绿城·杭州兰园项目C地块 门窗幕墙工程施工设计说明
一、
工程概况:
1. 工程名称:绿城·杭州兰园项目C地块C4号楼; 2. 建设单位:杭州绿城锦玉置业有限公司; 3. 建筑设计:浙江绿城建筑设计有限公司; 二、
设计依据:
1. 建筑院的建筑图及结构图; 2. 相关规范(详列于后);
3. 相关性能检测及验收标准(详列于后)。 三 、幕墙门窗设计参数要求:
1. 地面粗糙度类别:C类 2. 最大建筑标高:28.7米
3. 基本风压: W0=0.45KN/m2 ;基本雪压:S0=0.45KN/m2;4. 抗震设防烈度:6度(设计基本地震加速度取0.05g); 5. 设计等级要求:建筑幕墙结构设计使用年限为25年; 四、 门窗结构及构造要点说明:
1、等压排水原理
所有门窗的下口型材均按照上图所示,使用专用铣刀铣掉阻碍排水的型材突起,铣口长度为30mm。以便积水顺利排出,具体见防水专项节点(JD-17)。 2、开窗器
对于厨房等难以手动开启的部位设置手摇开窗器,开窗形式如下图所示:
3:所有玻璃压线在不增加转换料的情况下,除盲窗等位置外均朝向室内,遇到上下组合窗的,开启扇压线朝内。
五、幕墙门窗主要性能指标要求:
本工程系统门窗部分选用德国进口海德鲁建筑系统门窗,系列分别是Technal GTI提升推
拉门、GXI 推拉窗、FXI 65外开窗、WICSTYLE 60E平开门、WICLINE 60E 固定窗;其中GTI提升推拉门系列具有以下特点:
1)边框深度尺寸=126mm,采用对称结构的三腔型材系统。 2)采用等压原理的排水系统
3)根据选用的五金件,窗扇最大重量分别可以达到200Kg。 4)窗扇最大玻璃厚度=49mm。
5)采用连续胶条,在铰链位置无需开槽口,保证更佳的气密性。 6)中间密封胶条采用硫化胶角连接,密封性更好。 该产品主要技术性能如下: 1)气密性能:国标7级以上
2)水密性能:达到国标所规定的1050Pa 3)抗风压性能:国标5级以上
4)隔热性能:按照DIN EN ISO 10077标准计算,外框的隔热系数Uf达到1.7—2.5 W/(m2K)
5)隔音性能:Rw=38dB 1、抗风压性能
风荷载标准值按照《建筑结构荷载规范》确定。
铝合金窗的分级指标值P3 (KPa)按下表规定: 分级代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分级指标1.0≤1.5≤2.0≤2.5≤3.0≤3.5≤4.0≤4.5≤值 P3<1.P3<2.P3<2.P3<3.P3<3.P3<4.P3<4.PP3≥3<5.P3/kPa 5 0 5 0 5 0 5 0 5.0 注:1:9级时需同时标注P3的测试值。如:属9级(5.5kPa)。 注:2:分级指标P3为正、负风压测试值绝对值的较小值。 本工程抗风压性能为8 级。
2、水密性能
①水密性能设计指标 ΔP 按抗风压性能设计指标的 0.1 倍设计,但最小不得低于 150 Pa 。 ②水密性能构造设计应符合下列要求:
1).采用等压原理及压力平衡设计门窗的排水系统,确保玻璃镶嵌槽以及框与扇配合空间形成等压腔;
2).设计排水槽, 排水槽的尺寸、数量、分布应保正排水系统的畅通,槽宽宜为 5mm ,长度宜为40 ~ 60mm 。面积大于 3.5m 2 的门窗可适当多开些排水槽;
3). 门窗型材构件连接和附件装配缝隙以及门窗框与洞口墙体安装间隙均应有防水措施。 铝合金窗分级指标ΔP按下表规定: 分 级 1 2 3 4 5 6 指标100≤150≤250≤350≤500≤ΔP≥值 ΔP<150 ΔP<250 ΔP<350 ΔP<500 ΔP<700 700 注:第6级在分级后同时注明具体检测压力差值。 本工程水密性能为 4级。 3、气密性能
本工程气密性能构造设计符合下列要求:
1).在满足自然通风要求的前提下,适当控制门窗可开启扇与固定部分的比例; 2).设计门窗缝隙断面尺寸与几何形状合理,提高了门窗缝隙空气渗透阻力;
3).采用耐久性好的弹性密封胶和三元乙丙胶条进行玻璃镶嵌密封和框扇之间的密封;
4 ).推拉门窗框扇采用摩擦式密封时,应使用密度较高的硅化密封毛条或采用中间加胶片的硅化密封毛条,确保密封效果;
