好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力变送器检修作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2) 将表堵头螺钉松开排堵;

3) 检查仪表零位, 若超差调整零位; 4) 投用及清洁现场。 2. 变送器零位、 量程校验:

校验准备: 标准压力校验器、 精密压力表、 标准电流表、 24V DC 电源及连接件、 导线等。

1) 将仪表正压室通大气, 接通电源稳定 3min 后, 将阻尼时 间置最小, 此时变送器为 4mA 否则调整零点螺钉, 使之输 出为 4mA

2) 给变送器正压室输入量程信号, 负压通大气, 变送器输 出为 20 mA , 若有偏差调整量程螺钉使之输出为 20mA。 3) 重复步骤 1、 2 使之符合要求为止

4) 将测量范围分为 5 点, 按 0%、 25%、 50%、 75%、 100%, 按上行及下行进行逐点校验, 变送器的输出值应在允许范围 内, 若超差, 反复调整零位、 量程 5) 投用仪表并告知工艺。

6) 填写校验单。2) 将表堵头螺钉松开排堵; 3) 检查仪表零位, 若超差调整零位; 4) 投用及清洁现场。

十、附件 1、校验报告表

压力变送器检修作业指导书

2)将表堵头螺钉松开排堵;3)检查仪表零位,若超差调整零位;4)投用及清洁现场。2.变送器零位、量程校验:校验准备:标准压力校验器、精密压力表、标准电流表、24VDC电源及连接件、导线等。1)将仪表正压室通大气,接通电源稳定3min后,将阻尼时间置最小,此时变送器为4mA否则调整零点螺钉,使之输
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
78dfn12z504oweh0q68m0sr9z0p08p00nz4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享