现就美式箱变缺相保护的危害,综合国外的技术特点,提出了几种解决方案。 1、二次侧加装缺相保护器

缺相保护器PAS400(.ourspower.)的工作原理接线图如图2所示。PAS缺相保护器专业为美式箱变设计,不同时市面上普通的缺相保护器,主要区别在于PAS400触点为有源输出接点。当保护器所接电网上端某相断线或相电压严重降低到额定值的70%,则电子缺相保护器触点动作闭合,从而触发控制断路器分闸,避免系统缺相运行,从而防止低压用电设备过热烧毁。该方案成本低,能避免变压器的缺相运行。是目前美式箱变缺相保护普遍采用的方式。缺点是单相熔断器熔断,出线端缺相保护器动作后,变压器仍然带电,不能从根本上解决问题。

2、高压缺相联动保护模式

若前一方案不能有效切除变压器高压电源实现有效的缺相保护,提出了如下方案。

方案中需要为传统的美式箱变负荷开关加装电动机构。电动机构的控制整合了低压缺相保护器的电动机构控制的部分功能,当检测到缺相时,保护模块分闸继电器动作,触点闭合使分闸继电器线圈带电,从而使其触点闭合驱动电动机构,电机转动分断变压器的高压电源,避免了变压器的缺相运行。采用IDP200给合PAS400-II使用,正常时,电动机构由变压器二次侧比给IDP200供电,充分利

. . . .

.. ..

用了变压器二次输出电源,此种方式成本比较高。 3、真空断路器保护

真空断路器保护类似于预装式箱变(即欧式箱变)的保护方式。只是该方案中,把油浸式美式环网柜中的断路器单元整合在美式箱变中,通过对控制器的整定来实现对变压器的保护。正常情况下,断路器可以承载持续电流,并且其额定开断值远大于熔断器。可复位的断路器代替一次性的熔断器,可以迅速恢复供电,缩短了停电时间和传统的由于更换熔断器而增加的费用,提高了供电质量。同时由真空断路器开断负荷和故障电流,避免了传统的油浸式美式箱变的负荷开关对变压器油的污染,延长了变压器的使用寿命。

瞬时分闸附件扩大了在大故障电流水平时与上级线路设备的配合。当电流高于预设的故障电流水平时,瞬时分闸附件使控制器绕过正常的TCC延时,从而消除原来的延时。可选的三相接地(TPG)脱扣控制器提供改进的系统配合,可以由电缆或架空馈线输入。控制器由灵敏的接地保护,当检测到较低水平的接地故障电流时可以快速的开断故障电流。

八、安全、文明措施和环保措施

1、总体计划

(1)目标:杜绝重伤、死亡事故,杜绝火灾事故,杜绝重大设备、机械损坏事故。实现“五无”(无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾),轻伤事故率≦1%。

(2)管理原则:遵循业主安全、文明施工管理制度和公司安全、文明生产规程。执行项目部安全、文明生产管理制度。 2、组织措施

建立以“项目经理”为电气工程安全、文明施工、实现安全施工目标的第一责任人,以项目部技术部、工程部、安保部为执行人的工程安全、文明施工的保证体系。

公司派驻专职安全员作为项目经理工程安全、文明施工管理助手,加强对施工现场安全文明措施的制定、实施的监督检查,有权制止和纠正施工作业过程中违反安全施工措施计划的行为。

现场工程安全、文明施工保证体系。

. . . .

.. ..

配电1班 3、基本准则 配电2班 电缆1班 电缆2班 试验班 安全员 项目经理 (1)遵循和执行业主“安全、文明施工管理制度”,自觉接受业主代表的监督、检查。

(2)杜绝“三违”(违章指挥、违章作业、违章操作)。 (3)无安全作业措施或安全措施不落实,不准施工。 (4)特种作业必须持有效期限操作证上岗。

(5)进入现场施工前必须进行安全教育和安全作业指导。防止发生违章、麻痹、不负责任“三大安全弊病”,切实做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。

(6)施工组织设计/施工技术方案必须包含安全作业措施。

(7)进入施工现场必须佩带工作牌、戴安全帽、着工作服、穿工作鞋。 (8)明火作业应事先报审,现场应布设灭火装置和必要的防火隔离措施。 (9)带电调试、电气试验必须具有安全警示标志和操作监护人。 (10)登高作业必须配用合格的安全带和防止异物坠落伤人措施。 (11)施工用临时电源箱、电气焊设备、车辆及起重、卷扬机具、测试仪器仪表等必须符合安全规程并经检验合格。

(12)施工现场应采取必要的防污、防损措施,保证设备和主材的完好。 (13)文明用语、礼貌待人、道路畅通、场地整洁、服从管理。 (14)建立奖、罚制度,促进安全、文明施工,保障工程质量达优。 4、现场安全管理主要措施

公司、项目部均制定完善的安全管理制度并严格落实。包括安全管理责任制、

. . . .

