及验收规程》。
B、电气工程
1、照明器具盒(箱)预埋 施工前,根椐施工图作好预埋盒(箱)的加工制作及测量定位。在土建施工时,密切配合土建。
开关盒的位置是由开关的安装位置决定,距地面高度宜为1.3m,距门开启方向的门框边水平距离宜为0.15~0.2m。插座一般应在距室内地坪1.3m处埋设,潮湿场所其安装高度不低于1.5m,使用安全型插座时安装高度可为0.3m。楼板上设置照明灯头盒,应根椐楼板结构型式及管子敷设的部位确定,当室内只有一盏灯时,其灯位盒设置在纵横轴线中心的交叉处,有两盏灯时,灯位盒设置在短轴中心线与大墙内净距离1/4的交叉处。设置按几何图形组成的灯位时,灯位盒的位置应相互对称。中间接线盒设置在水平管路时,当管路无弯时不超过30m;两个拉线点之间有一个弯时不超过20m;两拉线点之间有二个弯时不超过15m;两个拉线点之间有三个弯时不超过8m;中间接线盒设置在垂直管路时,导线截面50mm2以下时为30m;导线截面70~95mm2以下时为20mm;导线截面120~240mm2 以下时为18mm。照明配电箱底边距离地面高度一般为15m。
对需要预埋在混凝土内的各种箱盒及时定位埋入。 2、配管
硬质塑料管配管前应根据管子每段所需长度进行切断,切口应整齐。管子的弯曲,采用冷弯时,只适用于硬质PVC塑料管在常温下的弯曲;热煨时应掌握好加热温度和加热长度,应注意不能将管烤伤变色。硬质塑料管的连接,插入连接时把连接管端部擦净,将阴管端部加热软化,把阳管管端涂上胶合剂,迅速插入阴管,插接长度为连接管外径的1.1~1.8倍。套管连接时,用比连接大一级的塑料管做套管,长度为连接管外径的1.5~3倍,把涂好胶合剂的连接从两端插入套管内,连接管对口处应在套管中心,且紧密牢固。硬质塑料管与盒(箱)连接时,采用成品管盒连接件,连接时管插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍,连接处结合面应涂专用胶合剂。
钢管配管前必须把管子按每段所需长度切断。使用型钢切割机利用纤维增强砂轮片切割时,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂;用割管器切管时,切断处易产生管内缩,缩小后的管口要用绞刀或锉刀刮光;用细齿锯切管时,要注意使锯条保持垂直,避免切断处出现马蹄口,当出现马蹄口后,应重新切断,严禁用电气焊切割钢管。
钢管互相连接或管子与器具或盒(箱)连接时,均需在管子端
部套丝,由于钢管丝扣连接部位不同,管端套丝长度也不尽相同,用在接线盒配电箱连接处的套丝长度不宜小于外径的1.5倍,用在管子与管子相连接的部位时的套丝长度不得小于管接头长度的1/2加2~4扣,连接管的端套丝长度不应小于接管接头长度加2~4扣,套完丝扣后,随即清理管口,将管子端面毛刺处理光,使管口保持光滑。
在弯管过程中要注意弯曲方向和管子焊缝之间的关系,焊缝一般宜放在管子弯曲方向的正侧面交角处的45O 线上,手用弯管器适用于弯50mm以下的管子,弯管器应根椐管子直径选用,不得以大代小,更不能以小代大,在弯曲管路中间的90O弧型弯曲时,应先使用8号线或薄钢板做好样板,以便在弯管的同进进行对照检查,弯管的过程中还要注意移动弯管器的距离不能一次过大,用力也不能太猛。电动或液压弯管机适用于50mm以上的管子,将划好的管子放入弯管机胎具内,使管子的起弯点对准弯管机的起弯点,然后拧紧夹具,弯管时当弯曲角度大于所需角度1O~2O时停止,将弯管机退回起点,用样板测量弯曲半径和弯曲角度,应注意的是所弯的管外径一定要与弯管模具配合贴紧,否则管子会产生凹瘪现象,模具应按线管弯曲半径的要求进行选择,严禁在管路弯曲处采用冲压弯和用气焊加热弯管。
钢管敷设前应进行除锈和防腐,管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净,管子外壁可用钢丝刷除锈。黑钢管内外壁均应涂樟丹油一道,除埋入混凝土内的黑钢管外壁不需防腐处理外,埋入砖墙内的黑钢管刷樟丹油一道,直埋于土层内的黑钢管应刷二道沥青漆。
