式中计算结果为正值时为余土外运体积,负值时为须取土体积。 8条 土方运距,按下列规定计算:

1、 推土机推土运距:按挖土方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。 2、 铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土方重心加转向距离45米计算。 3、 自卸车运土运距:按挖方区重心至填方区重心的最短距离计算。

9条 地基强夯按设计图示强夯面积,区分夯击能量,夯击遍数以平方米计算。

10条 井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成:

轻型井点:50根为一套 喷射井点:30根为一套 大口径井点:45根为一套 电渗井点阳极:30根为一套 水平井点:10根为一套

井管间距应根据地质条件和施工降水要求,以施工组织设计确定,施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6米,喷射井点管距2~3米确定。是使用天应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用天数计算。 第二节 桩基础工程

1条 计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项:

1、 确定土质级别:依工程地质资料中的土层结构,土壤物理、化学性质及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。

2、 确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。

2条 打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算。管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。

3条 接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥接桩按桩断面以平方米计算。

4条 送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)计算。

5条 打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算。 6条 打孔灌注桩:

1、 混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按设计规定的桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以钢管管箍外径截面面积计算。

2、 扩大桩的体积按单桩体积乘以次数计算。

3、 打孔后先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖按钢筋混凝土章节规定计算体积,灌注桩按设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)乘以钢管管箍外径截面面积计算。

7条 钻孔灌注桩,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)增加0.25m乘以设计断面面积计算。

8条 灌注混凝土桩的钢筋笼制作依设计规定,按钢筋混凝土章节相应项目以吨计算。 9条 泥浆运输工程量按钻孔体积以立方米计算。 10条 其他:

1、 安、拆导向夹具,按设计图纸规定的水平延长米计算。

2、 桩架900 调面只适用轨道式、走管式、导杆、筒式柴油打桩机以次计算。

第三节 脚手架工程

1条 脚手架工程量计算一般规则:

1、 建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 采用竹制脚手架时,按双排计算。

2、 建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3、 石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算。

4、 计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈空口等所占的面积。 5、 同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 6、 现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。

7、 围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8、 室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。

9、 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 10、 砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。

11、 贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。 12、 整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架。 2条 砌筑脚手架工程量计算:

1、 外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。

2、 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

3、 独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。

3条 现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算:

1、 现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。

2、 现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 4条 装饰工程脚手架工程量计算:

1、 满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 室内净高度—5.2(m) 满堂脚手架增加层 =

1.2(m) 2、挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。 3、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。

4、高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算。 5条 其他脚手架工程量计算:

1、 水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。

2、 垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。

3、 架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。

4、 烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。 5、 电梯井脚手架,按单孔以座计算。 6、 斜道,区别不同高度以座计算。

7、 砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。

8、 贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。 9、 大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。 10、 建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。 6条 安全网工程量计算:

1、 立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。 2、 挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

第四节 砌筑工程

1条 砌筑工程量一般规则:

1、 计算墙体时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平碹,平砌砖过梁和暖气包壁龛及内墙板头的体积,并不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3m2以下的孔洞等所占的体积,突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线和挑檐体积亦不增加。 2、 砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积,并入墙身体积内计算。

3、 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道)按其外形体积计算,并入所依附的墙体积内,不扣除每一个孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。 4、 女儿墙高度,自外墙顶面至图示女儿墙顶面高度,分别不同墙厚并入外墙计算。

5、 砖平碹平砌砖过梁按图示尺寸以立方米计算。如设计无规定时,砖平碹按门窗洞口宽度两端共加100mm,乘以高度(门窗洞口宽小于1500mm时,高度为240mm,大于1500mm时高度为365mm)计算;平砌砖过梁按门窗洞口宽度两端共加500mm,高度按440mm计算。 2条 砌体厚度,按如下规定计算:

1、 标准砖以240mm×115mm×53mm为准,其砌体计算厚度,按表计算。 标准砖砌体计算厚度表

砖数(厚度)1/41/23/411.522.53计算厚度(mm)531151802403654906157402、 使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。 基础与墙身的划分:

1、 基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。

2、 基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面±300mm以内时,以不同材料为分界线,超过±300mm时,以设计室内地面为分界线。

