预留长度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项 目 说 明 (附加) 2.5% 按电缆全长计算 2.0m 规范规定最小值 1.5m 规范规定最小值 1.5m 规范规定最小值 1.5m 检修余量最小值 两端各留2.0m 检修余量最小值 高+宽 按盘面尺寸 2.0m 盘下进出线 0.5m 从电机接线盒起算 3.0m 从地坪起算 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 0.5m 规范最小值 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 电缆进入建筑物 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 变电所进线、出线 电力电缆终端头 电缆中间接头盒 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高压开关柜及低压配电盘、箱 电缆至电动机 厂用变压器 电缆绕过梁柱等增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 六、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
七、桥架安装,以“10m”为计量单位。
八、电缆沿钢索架空敷设,以“100m”为计量单位,定额不包括钢索的安装和拉紧装置的制作安装,应另行计算。
九、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。 十、电缆敷设及桥架安装,应按定额说明的内容范围计算。
十一、竖直通道电缆敷设适应于铁塔或高层建筑中设有专用全封闭电缆井的电缆敷设工程,按电缆截面划分项目,以“100m”为计量单位。
十二、预分支电缆适应于高层建筑中封闭电缆井内敷设,主电缆和分支电缆按照截面规格分别选用
定额项目。
第九章 防雷及接地装置
说 明
一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。
二、户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时另行计算。
三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。
四、本章定额中,避雷针的安装已考虑了高空作业的因素。 五、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作定额。
六、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。
工程量计算规则
一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。
三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根,可按比例调整。
六、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
七、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。
八、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 九、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
十、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
十一、室内等电位以扁钢或其他导线作为接地体,可执行室内接地母线敷设项目。
十二、基础钢筋套管跨接、混凝土底板钢筋焊接均以“10处”为计量单位。基础钢筋套管跨接定额中钢筋按照8mm考虑,与实际不同时可换算。
第十章 10kV以下架空配电线路
说 明
一、本定额按平地施工条件考虑,如在其他地形条件下施工时,其人工和机械按下表地形系数予以调整。
地形类别 调整系数 二、地形划分的特征:
1.平地:地形比较平坦、地面比较干燥的地带。 2.丘陵:地形有起伏的矮岗、土丘等地带。
3.一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地等。 4.泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 三、土质分类如下:
1.普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,主要利用锹、铲即可挖掘的土质。
2.坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状粘土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松,再用锹、铲挖掘的土质。
3.松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、页岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需用爆破方法开采的),需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘者。
4.岩石:一般指坚实的粗花岗岩、白云岩、片麻岩、玢岩、石英岩、大理岩、石灰岩、石灰质胶结的密实砂岩的石质,不能用一般挖掘工具进行开挖,必须采用打眼、爆破或打凿才能开挖者。
丘陵(市区) 1.20 一般山地、泥沼地带 1.60 5.泥水:指坑的周围经常积水,坑的土质松散,如淤泥和沼泽地等挖掘时因水渗入和浸润而成泥浆,容易坍塌,需用挡土板和适量排水才能施工者。
6.流砂:指坑的土质为砂质或分层砂质,挖掘过程中砂层有上涌现象,容易坍塌,挖掘时需排水和采用挡土板才能施工者。
四、线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其全部人工、机械乘以系数1.3。 五、导线跨越架设:
1.每个跨越间距均按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。 2.在同跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别执行定额。
3.跨越定额仅考虑因跨越而多耗的人工、机械台班和材料,在计算架线工程量时,不扣除越档的长度。
六、杆上变压器安装不包括变压器调试、抽芯、干燥工作。
工程量计算规则
一、工地运输,是指材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工地运输,分人力运输和汽车运输,以“t/km”为计量单位。 运输量计算公式如下:
工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)
运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量) 运输重量可参照下表计算。
运输重量表
材料名称 人工浇制 混凝土制品 离心浇制 导线 线材 钢绞线
木杆材料 金属、绝缘子 螺栓 kg kg 500 W×1.07 W×1.01 包括木横担 单位 m3 3m kg kg 运输重量(kg) 2600 2860 W×1.15 W×1.07 备注 包括钢筋 包括钢筋 有线盘 无线盘 注:①W为理论重量;
②未列入者均按净重计算。
二、无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积
V=0.8×0.8×h 式中 h——坑深(m)。 三、电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算。 四、施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.1m。 五、各类土质的放坡系数可参照下表计算:
各类土质的放坡系数
土质 放坡系数 普通土、水坑 1:0.3 坚土 1:0.25 松砂石 1:0.2 泥水、流砂、岩石 不放坡 六、冻土厚度大于300mm时,冻土层的挖方量按挖坚土定额乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行定额。
七、土方量计算公式
式中 V——土(石)方体积(m3); h——坑深(m);
a(b)——坑底宽(m),a(b)=底拉盘底宽+2×每边操作裕度; a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b)+2×h×边坡系数。
八、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。
九、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。
十、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。
十一、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。