82.矿调度室值班人员的职责是什么?
答:监视监控信息,填写运行日志,打印安全监控日报表,并报矿总工程师和矿长审阅。
83.矿井生产过程中,入井时哪些人员必须携带便携式甲烷检测报警仪的? 答:矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、瓦斯检查工、安全监测工。
84.井下哪些地点必须备用灭火器材?
答:爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道、采掘工作面附近的巷道。
85.安装移动通信系统的矿井,应当具备哪些功能?
答:选呼、组呼、全呼功能,移动台与移动台、移动台与固定电话之间互联互通,短信收发、录音和查询,通信记录存储和查询功能。
86.使用局部通风机通风的掘进工作面停风时,应当采取什么措施? 答:必须将人员全部撤至全风压进风流处,切断电源,设置栅栏、警示标志,禁止人员入内。
87.井下哪些地点必须配备灭火器材?
答:井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或者液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中,必须备有灭火器材。
88.集中运输大巷和总回风巷布置在容易自燃和自燃的煤层内时应采取什么措施?
答:必须锚喷或者砌碹,碹后的空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实,或者用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理。
89.《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》“瓦斯超限作业”包括哪些情形?
答:(一)瓦斯检查存在漏检、假检的; (二)井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。 90.井下爆炸物品库的通风应当符合什么要求?
答:井下爆炸物品库必须有独立的通风系统,回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或者主要回风巷中。必须保证爆炸物品库每小时能有其总容积4倍的风量。
91.对于测风,《规程》是如何规定的?
答:矿井必须建立测风制度,每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点,应当根据实际需要随时测风,每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。应当根据测风结果采取措施,进行风量调节。
92.对于通风阻力测定,《规程》是如何规定的?
答:井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定,以后每3年至少测定1次。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后,必须重新进行矿井通风阻力测定。
93.采空区进行封闭的要求是什么?
答:采空区必须及时封闭。必须随采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道。采区开采结束后45天内,必须在所有与已采区相连通的巷道中设置密闭墙,全部封闭采区。
94.矿井因停电和检修主要通风机停止运转,恢复通风后应采取什么措施? 答:所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实无危险后,方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有甲烷浓度符合本规程规定时,方可开启。
95.抽采瓦斯管路应当符合哪些要求?
答:(一)抽采容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时,抽采管路应当安设一氧化碳、甲烷、温度传感器,实现实时监测监控。发现有自然发火征兆时,应当立即采取措施。
井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。
96.通风系统图的绘制要求是什么?
答:矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。必须按季绘制通风系统图,并按月补充修改。多煤层同时开采的矿井,必须绘制分层通风系统图。应当绘制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图。
97.矿井主要通风机房的要求是什么?
答:严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计(压力表)、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。
98.井下充电硐室的通风有什么要求?
答:井下充电室必须有独立的通风系统,回风风流应当引入回风巷。井下充电室,在同一时间内,5t及以下的电机车充电电池的数量不超过3组、5t以上的电机车充电电池的数量不超过1组时,可不采用独立通风,但必须在新鲜风流中。
99.同时满足哪些条件的矿井为低瓦斯矿井?
答:1.矿井相对瓦斯涌出量不大于10m3/t;2.矿井绝对瓦斯涌出量不大于40m3/min;3.矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量不大于3m3/min;4.矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量不大于5m3/min。
100.采掘工作面的甲烷浓度检查次数是如何规定的?
答:1.低瓦斯矿井,每班至少2次;2.高瓦斯矿井,每班至少3次;3.突出煤层、有瓦斯喷出危险或者瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查。
101.采掘工作面二氧化碳浓度检查次数是如何规定的?
答:采掘工作面二氧化碳浓度应当每班至少检查2次;有煤(岩)与二氧化碳突出危险或者二氧化碳涌出量较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查二氧化碳浓度。
102.井下哪些地点必须敷设防尘供水管路?
答:主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点必须敷设防尘供水管路,并安设支管和阀门。
103.对采煤机的喷雾装置是如何要求的?
答:采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘,内喷雾工作压力不得小于2MPa,外喷雾工作压力不得小于4MPa,喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。
104.什么情况下应当设置专用回风巷?
