DJ-HG蓄电池容量状态测试仪
一、概述
DJ-HG蓄电池容量状态测试仪是我公司多年来对蓄电池测量技术的研究的基础,本产品根据蓄电池相关特性以内阻测试方法。参考了日本日置、英国MOKEL、美国爱博等相关蓄电池内阻仪和电导仪的产品。产品和国内外的蓄电池制造商的技术合作,开发了一套适用电力、电信、铁路、石化、汽车、银行等多行业使用的蓄电池容量状态仪,本产品成功快速的测试出电池内阻、电压、容量参数,完全和进口产品相媲美。
DJ-HG结构图
DJ-HG测试仪是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。本产品已在全国各地使用500台,得到了用户的大量证明,本产品性能稳定、可靠。 二、特点 ? 便携式 ? 用户界面友好
? 充电电池,待机时间大约为2-4小时 ? 大屏幕点阵LCD显示 ? 功能强大
? 性能稳定,适合不同电池 ? 上位机管理方便 ? 使用安全
DJ-HG蓄电池容量状态测试仪
三、技术参数
尺寸:长×宽×高 25.8×14.5×7.0cm 重量:1.3Kg
电源:10个5#充电电池(1.2V 1800mA) 工作温度: -10℃~+50℃ 存储温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:小于85%; 电压范围: 0~220V
数字万用表范围: 0~±220V (±1%) 四、电池内部阻抗
电池内部阻抗,也称为内阻,是一项影响电池性能的重要指标。内阻可以简化为各接线柱的串联电阻。每个电源都有一个当量内阻,该电阻影响电池提供电能的能力。对于内阻测试确定大致电池容量已经成为国内外的共识。影响电池内阻的因素有:电池尺寸、工作时间、结构、状况、温度和充电状态。通常,对一个充满电的良好电池,电池尺寸对电池内阻的影响最大。以下为电池尺寸如何影响内阻的例子:
? 一个状态良好的1300CCA电池,在充满电时的内阻值在3 mΩ以下。 ? 一个状态良好的500CCA电池,在充满电时的内阻值约为7 mΩ。
当电池放电时,其内阻增大。当电池放电达到一定程度后,内阻的变化量才很明显。当电池放完电后,其电阻比完全充电状态时大2~5倍。电池温度也影响内阻的测量,但只在冰点以下才比较明显。在32℉以下,温度对内阻的影响很大,在-20℉时的内阻是原来的两倍。这就是为何在冬季电池的能量要小很多。电池的使用时间也会影响其内阻。电池使用时间越长,内阻越大。内阻增加的多少与电池的使用和维护方法有关。电池的整体状况(例如机械装置失效)也会影响电池的内阻。某些失效模式会使电池内阻增加。
如上所述,内阻是用来评价电池状况的一个重要指标,虽然它不能够单独使用。电池电压及提供电流的能力应与其内阻结合起来,以便更适当地对电池进行诊断。本项目是利用内阻、电压及提供电流的能力建立数学模型、确定电池容量的方法,将国内大量用户使用,已收到良好的测试效果。 五、操作说明
使用DJ-HG进行测试时,应观察所有设备制造商的注意事项和警告。 ? 测试前应仔细检查所有测试引线的连接。 ? 确认加载/感应夹均连接在电池的接线柱上。 ? 确认正极和负极夹均正确连接在电池的接线柱上。 ? 如果极性接反,电压将显示负值。
? 电池夹必须与电池连接牢固。否则将出现错误诊断。对于接线柱在侧面的电池,将测试
DJ-HG蓄电池容量状态测试仪
夹夹在圆形电缆的接线端,而不是方形电缆的接线端。为了确保连接牢固,必要时可拆下电池夹螺栓,并用一个侧面转接接头代替。安装前检查接线柱间隙是否足够。 测试前应目视检查以下项目: ? 电池盒是否破裂。 ? 电池单元盖是否破裂
? 电池盒与电池单元盖的密封情况。 ? 接头或接线柱是否被腐蚀。
? 电池压板是否过松或过紧而使电池内部破裂。 ? 电池上部污垢或导电酸。 ? 电缆或导线磨损、断裂或损坏。 ? 接头被腐蚀或过松。 六、键盘说明 数字键及功能键列表 分类 数字键 符号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▼ ▲ 方向键 ? ? 功能 1.快速选择选项 2.输入数字。 1. 上下移动光标选择选项。 2. 在某些页面可执行翻页功能。 1. 改变数值或数位。 2. 在某些页面可执行翻页功能。 1.确认当前选择 [确认] 特殊键 EXIT 七、测试功能 7.1单节测量
测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。 说明:进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。 1. 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 2. 将电池夹连接到电池上,注意极性。 3. 按确认键进入主菜单。 4. 按数字键1选择[1.单节测量]。
