前桩位已明显露出的,挖土时严防挖机碰撞桩顶.施工时详细交底,密切配合,严格要求,切不碰桩.

4、人工挖土、修土和清槽

机挖土在前,人工挖余土、修土和清槽工序在后.

人工挖余土、修土和清槽工序,采用分段流水作业,集中劳动力分段施工,为下一工序施工创造施工条件.

人工挖余土前指定专人负责,沿四周外边承台的工作面外侧挖集水井,间距约为25米~30米,较承台底土面低30公分左右.在纵向相应间距挖集水井,控制内外层地下水或雨水.

施工操作先挖去机挖余土,再修边土,最后清槽.

人工挖土修土过程中保护好桩基不受损坏,不任意碰撞敲打. 挖土修土时如有槽坑壁异常变化应立即停止施工,向上级汇报,采取加固措施.

在施工期如遇地下水或下暴雨,在积水未处理前严禁带水作业,不得破坏原土表面,预防橡皮土产生.