答:高瓦斯、突出矿井的每个采(盘)区和开采容易自燃煤层的采(盘)区,必须设置至少1条专用回风巷;低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区,必须设置1条专用回风巷。
105.井下哪些地点需要设置隔爆设施?
答:矿井的两翼、相邻的采区、煤层、采煤工作面间,掘进煤巷同与其相连的巷道间,煤仓同与其相连的巷道间,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间。
106.高瓦斯矿井是如何定义的?
答:1.矿井相对瓦斯涌出量大于10 m3/t;2.矿井绝对瓦斯涌出量大于40 m3/min;3.矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3 m3/min;4.矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5 m3/min。
107.有哪些情况之一的煤层,应当立即进行煤层突出危险性鉴定?
答:(一)有瓦斯动力现象的。
(二)瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的。
(三)相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的。
108.局部通风机因故停止运转,在什么条件下方可人工开启局部通风机回复正常通风?
答:局部通风机因故停止运转,在恢复通风前,必须首先检查瓦斯,只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%,且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机,恢复正常通风。
109.《规程》对瓦斯检查工的工作职责是如何规定的?
答:瓦斯检查工必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度,并认真填写瓦斯检查班报。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上,并通知现场工作人员。甲烷浓度超过本规程规定时,瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作,并撤到安全地点。
110.井上、下消防材料库的设置应符合符合哪些要求?
答:(一)井上消防材料库应当设在井口附近,但不得设在井口房内。 (二)井下消防材料库应当设在每一个生产水平的井底车场或者主要运输大巷中,并装备消防车辆。
(三)消防材料库储存的消防材料和工具的品种和数量应当符合有关要求,并定期检查和更换;消防材料和工具不得挪作他用。
111.煤矿必须对生产性粉尘进行监测应遵守哪些规定?
答:(一)总粉尘浓度,井工煤矿每月测定2次;粉尘分散度每6个月测定1次。
(二)呼吸性粉尘浓度每月测定1次。
(三)粉尘中游离SiO2含量每6个月测定1次,在变更工作面时也必须测定1次。
112.地面消防水池和井下消防管路的要求是什么?
答:地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。消防用水同生产、生活用水共用同一水池时,应当有确保消防用水的措施。井下消防管路系统应当敷设到采掘工作面,每隔100m设置支管和阀门,但在带式输送机巷道中应当每隔50m设置支管和阀门。
113.主要通风机停止运转时,应当采取哪些措施?
答:必须立即停止工作、切断电源,工作人员先撤到进风巷道中,由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出。主要通风机停止运转期间,必须打开井口防爆门和有关风门,利用自然风压通风;对由多台主要通风机联合通风的矿井,必须正确控制风流,防止风流紊乱。
114.采用灌浆防灭火时,应当遵守哪些规定?
答:(一)采(盘)区设计应当明确规定巷道布置方式、隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序。
(二)安排生产计划时,应当同时安排防火灌浆计划,落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。
(三)对采(盘)区始采线、终采线、上下煤柱线内的采空区,应当加强防火灌浆。
(四)应当有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆、透水的措施。 115.封闭的火区同时具备哪些条件方可认为火已熄灭?
答:(一)火区内的空气温度下降到30℃以下,或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。
(二)火区内空气中的氧气浓度降到5.0%以下。
(三)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。
(四)火区的出水温度低于25℃,或者与火灾发生前该区的日常出水温度相同。
(五)上述4项指标持续稳定1个月以上。 116.井下临时抽采瓦斯泵站必须遵守哪些规定?
答:(一)临时抽采瓦斯泵站应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜风流中。 (二)抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或者分区回风巷,但必须保证稀释后风流中的瓦斯浓度不超限。在建有地面永久抽采系统的矿井,临时泵站抽出的瓦斯可送至永久抽采系统的管路,但矿井抽采系统的瓦斯浓度必须符合本规程的规定。
(三)抽出的瓦斯排入回风巷时,在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等。栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5m、下风侧距管路出口30m,两栅栏间禁止任何作业。
117.采用氮气防灭火时,应当遵守哪些规定?
答:1.氮气源稳定可靠;2.注入的氮气浓度不小于97%;3.至少有1套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施;4.有能连续监测采空区气体成分变