三菱FX2N可编程控制器使用手册

一、

欧阳歌谷(2021.02.01)

二、 可编程控制器的内部编程元件

1、输入继电器2、输出继电器3、辅助继电器

X: X000~X017 共16点 Y: Y000~Y017 共16点

M:1)通用辅助继电器 M0~M499 共500点 2)断电保持继电器 M500~M3071 共2572点 3)特殊辅助继电器 M8000~M8255 共256点

4、状态继电器S:S0~S499 共500点

10点

10点,供返回原点用 480点

400点

1)初始状态继电器 S0~S9 共

2)回零状态继电器 S10~S19 共

3)通用状态继电器 S20~S499 共

4)断电保持状态继电器 S500~S899 共5)报警用状态继电器 S900~S999 共5、定时器

100点

T: T0~T255 共256点

256点

1)常规定时器 T0~T255 共

T0~T199为100ms定时器,共200点,其中T192~T199为子程序中断服务程序专用的定时器。 T200~T245为10ms定时器共46点

2)积算定时器 T246~T255 共

10点

T246~T249为1ms积算定时器 共4点

欧阳歌谷创编 2021年2月

1

欧阳歌谷创编 2021年2月

1

T250~T255为100ms积算定时器 共6点

6、计算器 C:C0~C234 共

235点

200点

1)16位计数器 C0~C199 共

其中C0~C99为通用型共100点

C100~C199为断电保持型共100点

2)32位加/减计数器 C200~C234 共

35点

其中C200~C219为通用型共20点

C220~C234为断电保持型共15点

7、指针

P/I

P0~P127 共128点 IXXX 共15点

1)分支用指针2)中断用指针

其中 输入中断指针100~150 共6点

定时中断指针16~18 共3点 计数中断指针1010~1060 共6点

8、数据寄存器

D

200点

1)通用数据寄存器 D0~D199 共

2)断电保持数据寄存器 D200~D7999

其中 断电保持用 D200~D511 共312点

不能用软件改变的断电保持 D512~D7999 共7488点,可用RST和ZRST指令清除它的内容。

3)特殊数据寄存器 D8000~D8255 共4)变址寄存器

256点

V/Z V0~V7、Z0~Z7共16点

欧阳歌谷创编 2021年2月

1

欧阳歌谷创编 2021年2月

1

5)常数

K/H K为十进制,H为十六进制

三、操作面板键的使用说明

1、功能键:(RD/WR)— 读出/写入键

(IVS/DEL)— 插入/删除键 (MNT/TEST)— 监视/测试键

2、执行键:(GO)— 确认/执行/显示画面/检索

3、清除键:(CLEAAR)— 在按执行键前按,则清除键入的数

4、其他键:(DTHER)— 显示方式项目单菜单 5、辅助键:(HELP)— 显示应用指令的一览表

6、空格键:(SP)— 在输入时,用此键指定元件号和常数 7、步序键:(STEP)— 设定步序号时按此键

8、光标键:[↓] [↑]—移动光标和提示符,指定已指定元件前一

个或后一个地址号的元件,作行滚动。

9、指令键、元件符号键、数字键、重复用键。 四、编程器的操作

1、操作准备:手持编程器与2、启动系统:接通

PLC连接。

PLC电源(L、N),按([RST]+[G0])使编

程器复位

3、设定联机方式:选择联机方式按(GO)键,选择脱机方式

按(↓)(G)键。

4、编程操作:将

PLC上小开关扳向STOP处,用写入、读出、

欧阳歌谷创编 2021年2月

1