本车间在进行动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业等危险作业时,作业证的申办情况。进行危险作业时,有人现场监督安全。 检查作业许可证 现场查看 7 灭火器完好并放在指定位置;消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器、消防箱无遮挡,现场查看 每月维护、保养,有记录;消防通道畅通,应急照明完好。安全警示标志消防安全 齐全、醒目,无污损。 车间人员了解本车间的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 车间对员工进行经常性的安全教育和培训,并有内容和记录;对新员工、转岗和复岗员工车间级安全培训教育安全教育 有记录。 员工应掌握本岗位安全技能。 现场提问 8 现场查看和记录 现场提问 8 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。检查本车间安全重点场所、安全重点部位的运行情况,安全监控设施的运现场查看 场所、部位 行情况,及应急预案的合理及可操作性。 本车间警示标志和告知牌完好无损。警示标志 检维修、施工和危险作业时,现场应设置警戒区域和警示标志。 员工了解本岗位职业危害,对预防职职业卫生 业病有充分认识,能熟练使用岗位职业卫生防护用品。 其他 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照公司的有关规定进行施工。 现场查看 10 现场提问 11 现场查看 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会

班组级安全日检查表

班组名称 目的 检查内容 1 安全通道、安全门是否符合要求 2 员工防护用品穿戴是否符合要求 3 工位器具摆放是否做到定置、整齐、安全 5 作业时是否存在“三违”现象 6 配电箱是否完好,并有专人负责 7 水、电、气、油是否存在跑冒滴漏 8 消防器材是否完好无遮挡,并有专人管理 9 设备安全装置是否完好 组织人 检查人员 检查日期 年 月 对生产过程及安全管理中对可能存在的隐患、有害危险因素进行排查,排除不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查日期 4 零件、原材料、料箱、工具摆放是否符合要求 10 照明设施是否正常工作和开关、电器是否正常 11 作业区域地面是否有坑凹、积油、积水、杂物 12 是否有公司通报的违章和安全隐患 检查不符合项整改和 三违情况记录 备注:检查日期按照实际上班日期填写,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门安全员确认。 安委会

电气安全检查表

组织人 检查人员 计划 目的 序号 每月至少检查一次 对变配电、电气设备、临时用电管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 检查时间 年 月 日 1 相关制度、操作规程齐全,并认真执行,有系统模拟图并与实际相符。落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检查制度检修记录、运行记录、试验记录、事和记录 电气作业 故记录、设备缺陷记录。持证上岗,各项作业都要严格落实安全措施,并将安全责任制落实到人。 员工应掌握本岗位安全技能。 现场提问 2 配电室 配电室,密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、防雷符合标准要求;照明设置及线路等规范合理。各类保护装置的完整性、可靠性、接地装置符合标准要求;各种保护接地、接零现场查看 正确可靠、合格。电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全。配电柜防护符合安全要求;直流电源及保护装置定期试验。配电柜安装按标准进行设置和安装。 3 电气设备运行中的电压、电流、温度指示正常,无违反标准现象。电气设备完好情况:包括标识清楚,年度绝缘预防性试验情况,主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案。电电气设备 现场查看 气设备安全附件及防护装置可靠。充油设备油位正常,无漏油;瓷绝缘部位无裂痕放电等;定期检查清扫维护。临时设备、临时线路有明确的安装要求和安全注意事项。 值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作;各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手防护用具 套及其它安全防护用品;绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期耐压试验且有合格记录。 4 现场查看

5 工作现场电源线接线规范,电线合格,设备接地牢靠;配电箱安装规范,有防雨设施,接地,有标示牌;控制柜箱、配电箱内无打火、发热现象,定工作现场 现场查看 期维护检查。手持电动工具定期绝缘测试并加装漏电保护器;按一机一开一保护方式接线。施工现场电工有特殊作业操作证。 区域内电缆沟及其他电力设施有平面布置走向图,并定期专人巡检;电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵电缆沟及严,无危及电缆的物质排入及沟上无电力线路 违章作业及建筑;电缆沟内无杂物,电缆走向警示及标示牌齐全到位。电缆夹层无杂物和易爆易燃物品,沟内有防火隔墙并有标志。 6 现场查看 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。 安委会

电梯安全检查表

组织人 检查人员 计划 目的 序号 每月至少检查一次 对特种设备使用和管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查,查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 检查时间 年 月 日 1 有安全检验合格标志,并按规定固定合格标志在电梯的显著位置;在检验有效期内;及 现场查看 安全注意事项和警示标志置于易于为警示标记 乘客注意的显著位置。 电梯供电正常,楼层显示器准确;限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护安全设施 装置应完整,且灵敏可靠;曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩;曳引机工作正常,制动器运行可靠;PE线连接可靠。 轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,排气扇运行正常;轿厢内应设有与外界联系的通讯设施、报警系统,完好且有效;轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。 2 现场查看 3 轿厢 现场查看 4 机房 1.机房内应通风、屏护良好,且清洁、无杂物;并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座。 2.房门应上锁,通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通,且应有永久性照明。控制柜的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m×0.5m的空间。 3.对额定速度不大于2.5m/s的电梯,现场查看 机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm;对额定速度大于2.5m/s的电梯,运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。 4.通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶。机房中每台电梯应单独装设主电源开关,并有易于识别的标志(应与曳引机和控制柜相对应)。