.. ..

现场安全管理实施标准、安全管理检查制度、安全管理宣传教育制度、安全管理奖罚制度及宿舍管理规定、食堂管理规定、门卫制度等主要制度。

(1)安全管理宣传教育

积极开展各种形式的安全管理宣传教育,使安全管理意识深入人心,树立创文明工地,先做文明人的观念,使安全管理成为每个员工自觉、习惯的行为。

(2)严格监督检查,消除事故隐患

公司每月定期检查,平时抽查;项目部每旬定期检查;项目经理和安全员支持每日安全巡视检查。对检查发现的问题,定人、定时间、定措施进行整改,不留事故隐患。施工用电、机械设备、防护设施等要经验收合格后才能投入使用。

(3)安全技术措施设计

在编制工程施工组织设计时,有安全管理和环境保护措施。施工前,编制专项安全技术措施设计。

(4)物资后勤保障

严格按照安全技术措施设计,从人力、物力、财力上给予保证。 (5)施工区域

现场布置。在施工总平面设计中合理地规划人流和物流通道及临时设施、物料、机具的布置,使之符合安全卫生规定,落实消防和卫生急救设施。对设备、主材、一起、仪表及易燃易爆和有毒物品,必需做好防雨、防潮、防火、防爆、防损坏和防盗措施;专人专库专管,并加设明显标志,有严格的入库和领退料手续。

施工机械安全。重大型施工机械由公司下属的专业队伍和专业人员安装,其它机械设备由项目部专业人员安装。所有机械安装前进行全面检查,保证状况良好,安全装置齐全,安装后进行验收,符合使用条件才允许使用。起重设备等由持证的专业起重工操作,其他机械由经公司培训的人员操作,所有机械做到定人定机。按照规定和规程经常对机械设备进行检查和保养,以保持良好的状况。

施工用电安全。施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规》及其他用电安全规的要求。采用TN-S 系统(三相五线制),设专用保护零线(PE线),实行三级配电、两级保护。总配电箱设过载、短路保护和漏电保护,分配电箱设过载、短路保护,开关箱设过载、短路保护和漏电保护,做到——机——闸——漏

. . . .

.. ..

——箱。各配电箱、开关箱均采用厚度不小于1.5㎜的铁板制作,有门有锁,专人管理,箱电器选用准用的合格产品。干线架空或埋地敷设,支线敷设符合要求。危险场所及手持灯具采用安全电压照明。

安全防护:

A、“三宝、四口”防护

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽,穿胶底鞋、高跟鞋、拖鞋、或赤脚,高处作业必须系安全带。在电缆井口、预留洞口设置围栏、盖板、警示标志。

B、夜间施工:夜间操作要有足够的照明设备,坑、洞、沟、槽等除做好防护外,并设红灯示警。 5、文明施工措施

(1)施工区域文明施工措施:

①、施工现场进行封闭处理,施工现场平面布置设有详细的布置图,施工现场进出设大门,入口处显眼位置布置“五牌一图”。

②、工地临时用水及排水设施全面规划,使设施不妨碍交通和工地周围环境。本工程施工前要熟悉各种现状管线,对需使用的旧管线和建、构筑物采取保护措施。工地污水和泥浆必须经沉淀处理后再排入市政管网。

③、工地的人行道、车行道坚实平坦,保持畅通。频繁交叉处设有明显的交通标志或临时的交通指挥。施工现场需进行详细的交通组织。

④、一切建筑施工器材(包括建筑材料、预构件、施工设施构件、机电设备等)都按施工平面图规定的地点分类堆放,整齐稳固,并按不同的品种、规格、型号、数量、出厂日期、进货验收日期及用途分类标示,各类材料的堆放不行超过规定高度。易燃易爆物品分类存放,专人保管。

⑤、作业中使用剩余器材及现场拆下来的模板、余料、废料等都随时清理收回,并且将钉子拨掉再分类集中堆放。

⑥、施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌,基坑、沟槽和起重吊装等危险作业处设置危险标示牌和隔离护栏,夜间挂红灯警示。安全设施按规标准设置,不得随意乱动。