电工技能一点通
1、常用电工工具
旋具、扳手、钢丝钳,常用工具装背包,电工刀柄不绝缘,工作使用防触电。
2、常用登高工具
登高工具应完好,安全牢固须可靠,两种梯子防滑倒,正确使用有巧招。
登杆脚扣应合格,步步稳健出妙功,腰带保险不能离,低挂高用太危险。
注:梯子:直梯和人字梯;
太危险:挂安全带长腰带时,应高挂抵用或平行悬挂,切忌低挂高用。
3、常用设备安装工具
冲击电钻紧线器,检验合格要注意,认真操作巧妙用,经常使用长技艺。
4、常用电气安全用具
绝缘手套和垫台,特种绝缘防电来,高压操作绝缘棒,注意防潮放架台。
水靴难替绝缘靴,验电器具应合格,电压等级需相符,层层验电不马虎。
遮拦防护应完好,户内户外有宽高,安全腰带应可靠,扣好钩环要试探。
注:垫台:指绝缘垫、绝缘台;
宽高:装设的临时木(竹)遮拦,距低压带电部分的距离不小于0.2m,户外安装的遮拦高度应不低于1.5m,户内应不低于1.2m,临时装设的遮拦应牢固可靠。
试探:使用安全带时,只有扣好安全钩环,上好保险装置。才能探身或后仰;杆上转位时不应失去安全带的保护。
5、架空配电线路
5.1 组成部分
电杆导线绝缘子,金具铁件不分离。多种型号绝缘子,转角耐张各妙用,常用拉线有四种。高低使用个不同,三纹电杆是缺陷,铜铝相接非一般,金具铁件种类多,认真选择慎操作。注:分离:架空电力线路主要由电杆、导线、绝缘子、金具、铁附件和拉线等组成。
三纹:指电杆的环向裂纹、纵向裂纹及脱浆露筋等缺陷。
5.2 杆型结构
直线耐张和转角,分支终端各不同,加装拉线定角度,受力平衡是关键。
注:架空电力线路的电杆杆型,按其用途和承力情况可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆各分支杆等。
5.3简单设计
架线设计很关键,经济方便安全先。调节负荷算容量,技术先进线不乱。注:合理的架设配电线路,对于方便管理和线路安全,经济运行是十分重要的。应在调查线路输送容量、按负荷中心确定配电变压器基础上,本着“技术先进、经济合理、安全适用”的原则,做好设计工作。
5.3.1 路径选择
少占农田以耕种,避免迂回要防冲。不跨易燃易爆场,线路架设到路旁。
注:要防止大雨、山洪的冲刷;
线路应尽量架设在公路或道路两侧,以便施工、运行和管理。
5.3.2 测量定杆位
施工难易分地形,沙滩洼地防杆倾。加装拉线多考虑,方便行驶利交通。首端电杆先定位,打好标桩易挖坑。若是转角先确定,三点对法经验行。
注:用3根标杆成一条直线,逐步向前延伸,测出杆位。这就是三点对法。
5.3.3 拉线坑定位
拉杆夹角四十五,截面不小是二五。拉线强度二点五,坑位根据转角定。
注:指拉线与电杆的夹角一般是45o
拉线的截面积不得小于25mm2
转角在45-90o时,因是两层横担,只需做上下两层拉线就可以了,但当转角小于45 o时,若是只打一根合力拉线,位置一定要与两根导线的角平分线在一条直线上,所以叫“坑位根据转角定”。
5.3.4 导线截面的选择
电流大小有谷峰,截面强度各不同。允许电流有规定,相关数据要查明。
5.3.5 档距的大小
城镇村庄四至五,田间中压莫过百。若是低压绝缘线,不超五零在农田。
注:指低压铝绞线的档距一般是40-50米;