水电工培训
维修工岗位职责
负责所服务区域的水、电、公共设施、设备进行日常养护与维护,
熟悉各公共区域各类房屋的分布状况, 内外结构、附属设施、水、电、 气、消防系统的管线走向、 具体位置、以及设施设备的性能和使用状 况。
一、 加强业务学习、具备熟练的维修技术,争取做到一人多能、适
应各种维修工作的需要。
二、 对公共区域的公共设施设备定期巡视,并做好记录,发现不良
情况和事故隐患及时修复,确保正常安全使用。
三、 电工必须持证上岗,严格遵守电气安全操作规范,带电时需穿
绝缘鞋和戴绝缘手套,做好安全防护工作。
四、 水工维修给水管道时,须关闭总阀门停水时,应提前通知各客
户做好蓄水准备工作方可进行。
五、 维修保养人员外出维修需带机具和材料时,要爱护和正确使用
机具,不得超出其使用范围,使之处于良好的工作状态,限额领料,剩余材料如数退回仓库。
六、 完成领导交办的其他任务。
配电房管理制度
配电房是服务项目的供电中心,是心脏部位。为确保服务项目供电系统正常运行,加强管理。特制定以下制度:
1、配电房全部机电设备由值班电工操作。 非值班电工禁止操作,
无关人员禁止进入配电房。
2、 保持良好的室内照明和通风。室温控制在 35 度以下。
3、 建立运行记录。每班至少巡查二次。每半月组织检查一次。每年大检修一次。 查出问题及时维修, 不能解决的问题及时报告项目部和甲方。每班巡查内容:房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数。检查屏上指示灯,电器运行声音,补偿柜运行情况,发现异常及时维修和报告。
4、 供电器线路操作开关设明显标志,停电拉闸,检修停电挂标志牌。
5、 房内严禁乱拉乱接线路。供电线路严禁超载供电。 6、 配电房内设备及线路改变,要经过甲方书面同意。
7、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程。使用绝缘工具、
鞋、手套等。
8 、 有效防止小动物进出配电房。
供电设施的安全操作管理制度
供电设施的安全操作管理就是规范供电设施的操作程序, 保证供电设施操作过程中的安全。 供配电室的值班人员必须有强烈的安全意识,熟悉安全用电基本知识,掌握安全注意事项,按照操作规程操作电气设备。
1.安全操作注意事项
①操作高压设备时,必须使用安全用具。使用操作杆、棒,带绝缘手套,穿绝缘鞋。操作低压设备时带绝缘手套,穿绝缘鞋,同时注意不要正向面对操作设备。
②严禁带电工作,紧急情况带电作业时,必须在有监护人、有足
够的工作场地和光线充足的情况下, 带绝缘手套,穿绝缘鞋进行操作。
③自动开关自动跳闸后, 必须查明原因,排除故障后再恢复供电。
必要时可以试合闸一次。
④变配电室倒闸操作时,必须一人操作一人监护。
⑤电流互感器二次侧不得开路, 电压互感器二次侧不得短路, 不能用摇表测带电设备的绝缘电阻。
⑥设立安全标志。 应对各种电气设备设立安全标志牌, 配电室门前应设“非工作人员不得入内”标志牌,处在施工中的供电设备,开关上应悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,高压设备工作地点和施工设备上应悬挂“止步,高压危险”等标志牌。
2.变配电室设备的安全操作规程
为确保安全,防止误操作,按照国家《电业安全工作规范》的规
定,倒闸操作必须根据上级变配电所调度员或值班负责人的命令,
经
受令人复诵无误后执行,并填写操作票。