欧阳歌谷创编 2021年2月
1
三菱FX2N可编程控制器使用手册
一、
欧阳歌谷(2021.02.01)
二、 可编程控制器的内部编程元件
1、输入继电器2、输出继电器3、辅助继电器
X: X000~X017 共16点 Y: Y000~Y017 共16点
M:1)通用辅助继电器 M0~M499 共500点 2)断电保持继电器 M500~M3071 共2572点 3)特殊辅助继电器 M8000~M8255 共256点
4、状态继电器S:S0~S499 共500点
10点
10点,供返回原点用 480点
400点
1)初始状态继电器 S0~S9 共
2)回零状态继电器 S10~S19 共
3)通用状态继电器 S20~S499 共
4)断电保持状态继电器 S500~S899 共5)报警用状态继电器 S900~S999 共5、定时器
100点
T: T0~T255 共256点
256点
1)常规定时器 T0~T255 共
T0~T199为100ms定时器,共200点,其中T192~T199为子程序中断服务程序专用的定时器。 T200~T245为10ms定时器共46点
2)积算定时器 T246~T255 共
10点
T246~T249为1ms积算定时器 共4点
欧阳歌谷创编 2021年2月
1
欧阳歌谷创编 2021年2月
1
T250~T255为100ms积算定时器 共6点
6、计算器 C:C0~C234 共
235点
200点
1)16位计数器 C0~C199 共
其中C0~C99为通用型共100点
C100~C199为断电保持型共100点
2)32位加/减计数器 C200~C234 共
35点
其中C200~C219为通用型共20点
C220~C234为断电保持型共15点
7、指针
P/I
P0~P127 共128点 IXXX 共15点
1)分支用指针2)中断用指针
其中 输入中断指针100~150 共6点
定时中断指针16~18 共3点 计数中断指针1010~1060 共6点
8、数据寄存器
D
200点
1)通用数据寄存器 D0~D199 共
2)断电保持数据寄存器 D200~D7999
其中 断电保持用 D200~D511 共312点
不能用软件改变的断电保持 D512~D7999 共7488点,可用RST和ZRST指令清除它的内容。
3)特殊数据寄存器 D8000~D8255 共4)变址寄存器
256点
V/Z V0~V7、Z0~Z7共16点
欧阳歌谷创编 2021年2月
1
欧阳歌谷创编 2021年2月
1
5)常数
K/H K为十进制,H为十六进制
三、操作面板键的使用说明
1、功能键:(RD/WR)— 读出/写入键
(IVS/DEL)— 插入/删除键 (MNT/TEST)— 监视/测试键
2、执行键:(GO)— 确认/执行/显示画面/检索
3、清除键:(CLEAAR)— 在按执行键前按,则清除键入的数
据
4、其他键:(DTHER)— 显示方式项目单菜单 5、辅助键:(HELP)— 显示应用指令的一览表
6、空格键:(SP)— 在输入时,用此键指定元件号和常数 7、步序键:(STEP)— 设定步序号时按此键
8、光标键:[↓] [↑]—移动光标和提示符,指定已指定元件前一
个或后一个地址号的元件,作行滚动。
9、指令键、元件符号键、数字键、重复用键。 四、编程器的操作
1、操作准备:手持编程器与2、启动系统:接通
PLC连接。
PLC电源(L、N),按([RST]+[G0])使编
程器复位
3、设定联机方式:选择联机方式按(GO)键,选择脱机方式
按(↓)(G)键。
4、编程操作:将
PLC上小开关扳向STOP处,用写入、读出、
欧阳歌谷创编 2021年2月
1