太阳湖假日酒店强弱电施工专项方案
一、工程总体概况
玉树太阳湖假日酒店位于青海省玉树藏族自治州结古镇。玉树州年平均气温-0.8℃,年最低气温-42℃,最高气温28℃,年平均降水量463.7毫米,空气含氧量要比海平面空气含氧量低1/3-1/2,为严寒地区B区。场地为不规则四边形,南侧为扎曲河北岸景观带,西侧为结古路,南侧东侧临规划中的红卫滨水风情街,北侧为挡土墙。场地海拔主要在3675米-3680米之间,为西北高,东南低的坡地。建筑形态采用传统的院落围合式布局,6层客房楼位于中部,其余配套设施为1-3层,围绕客房楼布置,形成东西2个围合的露天庭院。建筑风格在运用现代材料和工艺的同时,吸收了康巴地区民居的建筑特点。酒店按四星级标准设计,功能上又可分为酒店区和洗浴中心两部分。酒店区一层南侧为大堂、前台、中餐厅和西餐厅;北侧为厨房和后勤辅助用房,中部为6层通高的中庭。二层包括会议区、多功能厅、中餐包间、特色餐厅、SPA等功能。三层以上我酒店客房层,共计客房89间,其中有套间6间,总统套间1间。主楼东侧为洗浴中心,主要功能一层为洗浴区,二层为休闲娱乐区,三层为KTV包间。建筑分别在酒店区和洗浴中心设置部分地下室,主要为变配电室、热水泵房、生活水泵房、消防水泵房、洗浴中心水机房、空调机房等功能。 二、电气工程概况
本工程电气工程主要有电力及照明配电系统,防雷及接地系统,电话及计算机网络系统,有线电视系统,视频监控系统,火灾自动报警及消防联动控制系统。
本工程从市政两个开闭所引来两路10KV高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。10KV高压电源引至设在本工程地下一层的高压分界室。变配电所设在地下一层(下设电缆夹层)。高压为单母线分段运行,手动联动,高压断路器为真空断路器,直流操作65AH,继电保护为定时限过流及速断保护。低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,装换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气连锁,任何情况下只能合其中的2个开关。
电力及照明配电系统:供配电均采用三相四线制TN-C-S系统。电源进入建筑物前,N线应做重复接地,接地电阻不大于1欧。建筑物内采用三相五线制TN-S系统。配电柜的出线均为五线,零线N和保护地线PE应严格分开。本工程内各建筑电源均引自地下一层变电所,各层电气竖井内设置总配电柜,楼道内设置照明配电箱,客房内设置独立配电箱及客房照明专用控制箱。各照明和插座分回路供电;插座回路均设漏电开关保护;应急照明采用双电源互投,可靠供电;疏散指示照明灯自带蓄电池,平时常亮,蓄电池连续供电时间不少于60分钟。
防雷及接地系统:本建筑物年预计累计次数为0.187(>0.05次/a),根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中相关规定,本建筑属于第二类防雷建筑物。建筑物屋顶接闪器采用避雷带形式。避雷带采用φ10热镀锌圆钢,避雷连接线网络不大于10M*10M或12M*8M。本工程采用联合接地系统(即防雷接地与强弱电接地共用一组接地装置),要求接地电阻不大于1欧姆。如实测结果不能满足要求时,应在室外增设人工接地极。弱电系统接地与附近柱子内引上的两根主筋焊接,这两根主筋(与防雷引下线分别设置)应一直往下通常焊接至接地网。本工程采用总等电位联结,总等电位由黄铜板制成,应将建筑
物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结总等电位联结线采用BV-1*25MM2 PC32,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,决不允许在金属管道上焊接。
电话及计算机网络系统:本建筑物的电话和计算机网络系统采用非屏蔽综合布线系统。在本建筑物的一层电话交接间内设有电话及网络进线柜(网络机柜),内设主配线设备和网络接口设备。干线电缆(或光缆)经外线进入本建筑物,引至各网络机柜,再由该网络机柜引出超5类对绞电缆,沿线槽或穿钢管敷设至各层终端话音及数据出现插孔。由电话及网络进线箱至各语音和数据出线插孔的传输线,预留2根超5类电缆。电缆由线槽至终端管线暗敷于楼板及墙体内,单根电缆穿JDG20电线管,两根电线穿JDG25电线管。
有线电视系统:本建筑物一层弱电进线间内设有有线电视系统前端,干线电缆经外线进入本建筑物,引至有线电视系统前端箱,分支电缆由该箱沿金属线槽引至各层有线电视分配箱,并最终引至各终端有线电视出线插孔。各层电井均设置有线电视分支箱,内设分支器;各层有线电视分配箱均明装于楼道吊顶内;在各层主要房间的适当位置均设有电缆电视出线插孔。系统干线采用SYWV-75-9,系统支线采用SYWV-75-5;所有线路均敷设在弱电线槽内,由线槽到各电视终端的管线均穿JDG20保护钢管,埋墙或埋楼板暗敷。有线电视系统应具备防雷电措施。
视频监控系统:监视主机设在本建筑物首层消防监控室内。在本建筑入口、各层走廊内均设有保安监视摄像机。所有摄像机的电源均由主机供给,线路沿弱电金属线槽引至各终端。所有摄像机终端与本层弱电金属线槽之间采用JDG25钢管连接,暗敷在楼板或墙内。中心主机系统采用全矩阵系统,所有摄像点应同时录像。录像机选用24
小时延长录像机。
火灾自动报警及消防联动控制系统:本工程消防自动报警系统的保护对象为二级,消防中心设在一层。消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不影响报警。系统的成套设备,包括报警控制器、联动控制台、GRT显示器、打印机、应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均有该承包商成套供货,并负责安装、调试。在本楼适当位置设手动报警按钮或消防对讲电话出线口,并在变配电所、电梯机房、水泵房、防排烟机房、冷冻机房控制室等处设消防专用电话。手动报警按钮及对讲电话底距地1.5M。消防中心可接收感烟、感温、煤气探头的火灾报警信号、水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。
三、编制依据
1、甲方提供的设计任务书
2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 3、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 4、《低压配电设计规范》GB50054-2011 5、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 6、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 9、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 11、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
12、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 13、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
14、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 15、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 16、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 17、《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 18、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 19、其他现行国家规范及相关专业提供的设计资料 四、电气工程主要施工方法及质量要求
1. 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求
1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
1.2 配合土建作好如设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信入口保护管。
1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。
1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。
工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图弹线定位→安装吊架→吊顶内钢管敷设及调整。
2. 电缆桥架及金属线槽的安装
2.1 桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。