5. 输入存储序号,如不输入,序号较前一次自动增加。按[确认]键。 6. 按[←] [→]键选择电池类型后,按[确认]键进行测试。
2.确认当前输入。 1.无条件无提示返回上一级页面。 2.中断当前工作。 DJ-HG蓄电池容量状态测试仪
说明:如果连接错误,电压将显示负值。
出现紧急情况时,立即拆除电池引线停止测试;非紧急情况下可按[电源]开关关闭主机。
7. 测试仪显示测试结果。
8. 按[确认]键,测试仪保存测量数据,并开始下一个测量。或者按[返
回]键,不保存测试结果。 7.2成组测试
测量一组电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。对测量的各电池状态进行比较,挑选出问题电池。
1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 2. 将电池夹连接到电池上,注意极性。 3. 按数字键2选择[2.成组测量]。 4. 按数字键1选择[1.成组测量]。
说明:成组测量需要预先设置系统参数,否则将提示设置。同级菜单按数字键2设置参数。
5. 按屏幕提示输入“站号”(输入内容在系统主参数表设置的范围内),
按[确认]键,游标将移至“组号”输入栏,系统自动寻找并显示该“站号”对应的第一个未检测的“组号” ,如输入“站号”对应的所有“组号”均被检测过,“组号”将不显示任何内容,等待您输入相应值。
6. 输入正确的“组号” ,按[确认]键,游标移动到“电池”输入栏,
同时自动显示当前测试记录号“1” 。
7. 在“电池”栏按[返回]键,游标将移动到“组号”栏,修改当前测试的“组号” 。 8. 在“组号”栏按[返回]键,游标将移动到“站号”栏,修改当前测试的“站号” 。 9. 在“站号”栏按[返回]键,系统将结束检测。 10. 在“电池”栏按[确认]键,系统将进入数据测试窗口。
说明:出现紧急情况时,立即拆除电池引线停止测试;非紧急情况下可按[电源]开关关闭主机。
11. 系统①显示测试数据,②显示电池状态(电池内阻与参数表设定标准值的比较结果)。 12. 按[确认]键,系统将暂存当前测试结果,同时“电池”数自动加一。 13. 按[返回]键,系统将结束当前检测过程,同时,该组测试结果将放
弃。
14. 重复测试过程,直到本组数据全部测试完毕,系统保存本组数据的测试结果,同时显示
本次检测结果的分析报告。
DJ-HG蓄电池容量状态测试仪
故障排除-电池通过了测试,但性能不能满足要求
电池通过了测试,但在使用时性能不能满足要求,检查以下原因: ? 充电系统损坏或电压调节器损坏。 ? 电气系统故障,如接触不良。 ? 电池电缆与电池接线柱连接不良。 ? 电池压板过松或过紧。
? 电气系统用电需求超过充电系统容量。 7.2.1设置参数
1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 2. 按数字键2选择[2.成组测量]。 3. 按数字键1选择[1.设置参数]。
说明:共有两种设置方式,手动设置和微机设置。
手动设置是在仪表上输入各项参数,微机设置需要计算机管理软件配合,将在计算机里设置好的参数表传到仪表。
进入手工设置时,原来设置的所有参数将被清除,所以,如果进入而不设置,在成组测试时,将提示“请先设置系统参数表”。 4. 按数字键1选择[1.手工设置]。 5. 输入密码:26880310,按[确认]键。
6. 站名和组号总是自动顺序编号,无须修改。按[确认]键,将自动形
成当前组号,并等待输入电池数。按[返回]键,系统将退出参数输入窗口。 7. 完成一组输入后,数据自动存储,同时组号自动加一,按[确认]键将
继续完成该组参数的输入。
8. 按方向键“↑” ,只是“站号”自动增加 。可以输入下一站参数。 9. 按[返回]键,确认是否结束参数表的输入。 10. 依照屏幕提示,按[确认]键,结束参数表的输入。
说明:在输入中,按方向键“→”和“←” ,将使游标在当前输入栏内移动,按方向键“↑”和“↓” , 将使游标在各输入栏内移动。 7.2.2微机设置参数
1. 将计算机串口(COM1 / COM2)和仪表的RS 232通讯端口用通讯电缆连接。 2. 按 [电源] 开关打开测试仪。 3. 按数字键2选择[2.成组测量]。 4. 按数字键2选择[2.微机设置]。
5. 运行计算机上的管理软件《测试仪数据管理软件》。