2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.扣件螺栓拧紧扭力矩达(C)时,可锻铸铁扣件不得破坏。 A、40N·m B、65N·m C、70N·m
2.振动棒振捣时要垂直等距离插入到下一层混凝土(B)左右。 A、0~5cm. B、5~10cm C、10~15cm
3.钢绞线理论伸长量计算时弹性模量取值按照(B)计算。 A、设计弹性模量 B、试验检测弹性模量 C、无具体要求
4.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN
5.在验算支架刚度时,不需要计入验算的荷载是(B)。 A、模板、支架和拱架自重 B、振捣混凝土产生的荷载 C、新浇混凝土的重力
6.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤
7.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三
8.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20
9.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5
10.对接扣件的开口应(A)。 A、朝上或朝内 B、朝下或朝内 C、朝下或朝外
11.处理后的地基面要形成(C)左右排水横坡(单面坡或双面坡),并于支架范围外两侧顺桥向开设沟槽,以利排水。 A、1~2% B、4~6% C、2~4%
12.碗扣支架底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于(C),严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。 A、200mm B、300mm C、350mm
13.可调顶托调整高度严格控制在(B)以内,以确保架子顶自由端的稳定。 A、200mm B、300mm C、400mm
14.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm
B、200mm C、300mm
15.门式支架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,间距不宜大于(B)。 A、100cm B、120cm C、150cm
16.支架纵横向剪刀撑,以提高支架的刚度和稳定性,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于(B)处的立杆上。 A、100mm B、200mm C、300mm
17.支架卸落时,简支梁和连续梁应(A)。 A、从跨中向两端进行 B、从两端向跨中进行 C、无具体要求
18.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架稳定性安全系数大于(B)。 A、1.2 B、1.5 C、1.6
19.支架稳定,强度、刚度的要求应符合规范要求,支架强度安全系数不小于(B)。 A、1.2 B、1.4 C、1.6
20.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。 A、10 B、15 C、20
二、填空题
21.支架工程设计分为:基础工程、支架、纵梁三个部分。
22.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。
23.按照极限状态设计法的要求,对脚手架结构或构件应进行承载能力的极限状态和正常使用的极限状态两种极限状态的计算。
24.扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65N·m。
25.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
26.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑,水平纵横加固杆或缆风绳。
27.脚手架有两种可能的失稳形式:整体失稳和局部失稳。
28.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。
29.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。
30.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。
31.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线,用无收缩水泥砂浆封锚,覆盖层应大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空吸浆。
32.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。
33.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。
34.作用于脚手架和模板支架上的荷载,可分为永久荷载和可变荷载两类。
三、简答题
35.脚手架使用中,应定期检查哪些项目?
答:(1)杆件的设置和连接、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空; (3)扣件螺栓是否松动; (4)安全防护措施是否符合要求;
36.支架预压的目的?
答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。
(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
37.支架施工时设置一定数值的预拱度,其值应包括哪些变形值? 答:(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度; (2)支架在荷载作用下的弹性压缩; (3)支架在荷载作用下的非弹性压缩 (4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷; (5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
38.扣件安装应符合哪些规定?
答:(1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同; (2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; (4)对接扣件开口应朝上或朝内;
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。