5 ).密封胶条和密封毛条应保证在门窗四周的连续性,形成封闭的密封结构;
铝合金窗分级指标值q1 ,q2按下表规定:
分 级 1 2 3 4 5 6 7 8 单位缝长度指标值q4.0≥3.5≥3.0≥2.5≥2.0≥1.5≥1.0≥q1≤1 / m3/(mh) qqq1>2.1>3.5 1>3.0 q1>2.5 0 q1>1.5 q1>1.0 q1>0.5 0.5 单位缝面积指标值q12≥10.5≥9≥7.5≥6≥4.5≥3≥q2≤2 / m3/(m2h) q2>10.5 q2>9 q2>7.5 q2>6 q2>4.5 q2>3 q2>1.5 1.5
本工程气密性能为 6 级。 4、保温性能
铝合金窗分级指标值K按下表规定:
本工程传热系数分级指标K应为6级。 分级代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 分级指标值K≧5.0 5.0>K4.0>K3.5>K3.0>K2.5>K2.0>K1.6>K1.3>KK<1.1 K/[(W/(m2·≧4.0 ≧3.5 ≧3.0 ≧2.5 ≧2.0 ≧1.6 ≧1.3 ≧1.1 K)] 注:10级时需同时标注K的测试值 5、遮阳性能
门窗遮阳性能分级及指标值SC应符合下表规定 分级代号 1 2 3 4 5 6 7 分级指标值0.8≥0.7≥0.6≥SC>0.5 0.5≥0.4≥0.3≥SC SC>0.7 SC>0.6 SC>0.4 SC>0.3 SC>0.2 SC≤0.2 本工程遮阳性能等级为 3 级。 5、隔声性能
影响门窗的隔声性能的因素是多方面的,需要通过综合性设计来满足,外门、外窗以“计权隔声量和交通噪声频普修正量之和(RW+Ctr)作为分级指标。
其分级指标按下表规定。 本工程隔声性能为 4级 分 级 1 2 3 4 5 6 指标值 20≤25≤30≤35≤40≤R≥45 W+Ctr<25 RW+Ctr<30 RW+Ctr<35 RRW+CtrW+Ctr<40 RW+Ctr<45
6、防雷技术说明
铝合金防雷:门窗外框应采用专门的防雷连接件与窗框可靠连接;门窗外框与防雷连接件连接处,应先将其非导电的表面处理层除去,再与防雷连接件连接;防雷连接导体可采用热浸镀锌处理的直径不小于12MM圆钢或25×5扁钢,导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接,焊缝长度不小于100MM。 7、工程防腐技术说明
工程的长寿命很大程度上取决于工程所用材料的防腐性能、耐久性能。本项目的防腐设计分为:
a、材料本身的防腐设计
除不锈钢外,钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理,镀层标准为A级(250~272g/m2)。钢件经酸洗除油、除锈、磷化后热浸镀锌,镀膜厚度不低于规范要求。焊接后,对于焊接的焊口处均匀刷防锈漆。
铝合金型材内表面采用粉末喷涂,不可见光表面采用阳极氧化处理,室外面采用粉末喷涂处
理。其中各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的有关规定,保证装饰表面的耐候性能。铝合金表面光洁,色泽一致,不易剥落,易清洁,耐久性好。 b、材料间的防腐设计
尽量避免不同金属之间的接触以免发生电化学腐蚀,避免不了的采用非金属隔离的方法进行
处理,如:接触部位加垫防腐垫片等。铝合金与砂浆或混凝土接触时表面会被腐蚀,应在其表面涂刷沥青涂漆加以保护。
c、紧固件的防腐设计
所有的标准件均采用镀锌处理,与铝合金接触的标准件采用优质不锈钢件。不锈钢材质为304。
《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000 《地弹簧》 QB/T2697-2005 《铝合金门插锁》 QB/T3885-1999 《平开铝合金窗把手》 QB/T3886-1999 六、设计原则 1.安全可靠原则
作为高层住宅建筑,安全可靠将是首要考虑的因素,我公司设计的铝门窗,变形能力强,充分考虑了风荷载,温度应力,地震作用等对其的影响.同时重点考虑到位移的影响,具有良好的应变能力.
