Nv?NtMNtV?9.12KN?Ncb/1.2?d??t?fcb/1.2?212.4KNnM108.9??N??139?557.8KNy10.260
NtM557.8???55.8KNn10??Nv???b??0.51?1???N???v?22?Nt??Nb?t采用10个M27锚栓连接满足承载力要求。
(8)5-5剖面
由支座反力,M?7.4KNgm,N?62KN,
?8
M16化学锚栓个数n单个螺栓拉力设计值NRd?34.6KN 该截面受轴心和弯矩共同作用,
QMyN627.4?0.125?n1????2.1?0 2n80.125?62y?ii?1?(M?Ne)y1?yi?i?1n?2(7.4?62?0.12)?0.125?19.7KN 20.125?6Nmax?NRd
所以,8个M16化学锚栓满足承载力设计要求。
(9)GL-1简支梁计算书 ----- 设计信息 -----
钢梁钢材:Q345 梁跨度(m): 9.000
梁平面外计算长度(m): 3.000 钢梁截面:箱形截面:
B*H*T1*T2=450*450*14*14
.
.
容许挠度限值[υ]: l/400 = 22.500 (mm) 强度计算净截面系数:0.950 计算梁截面自重作用: 计算
简支梁受荷方式: 竖向、水平向双向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据 -----
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)
----- 简支梁作用与验算 -----
1、截面特性计算
A =2.4416e-002; Xc =2.2500e-001; Yc =2.2500e-001; Ix =7.7436e-004; Iy =7.7436e-004; ix =1.7809e-001; iy =1.7809e-001; W1x=3.4416e-003; W2x=3.4416e-003; W1y=3.4416e-003; W2y=3.4416e-003;
2、简支梁自重作用计算
梁自重荷载作用计算:
简支梁自重 (KN): G =1.7250e+001;
自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=1.9167e+000;
3、梁上恒载作用
荷载编号 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 竖向作用荷载:
1 4 42.40 1.50 0.00 0.00 2 4 42.40 4.50 0.00 0.00 3 4 42.40 7.50 0.00 0.00 水平作用荷载:
1 4 127.00 1.50 0.00 0.00 2 4 127.00 4.50 0.00 0.00 3 4 127.00 7.50 0.00 0.00
4、单工况荷载标准值作用支座反力 (压为正,单位:KN)
△ 恒载标准值支座反力
左支座竖向反力 Rdy1=72.225, 右支座反力 Rdy2=72.225
.
.
左支座水平反力 Rdx1=190.500, 右支座反力 Rdx2=190.500
5、梁上各断面内力计算结果
△ 组合1:1.2恒+1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7 竖向弯矩(kN.m): -0.000 64.356 127.417 151.026 173.340 194.361 214.087 竖向剪力(kN) : 86.670 84.945 32.340 30.615 28.890 27.165 -25.440 水平弯矩(kN.m): -0.000 171.450 342.900 400.050 457.200 514.350 571.500 水平剪力(kN) : 228.600 228.600 76.200 76.200 76.200 76.200 -76.200
断面号 : 8 9 10 11 12 13 竖向弯矩(kN.m): 194.361 173.340 151.026 127.417 64.356 -0.000 竖向剪力(kN) : -27.165 -28.890 -30.615 -83.220 -84.945 -86.670 水平弯矩(kN.m): 514.350 457.200 400.050 342.900 171.450 -0.000 水平剪力(kN) : -76.200 -76.200 -76.200 -228.600 -228.600 -228.600
△ 组合2:1.35恒+0.7*1.4活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7 竖向弯矩(kN.m): -0.000 72.400 143.345 169.904 195.007 218.656 240.848 竖向剪力(kN) : 97.504 95.563 36.382 34.442 32.501 30.561 -28.620 水平弯矩(kN.m): -0.000 192.881 385.763 450.056 514.350 578.644 642.938 水平剪力(kN) : 257.175 257.175 85.725 85.725 85.725 85.725 -85.725
断面号 : 8 9 10 11 12 13 竖向弯矩(kN.m): 218.656 195.007 169.904 143.345 72.400 -0.000 竖向剪力(kN) : -30.561 -32.501 -34.442 -93.622 -95.563 -97.504 水平弯矩(kN.m): 578.644 514.350 450.056 385.763 192.881 -0.000 水平剪力(kN) : -85.725 -85.725 -85.725 -257.175 -257.175 -257.175
6、局部稳定验算
翼缘宽厚比 B/T=30.14 < 容许宽厚比 [B/T] =33.0
腹板计算高厚比 H0/Tw=30.14 < 容许高厚比[H0/Tw]=66.0
7、简支梁截面强度验算
简支梁强度计算控制弯矩(kN.m):Mx=240.848, My=642.938; (组合:2; 控制位置:4.500m)
强度计算最大应力(N/mm2):257.438 < f=305.000 简支梁抗弯强度验算满足。
.
.
简支梁最大作用剪力(kN):97.504 (组合:2; 控制位置:9.000m)
简支梁抗剪计算应力(N/mm2):8.979 < fv=175.000 简支梁抗剪承载能力满足。
8、简支梁整体稳定验算
平面外长细比 λy:16.846 梁整体稳定系数φb:1.000
简支梁稳定计算控制弯矩(kN.m):Mx=240.848, My=642.938 (组合:2; 控制位置:4.500m)
简支梁整体稳定计算最大应力(N/mm2):247.899 < f=305.000 简支梁整体稳定验算满足。
9、简支梁挠度验算
△ 标准组合:1.0恒+1.0活
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m): -0.000 53.630 106.181 125.855 144.450 161.967 178.406 剪力(kN) : 72.225 70.787 26.950 25.512 24.075 22.637 -21.200
断面号 : 8 9 10 11 12 13 弯矩(kN.m): 161.967 144.450 125.855 106.181 53.630 -0.000 剪力(kN) : -22.637 -24.075 -25.512 -69.350 -70.787 -72.225
简支梁挠度计算结果:
断面号 : 1 2 3 4 5 6 7 挠度值(mm): 0.000 2.371 4.553 6.381 7.765 8.640 8.945
断面号 : 8 9 10 11 12 13 挠度值(mm): 8.640 7.765 6.381 4.553 2.371 0.000
最大挠度所在位置: 4.500m
计算最大挠度: 8.945(mm) < 容许挠度: 22.500(mm)
简支梁挠度验算满足。
****** 简支梁验算满足。******
.
.
2#雨蓬计算书
(1)节点F
由支座反力得,N?109KN
销轴处,使用单个10.9级M20承压型高强螺栓,有效面积Ae?245mm
Q345
钢
构
件,的
承抗
压剪
2fcb?590N/mm2fvb?310N/mm2
由构件信息得,
nv?2?t?12mm
d?30mm所以,
NbvNcbb?de2?nv??fvb?2?245?310?151.9KN取两者中的较小者, 4?d??t?fcb?12?20?590?141.6KN故选用Nc?141.6KN
N?109KN?Ncb?141.6KN
故,单个10.9级M20承压型高强螺栓满足承载力设计值。
(2)节点G
经计算得,端板处反力为:
V?205KN,
M?20.5KNgm取M20化学锚栓,单个螺栓拉力设计
.