暗配钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,可以用φ6钢筋一端与钢管横向焊牢,另一端焊在盒(箱)的棱边上,焊后应补涂防腐漆。钢管与钢管连接间用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于接头的1/2;连接后,螺纹宜外露2-3扣。螺纹连接应使用全丝扣管接头,两管拧进管接长度不可小于管接长度的1/2。套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管两端满焊,焊缝应牢固严密。钢管管径在80mm及其以上时,可将两连接管的端部打成喇叭口后再进行,管与管之间采用对口焊接的方法进行焊接连接。
管路系统检查要求应接地良好、可靠,要在管接头两端及管与盒(箱)连接处用相应圆钢或扁钢焊接好跨接接地线,使整个管路可靠地连成一个导电的整体,管接头两端跨接线焊接长度大于跨接线直径的6倍。
配管管路通过建筑物变形缝时,要在其两侧各埋设接线盒(箱),做补偿装置,接线盒(箱)相邻面穿一短管,短管一端与
接线盒(箱)固定,另一端应能活动自如,此端接线盒(箱)上开长孔不应小于管外径的2倍。对变形缝中的伸缩缝和抗震缝,由于缝下基础没有断开,施工中配管应尽量在基础内水平通过,避免在墙体上设置补偿装置。钢管暗配管的管路在能通过建筑物变形缝处,无法设置接线盒(箱)时,可用外套钢管作为保护管,保护管内径不宜小于配管管外径的2倍,保护管中间应断开,以便适应建筑物的变形。
砼柱被埋设的管路和灯头盒与开关插座盒,应将管与盒连接好,在正面模板支好后将盒与模板固定牢固,把管路沿主筋内侧布置,且与主筋绑扎在一起,间距不应大于1米,在管与盒处不应大于30mm。与墙体连接的短管伸出不要过长。砼梁内多根竖管穿梁时,管子应在梁受力较小部位的轴线上并列敷设,管与管之间的间距不应小于25mm,顶部露出管口应用塑料护口堵塞严密。砼墙施工时,应在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,应随时焊好接地跨接线。砼楼面内配管时,在模板支好后未敷设钢筋前进行测位划线,待底层钢筋绑扎后敷设还、盒,预埋在砼楼面的管子外径不能超过砼厚度的1/2;并列敷设的管子间距不应小于25mm。
预埋的箱盒紧贴模板并用粗草纸等垫物浸水后塞好,预埋的管子的管口加以可靠的临时封堵,以防砂浆进入。
明配管在管子敷设前应按设计图纸或标准图,加工好各种支架、吊架、抱箍等金属支持件。下料时应用钢锯或用型钢切割机下料,严禁用电、气焊切割。钻孔时应使用手电钻或台钻钻孔,不应用气焊或用电焊吹孔。吊支架间距应符合规定要求。按规程做好管子、箱盒的接地跨接线及防腐刷漆。
3、配线
在配线之前,向监理进行材料报验,得到同意后方可施工。所敷导线必须符合设计要求并应有合格证,绝缘、耐压、截面在入库前应逐一检查并作好记录。管内穿线应在土建地坪及粉刷工程结束后进行。
在管内穿入导线前,还应进行一次清管,清除管内的积水和杂物,有利于管内清洁、干燥,并便于更换导线,清扫管路可以用压缩空气,吹入已敷设的管路中,也可在钢丝上帮上破布,来回拉几次,将管内的杂物和水分擦净。特别是对弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁摩擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便于穿线。
配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同。同一建筑物内的导线相线颜色选择应统一。不同相线应使用不同颜色的导线。
在管内穿线时应注意为了保护三相平衡、减少损耗,同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不能穿在同一管内。同类照明的几个回路可以穿入同一根管子内,但管内导线的总数不应多于8根,且不能有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,对于小截面单芯导线连接时,可缠绕连接,缠绕圈数应在5圈以上。绝缘包扎时应用塑料绝缘胶带包扎,布线时要按照图纸,严格做好线标,以防脱落,用透明胶带将异形码管粘在导线的两端。
导线敷设后要对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于0.5MΩ,并作好记录。
