3、钢筋的锚固长度、搭接长度应符合结构施工总说明的要求。
4、钢筋现场绑扎
现场不能长期堆放钢筋,钢筋原材料要严格按计划分批进场,加工成型经检验合格后,并及时运到需要部位,避免钢筋在场地内长期堆放。
5、多雨季节半成品钢筋不应暴露在外,已绑扎好的钢筋要及浇筑混凝土。
二、模板工程
1、圈梁采用木模板,采用在墙体两侧夹木模,并用圆丝每隔1m将两侧木模拉紧夹住墙体。
2、模板质量要求
⑴、模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸,保证轴线位置的准确。
⑵、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
⑶、模板支撑搭设时应严格控制支撑水平杆标高。
⑷、梁板跨度≥4m时,按2‰起拱,悬臂梁悬臂长度≥1.5m时,按4‰起拱。
⑸、模板的安装误差应严格控制在允许范围内。
3、模板的拆除
为保证后续工作能迅速插入,采取在砼浇筑过程中加入外加剂,以利拆模工作的提早进行。模板拆除应以同期试块的试压强度作为依据。对于现浇框架梁的支撑必须待砼强度达到100%,且屋面施工完后,方可拆模。
拆模时不得用铁撬撬开模板,还要保护模板边角和砼边角,拆下的模板要及时清理,并刷隔离剂,确保下次浇筑质量。
三、混凝土工程
㈠、工艺流程
配合比计算→原材料计算、外加剂→砼搅拌→砼运输→砼浇筑及振捣→养护。
㈡、砼的配合比
1、砼的施工配合比,应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性的要求确定,并应符合合理使用材料和经济的原则。
2、砼配料采用重量比,根据砂石分析、委托具有资质的试验室设计配合比。施工中严格计量,砂、石应常测定含水率,根据含水率随时调整施工配合比。
㈢、砼的搅拌
搅拌时先加石子,后加水泥、最后加砂和水。严格控制搅拌时间(≥1.5min),切实保证拌和物的均匀性和水灰比,砼坍落度应控制在50~70MM。
㈣、砼的运输及浇筑
1、砼的运输
砼在运输中应保持其匀质性,做到不分层、不离析、不漏浆。运到浇灌地点时,应具有要求的坍落度,如有离析应进行二次搅拌方可入模。
2、砼的浇筑
⑴、砼浇灌前应对模板、钢筋、预留洞的位置、标高、轴线、数量及模板系统牢固情况和各种管道、线路安装预埋,进行综合检查,并认为合格后,请质监、监理、建设单位代表进行隐蔽验收,办理隐蔽验收记录后,方可浇筑砼。并作自检和工序交接记录。
⑵、钢筋上的泥土、油污,模板内的垃圾、杂物应清除干净,木模板应浇水湿润,缝隙应堵严,基坑积水应排除干净。
⑶、砼浇筑应连续浇灌,以保证结构有良好的整体性,间歇时间不应超过180min。如必须留设施工缝,其留置位置应在浇筑前确定,并应留设在结构受剪力较小且便于施工的部位。在施工缝处继续浇筑砼时,已浇筑的砼,其抗压强度不小于12MPA,浇筑砼前先在施工缝处铺一层与砼配合比成份相同的水泥砂浆,仔细振捣,使新旧砼紧密结合。
⑷、砼灌注后采用插入式振动器振捣,板采用平板振动器振捣。
⑸、振捣插点间距不应超过振动棒作用半径的1.5倍。振动器不得碰撞模板、钢筋或挂在钢筋上。
⑹、振动器在每一点插点上的振捣延续时间,以砼表面呈水平并出现水泥浆和不再出现气泡,不再明显沉落为度,振捣时间一般约为20~30S。
㈤、砼的养护
在砼浇筑完毕后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水养护,当砼中无外加剂掺入时,养护时间不得少于7昼夜,当砼中有外加剂掺入时,养护时间不得少于14昼夜。
㈥、砼试块留置
1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,其取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。
3、每一现浇楼层段同配合比的砼,其取样不得少于一次。
以上每次取样至少留置一组标准试件,每组三个试件应在同盘砼中取样制作。
㈦、保证质量要点
1、搅拌好的砼要做到基本卸尽,在全部砼卸尽之前不得再投入拌合料,更不得采取边出料边进生料的方法。
2、严格控制水灰比和坍落度及外加剂掺量,未经试验人员同意,不得随意调整坍落度。
3、砼浇筑过程中,按照现行规范的要求,随机取样制作试块,28天作抗压强度检验。
四、墙体砌筑
㈠、施工工艺流程
抄平、放线→立皮数杆→排砖撂底→盘角、挂线→铺灰砌砖→修缝、清理等。
㈡、施工方法及措施
1、抄平、放线:为保证建筑物平面尺寸正确及标高的正确,砌筑前应认真抄平、放线,先放出墙轴线,再根据轴线放出砌墙轮廓及门洞口位置。
2、砌体施工中做到无皮数杆不施工,皮数杆间距为15~20m,转角处均应设立,砌砖前应先对皮数杆进行预检。
3、墙体砌筑时严格按照施工操作规程及设计要求施工,做好技术交底,砌体用砖提前浇水湿润,严禁干砖上墙,以确保砌筑及粉刷质量。
4、砌筑砂浆采用重量配合比,计量准确,试块按规定留取。砂浆应随伴随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h 和 4h 内使用完毕,隔夜砂浆不得使用。
5、采用“三一砌砖法”砌筑,砂浆饱满,灰缝顺直,消除通病。
6、木砖的尺寸符合要求,数量足够,并作防腐处理。
7、构造柱处墙体砌成凸凹槎,槎深为 60mm,高度为 5皮砖,从底部先退后进,并按要求设置拉结筋。
8、砖砌体的转角处和交接处尽量同时砌筑,如在转角处砌筑确有困难时考虑留斜槎,斜槎底长不小于高度的三分之二,槎子必须平直、通顺;分段位置在变形缝、门口处;隔墙与墙交接处留斜槎确有困难时可留直槎,且为阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量为120mm厚墙加根ф6钢筋,间距沿墙高不超过 500mm,埋入深度从墙的留槎处算起大于500mm,外露长度大于 500mm,末端成 90 度弯钩。接槎时,将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保证灰缝顺直。后砌隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。