技术交底记录
工程名称 交底部位 交底内容: 一、适用范围 适用于建筑弱电和建筑群综合布线系统安装工程。 二、施工准备 2.1 技术准备 参见\.1 电话插座与组线箱安装\第21.1.2.1条。 2.2 材料设备要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及\认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2.3 主要机具 1.安装器具:煨管器、液压开孔器、钢锯、电工组合工具、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 2.测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、$XF尺、小线、线坠等。 3.专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜切割工具。 2.4 作业条件 1.线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 2.土建装修工程完工,线路全部贯通。 3.配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 管路敷设 ? 线缆敷设 ? 设备安装 ? 线缆端接 ? 系统调试 ? 检查验收。 3.2 操作工艺 1.管路敷设 参见\.1 电话插座与组线箱安装\第21.1. 3.2条中第1款。 2.线缆敷设 (1)管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39)中相关规定。 (2)线缆敷设一般应符合下列要求: 华置广场项目 施工现场 施工单位 工序名称 中建电子 弱电工程综合布线 Word文档
. 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 技术交底记录
工程名称 交底部位 华置广场项目 施工现场 施工单位 工序名称 中建电子 弱电工程综合布线 Word文档
. 交底内容: 1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 5)线缆端接后应有裕量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5m~lm;工作区为10mm~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3m~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: ①对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。 ②主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ③光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为10m/min。 9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 10)对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表21-10的规定,与其他管线最小净距应符合表21-11的规定。 (3)地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定: 1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。 2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90°的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。 (4)安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定: 1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。 2)电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处的两侧300mm处设置固定点。 3)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,绑扣间距应均匀、松紧适度。 (5)在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设线缆,应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm的防水台,洞口用防火材料封堵严实。 (6)建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照国家现行标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》(YDJ 38)、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 50)的相关规定执行。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 技术交底记录
Word文档
. 工程名称 交底部位 交底内容: 华置广场项目 施工现场 施工单位 工序名称 中建电子 弱电工程综合布线 3.设备安装 (1)机柜安装 1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。 2)机柜安装完毕后,垂直度偏差不应大于21m,水平偏差不应大于2mm;成排柜顶部平直度偏差不应大于4mm。 3)机柜上的各种零部件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。 4)机柜前面应留有1.5m操作空间,机柜背面离墙距离应不小于1m,以便于操作和检修。 5)壁挂式箱体底边距地应符合设计要求,若设计无要求,安装高度宜为1.4m。 6)在机柜内安装设备时,各设备之间要留有足够的间隙,以确保空气流通,有助于设备的散热。 (2)配线架安装 1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。 2)各直列配线架垂直度偏差应不大于2mm。 3)接线端子各种标志应齐全。 (3)各类配线部件安装 1)各部件应完整无损,安装位置正确,标志齐全。 2)固定螺钉应紧固,面板应保持在一个水平面上。 (4)接地要求 安装机柜、配线设备、金属钢管及线槽接地体的接地电阻值应不大于1Ω,接地导线截面、颜色应符合规范要求。 4.线缆端接 (1)线缆端接的一般要求: 1)线缆在端接前,必须检查标签编号,并按顺序端接。 2)线缆终端处必须卡接牢固、接触良好。 3)线缆终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。 (2)对绞电缆和连接硬件的端接应符合下列要求: 1)使用专用剥线器剥除电缆护套,注意不得刮伤绝缘层,且每对对绞线应尽量保持扭绞状态。非扭绞长度对于5类线应不大于13mm;4类线应不大于25mm。对绞线间应避免缠绕和交叉。 2)对绞线与8位模块式通用插座(PJ 45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,然后采用专用压线工具进行端接。插座类型、色标和编号应符合设计要求。 3)对绞电缆与RJ45 8位模块式通用插座的卡接端子连接时,应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。 4)对绞电缆的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩必须可靠接触,线缆屏蔽层应与插接件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不宜小于lOmm。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 技术交底记录
Word文档
.
工程名称 交底部位 交底内容: (3)光缆芯线端接应符合下列要求: 1)光纤熔接处应加以保护,使用连接器以便于光纤的跳接。 2)连接盒面板应有标志。 3)光纤跳线的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。 4)光纤熔接的平均损耗值为0.15dB,最大值为O.3dB。 (4)各类跳线的端接 1)各类跳线和插件间接触良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合设计要求。 2)各类跳线长度应依据现场情况确定,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过lorn。 5.系统调试 (1)综合布线系统测试包括:电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试,测试记录表格参见现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312)第7.0. 1条,通常测试仪器具有存储测试记录功能,可自动输出打印记录。 (2)电气性能测试仪按照二级精度,应达到表2l-12的要求。 (3)电缆、光缆测试仪器必须经过计量部门校验,并取得合格证后,方可在工程中使用。 (4)测试仪应能测试6类和超6类对绞电缆布线系统和光纤链路。 (5)测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20~50s之间。 6. 竣工验收 (1)系统工程验收应按现行国家标准{建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范}(GB/T50312)附录A表内所列的项目进行检验,若发现不合格项目应及时纠正。 (2)系统工程若采用计算机管理和维护,应按专项进行验收。 四、质量标准 4.1 主控项目 1.线缆敷设和端接的检测要求: 对以下各项进行检测,要求检测结果符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312)中第5.1.1、6.0.2、6.O.3条的规定: (1)线缆的弯曲半径。 (2)预埋线槽和暗管的敷设。 (3)电源线与综合布线系统线缆应分隔布放,线缆间的最小净距离应符合设计要求。 (4)建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距。 (5)对绞电缆芯线终接。 (6)光纤连接损耗值。 2.建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设的电、光缆,应符合本地网通信线路工程验收的相关规定。 华置广场项目 施工现场 施工单位 工序名称 中建电子 弱电工程综合布线 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 Word文档