4、开关、插座、灯具等安装 开关、插座在安装前应清扫开关盒,检查管口护圈,线头标记。暗装开关、插座的铁盒应与土建灰面平齐,不得凸出墙面,其面板必须安装牢固,紧贴墙面。开关、插座固定应牢固,平直整齐,位置及高度应符合设计要求,高度偏差应小于规程允许值,各种开关距门框一般为0.15-0.2米。开关的开闭方向应一致,装开关时应注意火线进开关。零线进灯具。插座安装应保证相线、零线和接地线的正确位置。灯具配件齐全,无损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象,灯具安装应牢固、美观,成排灯具应在一条线上,中心偏差小于5mm,灯具应按设计及规程要求作可靠的固定。
5、配电箱安装
预埋配电箱体前应先做好准备工作。配电箱运到现场后应进行外观检查和检查产品合格证。由于配电箱体预埋和进行箱内盘面安装接线的间隔周期较长,当箱盖(门)能与箱体解体的,应将箱体和盘面解体,并做好标记,以防盘内电器组件及箱盖损坏或油漆剥落,并按其安装位置和先后顺序分别存放好,待安装时对号入座。
预埋配电箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔。箱体自行开孔或扩孔后,箱体孔径应适宜,切口处整洁、光滑、间距正确,箱体不应损坏变形。配电箱严禁用电、气焊开孔或扩孔,箱体上不应开长孔,也不允许在箱体侧面开孔。
当墙体砌筑到配电箱安装高度时,就设置箱体,箱体的宽度与墙体厚度的比例关系正确,箱体不应倒置。放置箱体时要根据箱体的结构形式和墙面装饰厚度来确定突出墙面的尺寸。
预埋和配电箱体应横平竖直,在箱体放置后要用靠尺检查箱体的垂直度,直至符合规定,箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm;箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm。
配电箱箱体宽度超过300mm时,箱顶部应增设过梁,使箱体不
受压。箱体宽度超过500mm时,箱顶部安装砼过梁,两端伸出箱体不应小于250mm。
在240mm墙体上安装配电箱时,要将箱背后凹进墙内不小于20mm,在主体完成后、室内抹灰前,配电箱的后壁用10mm厚的石棉板或钢丝直径为2mm孔洞为10×10mm的钢丝网钉牢。再用1∶2水泥砂浆抹好,以防墙面开裂。钢管与配电箱进行罗纹连接时,应先将管口端部套丝,拧入锁螺母,然后插入箱体内,再拧上锁紧螺母,露出2-3扣的罗纹长度,拧上护圈帽。钢管与配电箱电焊连接时,不宜把管与箱体直接焊接,可在入箱管端部适当位置上用两根圆钢在钢管管端两侧横向焊接配管插入箱体敲落孔后,管口露出箱体长度为3-5mm,把圆钢焊接在箱体的棱边上,可作为接地线。明装配电箱应在室内装饰工程结束后安装,可以采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。
6、电缆敷设
电缆敷设前检查电缆桥架、电缆保护管,做到内壁、孔口光滑,防腐良好,弯曲处能满足电缆要求的最小弯曲半径,检查电缆的型号、电压等级、截面积是否与设计相符,有无合格证件等。电缆不得有扭拧、铠装压扁、护层断裂和表面划伤等缺陷,并进行绝缘试验,低压电缆用1KV兆欧表摇测绝缘,合格后方可使用。电缆敷设时,须专人指挥,防止电缆受到损伤或过度弯曲,垂直处按规程加强固定防止下滑损伤强度。电缆敷设应排列整齐,转弯分支处不紊乱,走向清楚,弯曲半径符合要求(聚氯乙烯绝缘电力电缆≥10D,控制电缆≥10D)。
单芯电缆的排列应组成紧贴的三角形,每相头部应注明相别。交流单芯电缆不得单独穿钢管,其保护管宜采用硬质塑料管。
在屋内敷设的电缆应采用裸铠装或非燃烧性保护层的电缆,或将电缆麻被外护层剥除,并涂防锈漆。
电缆水平设置时,外径50mm及以上时,每隔1000mm加支撑,外径小于50mm,每隔600mm加支撑,垂直放置时,每隔1000mm,加以固定。电缆的固定应采用专用金属夹子夹紧,对于单芯电缆应采用非磁性材料,使用夹子时不得损坏电缆护层,裸铅(铝)电缆的固定外应加软衬垫保护。电缆支架等金属构架均应涂防锈漆或镀锌。
电缆应在引出端、终端、中间接头和走向有变化处挂标示牌,注明电缆规格、型号和用途。
9、防雷接地
本工程按一类防雷要求设计防雷装置,且利用建筑物钢筋混凝土基础内的主钢筋作为变压器中性点接地、电气装置保护接地、防