好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风与空调系统施工自测练习题答案-风管安装质量检验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风管安装质量检验

自测练习题

1.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为( )。答案:C

A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004

2.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差为( )。答案:B

A.0.001 B.0.002 C. 0.003 D. 0.004

3.风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼板宜大于( )。答案:B

A.100mm B.150mm C. 200mm D. 250mm

4.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于两处,且100m接缝平均不大于( )处为合格。答案:D

A.4 B.8 C. 12 D. 16

5.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于( )处为合格。答案:B

A.4 B.8 C. 12 D. 16

6.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于( )处,且100m接缝平均不大于16处为合格。答案:C

A.4 B.3 C. 2 D. 1

7.风管漏光检测应分段检测,以总管和干管为主。中压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于1处,且( )接缝平均不大于8处为合格。答案:B

A.50m B.100m C. 150m D. 200m

通风与空调系统施工自测练习题答案-风管安装质量检验

风管安装质量检验自测练习题1.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差为()。答案:CA.0.001B.0.002C.0.003D.0.0042.风管的连接应平直,不扭曲。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差为()。答案:B<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
78cxt9fx8q4qfr01784a35m4y31ezc01582
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享