地下室、正负零下外剪力墙、柱等用止水螺杆的施工设计为:
根据施工设计图纸要求及地下工程防水技术规范GB50108-200第 4. 1. 28防水混凝土结构内部要求,各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触 模板。用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,采用工具式螺栓或 螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应将留下的凹槽用密封 材料封堵密实,并应用聚合物水泥砂浆抹平(图4. 1. 28)。
? 4. L 28固定模板用慷栓的撕水构造 I 一模
构幄凝土“一止水环川一工具式探輕」
―偷定楼扳用蛹楡沖一甯封材料棗合糊水泥砂浆
4128
我公司结合本工程特点及地下工程防水技术规范GB50108-200S第 4. 1. 28的要求,对地下室、正负零下外剪力墙、柱等用止水螺杆的施 工,地下室外墙用于固定模板的螺杆必须采用? 12一次性止水对拉螺杆。 横向间距@25纵向间距@450止水螺杆焊三个止水片。
支地下外墙模板前应先将模板拼好,在拼好的模板上按上述横纵向 间距弹线,打螺杆眼。然后先支一侧模板,从另一侧开始放螺杆,在剪 力墙上把螺杆水平固定在钢筋上,然后支内模。螺杆每端用现个螺冒、
两个山形卡。
混凝土浇筑等强度达到503后开始松动螺杆的内外螺冒,强度达100% 后割螺杆两端。割螺杆前应先用尖钻子把止水螺杆两端的密封塑料圈凿 除。然后再开始割螺杆。杜决因混凝土未达到强度来拆模或割螺杆而将 止水螺杆松动,影响以后螺杆部位的渗水。螺杆部位直径》100mm深 度 》50mn部位先行凿毛;螺杆切割结束后用防锈漆将螺杆两端刷两遍;浇 水湿润,刷两遍水泥浆;再用1 : 2干硬性水泥聚合物防水砂浆补螺杆洞 两遍压实抹平;养护一个星期。