2. 注重细节原则
本工程铝门窗具备非常高的可观赏性.不仅造型美观,而且能展示出其美观的要素。通过先进的设备加工组装而成,所有的接头,拼缝等均具有工艺观赏性,充分展现机械美感. 3. 以人为本原则
现代铝门窗已不再仅仅满足于抗风压,水密性,气密性等基本性能还应体现以人为本的设计原则。本工程的细化设计、尺寸比例上增加近人的尺度感,考虑如何减低噪声的影响,减少光污染,减少热量损失,降低能耗等都是门窗设计中需要特别考虑的问题,本方案材料的选用均对上述因素作了细致而周到的考虑. 4.可拆卸更换,维修方便原则
板块损坏,或者是局部功能改变,材料拆卸更换或维修将在所难免.因此如何保证本工程的结构在使用过程中可拆卸更换和维修也将是一个重要课题.设计时不仅要考虑到板块的可更换性,而且在更换维修时将不能影响正常的使用.我公司采用的方案可方便的更换板块,并保证维修后正常使用. 七、设计依据
1.1 业主提供的招标文件、招标图纸、答疑文件。 1.2 工程技术规范:
《铝合金撑挡》 《铝合金窗不锈钢滑撑》 《铝合金门窗拉手》 《铝合金窗锁》 《铝合金门锁》 《推拉铝合金门用滑轮》 《闭合器》 《外装门锁》 《弹子插芯门锁》 《叶片门锁》 《球型门锁》 《铜合金铸件》 《锌合压铸件》 《铝合金压铸件》 《铸件尺寸公差与机械加工余量》 《建筑门窗五金件 插销》 《建筑门窗五金件 传动机构用执手》 《建筑门窗五金件 旋压执手》 《建筑门窗五金件 合页(铰链)》 《建筑门窗五金件 传动锁闭器》 《建筑门窗五金件 滑撑》 《建筑门窗五金件 滑轮》 《建筑门窗五金件 多点锁闭器》 《建筑门窗五金件 撑挡》 QB/T3887-1999 QB/T3888-1999 QB/T3889-1999 QB/T3900-1999 QB/T3901-1999 QB/T3902-1999 QB/T3893-1999 QB/T2473-2000 GB/T2474-2000 QB/T2475-2000 QB/T2476-2000 GB/T13819-1992 GB/T13821-1992 GB/T15114-1994 QB/T6414-1999 JG214-2007 JG124-2007 JG213-2007 JG125-2007 JG126-2007 JG127-2007 JG129-2007 JG215-2007 JG128-2007
《建筑门窗五金件 通用要求》 JG212-2007 《建筑门窗五金件 单点锁闭器》 JG130-2007 《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004 《钢塑共挤门窗》 JG207-2007 《电动采光排烟窗》 JG189-2006 《浙江省建筑门窗应用技术规范 》 0403-2004 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》 GB50011 《建筑抗震设计规程》 DBJ08-9-92 《建筑结构荷载规范》 GB50009 《建筑物防雷设计规范》 GB50057 《钢结构设计规范》 GB50007-2006 《建筑幕墙》(送审稿) 《金属与石材幕墙工程技术规范》 《玻璃幕墙工程质量验收标准》 《建筑玻璃应用技术规程 》 《公共建筑节能设计标准》 《民用建筑设计通则》 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》
1.2 门窗性能检测方法:
《建筑幕墙物理性能分级》 《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》 《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》《建筑外窗承受机械力的检测方法》 《建筑外窗采光性能分级及其检测方法》 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》
1.2 建筑及结构设计规范:
《高层民用建筑设计防火规范》 GB21086-2007 JGJ133-2001 JGJ139-2001 JGJ113-2003 GB50189-2005 GB50352 CECS127:2001 GB/T15225 GB/T15226 GB/T15227 GB/T15228
GB7106 GB7107 GB7108 GB8484 GB8485 GB9158 GB11976 GB/T18250 GB50045-95
《钢结构工程及验收规范》 《民用建筑隔声设计规范》 《民用建筑热工设计规程》
材料标准:
《铝合金建筑型材》 《铝及铝合金轧制板材》 《铝及铝合金加工产品的化学成分》 《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》 《碳素结构钢》 《低合金高强度结构钢》 《不锈钢棒》 《不锈钢冷加工钢棒》 《不锈钢冷轧钢板》 《不锈钢热轧钢板》 《聚硫建筑密封胶》 《中空玻璃丁基热熔密封胶》 《建筑用硅酮结构密封胶》 《普通平板玻璃》 《浮法玻璃》 《夹层玻璃》 《钢化玻璃》 《中空玻璃》 《幕墙用钢化玻璃半钢化玻璃》 GBJ20 GBJ118 GB50176 GB 5237.1~5-2000 GB3880 GB/T3190 GB8013 GB/T700 GB1597 GB1220-92 GB4226-84 GB3280-92 GB4237-92 JC483-92 JC914 GB16776 GB4871 GB11614 GB9962 GB9963 GB11944 GB17841
1.3