3、 砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。

3条 基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基按内墙基净长计算。基础大放脚T形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在0.3m?以内孔洞所占体积不予扣除,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。

砖砌挖孔桩护壁工程量按实砌体积计算。

4条 墙的长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。 5条 墙身高度按下列规定计算:

1、 外墙墙身高度:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

2、 内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。 3、 内、外山墙,墙身高度:按其平均高度计算。

6条 框架间砌体,分别内外墙以框架间的净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算。

7条 空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。

8条 空斗墙按外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边,窗台砖及屋檐处的实砌部分已包括在定额内,不另行计算,但窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体定额项目。

9条 多孔砖、空心砖按图示厚度以立方米计算,不扣除其孔、空心部分体积。

10条 填充墙按外形尺寸以立方米计算,其中实砌部分已包括在定额内,不另计算。

11条 加气混凝土墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙,按图示尺寸以立方米计算,按设计规定需要镶嵌砖砌体部分已包括在定额内,不另计算。 12条 其他砖砌体:

1、 砖砌锅台、炉灶,不分大小,均按图示外形尺寸以立方米计算,不扣除各种空洞的体积。 2、 砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。

3、 厕所蹲台、水槽腿、灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙及支撑地楞的砖墩,房上烟囱、屋面架空隔热层砖墩及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等实砌体积,以立方米计算,套用零星砌体定额项目。

4、 检查井及化粪池部分壁厚均以立方米计算,洞口上的砖平拱碹等并入砌体体积内计算。 5、 砖砌地沟不分墙基、墙身合并以立方米计算。石砌地沟按其中心线长度以延米计算。 14条 砖烟囱:

1、通身,圆形、方形均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度并扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土过梁、圈梁等体积以立方米计算,其筒壁周长不同时可按下式分段计算。 V=∑H×C×∏D

式中V—筒身体积

H—每段筒身垂直高度 C—每段筒壁厚度

D—每段筒壁中心线的平均直径

2、烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后,以图示实体积计算。

3、烟囱内壁表面隔热层,按筒身内壁并扣除各种孔洞后的面积以平方米计算;填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和高度,并扣除各种孔洞所占体积(但不扣除连接横砖及防沉带体积)后以立方米计算。 烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。

15条 砖砌水塔:

1、 水塔基础与塔身划分:以砖砌体的扩大部分顶面为界,以上为塔身,以下为基础,分别

套相应基础砌体定额。

2、 塔身以图示实砌体积计算,并扣除门窗洞口和混凝土构件所占体积,砖平拱碹及砖出檐等并入塔身体积内计算,套水塔砌筑定额。

3、 砖水箱内外壁,不分壁厚,均以图图示实砌体积计算,套相应的内外砖墙定额。 16条 砌体内的钢筋加固应根据设计规定,以吨计算,套钢筋混凝土章节相应项目。

第五节 混凝土及钢筋混凝土工程

1条 现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,按以下规定计算:

1、 现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均应区别模板的不同性质,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算。

2、 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪或板面之板底之间的高度)以3.6米以内为准,超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。

3、 现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3平方米以外的,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量计算。

4、 现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙有规规定计算,附墙柱并入墙内工程量计算。 5、 杯型基础杯口高度大于杯口大边长度的,套高倍基础定额项目。

6、 柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。

7、 构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积。 8、 现浇钢筋混凝土悬挑板按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。

9、 现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算。

10、 混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。

11、 现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内外侧及底部的模板不应另行计算。 2条 预制钢筋混凝土构件模板工程量,按以下规定计算:

1、 预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外均按混凝土实体体积以立方米计算。 2、 小型池槽按外形体积以立方米计算。

3、 预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算。 3条 构筑物钢筋混凝土模板工程量,按以下规定计算: 1、 构筑物工程量的模板工程量,除另有规定外,区别现浇、预制和构件类别,分别按第3.5.1条和3.5.2条的有关规定计算。

2、 大型池槽的分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。

3、 液压滑升钢模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓等,均按混凝土体积,以立方米计算。 预制倒圆水塔罐壳模板按混凝土体积,以立方米计算。

4、 预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同体积以座计算。 4条 钢筋工程量按以下规定计算:

1、 钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。

2、 计算钢筋工程量时,设计已规定搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。