八、吊篮架布设
8.1 吊篮架布设方案及技术参数
8.1.1 希尔顿太原大酒店外装饰工程采用吊篮,其主要组成部分是提升机、安全锁、悬挂机构、电控制箱等部件,吊篮框的长度由若干标准节拼装而成,最长拼装长度、ZLP800不得超过标准长度7.5M。其安全装置配备有急停装置、限速保护、断绳防倾斜保护、上限位保护和手动释放。主楼将安装23部吊篮。。
规格与性能 产品型号说明
主参数代号:额定载重量特性代号:吊篮装修机械爬升式
ZLP800高处作业吊篮主要技术参数
额定载重量 升 降 速 度 悬吊平台尺寸(长×宽) 钢 丝 绳 型 号 卷绳机构形成 提升机 电 动 机 安全锁 型号 悬 挂 机 构 前两伸出长度 录2) 悬吊平台(含提升机,安全600kg(钢) 锁,电气控制箱) 质量 悬挂机构 配 重 整机(不含钢丝绳) 2×175kg 1000kg 2000kg(钢) 环境温度 -20℃~+40℃ 环境相对温度≤90%(25℃) 吊篮正常工作环境 电源电压偏离额定值±5% 工作处阵风风力≤8.3m/s(相当于5级风力) 数量 调节高度 LSA30 二套 1.1~1.7m 0.9~1.7m(1.5m及1.5m以上时必须相应减少载重量,见附功 率 电 压 制动力矩 类 型 2.2KW AC 380V 15.2Nm 摆臂式防倾斜 额定提升力 800kg 8~10m/min (2.5×3)×0.69m 结构:6×19W+IWS-8.3最小破断拉力:69kg LTD80 “S”形 8kN
8、1、2吊篮布置方案
安装部位 主楼(2-4)轴北立面顶层: 主楼(2-4)轴北立面21层: 主楼(4-6)轴北立面顶层: 主楼(6-8)轴北立面顶层 主楼(6-7)轴北立面21层 主楼(5-8)轴南立面顶层 主楼(3-4)轴南立面顶层 主楼(1-3)轴南立面顶层 主楼(1-3)轴南立面21层 台数 6米3台 6米2台 6米2台 6米2台 6米1台 6米 4台 6米1台 6米3台 6米1台 主楼(C-E)轴东立面顶层 4米1台 3.5米1台 主楼(E-C)轴西立面顶层 4米1台 3.5米1台 合计:
共23台
8.1.3吊篮平面布置图
、
5.2吊篮组成部分