三、防火门窗

(1)按耐火极限:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h, 1.00h,和0.50h,对应的分 别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。

(2)防火窗的耐火极限与防火门相同。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具 有火灾时能自行关闭的功能。 四、防火分隔水幕

防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3 排,水幕宽度不宜小于6m,供水强度不应 小于2L/(s·m)。 17 五、防火阀

防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。 (一)防火阀的设置部位 1.穿越防火分区处;

2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢36

精品资料

设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀; 6.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃ 的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称 动作温度为150℃的防火阀。 (二)防火阀的设置要求

1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;

2.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口; 3.在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料; 六、排烟防火阀

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自 动关闭。

排烟防火阀设置场所:排烟管在进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。 第四节 防烟分区 一、防烟分区面积划分

防烟分区不宜大于2000 ㎡,长边不应大于60m。当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大 于75m。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢37

精品资料

2.防烟分区不应跨越防火分区;

5.储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;

二、防烟分区分隔措施——挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。 第六章 安全疏散

第一节 安全疏散基本参数

主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。

(一)百人宽度指标

百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 18

(二)疏散宽度 1.厂房疏散宽度

厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m;疏散楼梯最小净宽度 不宜小于1.1m。

2.高层民用建筑疏散宽度

公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢38

精品资料

4.电影院、礼堂、剧场疏散宽度

观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m 的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽 度不宜小于0.8m。

在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数,剧院、电影院、礼

堂等每排不宜超过22个,体育馆每排不宜超过26个,前后排座椅的排距不小于0.9m 时,可增加一倍,但不 得超过50个,仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。 6.其他民用建筑

疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算,地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层 人数最多一层的人数计算。

办公建筑的门洞口宽度不应小于1.00m,高度不应小于2.10m。

三、疏散距离指标

安全疏散距离包括两个部分,一是房间内最远点到房门的疏散距离,二是从房门到疏散楼梯间或外部 出口的距离。

一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢39

精品资料

其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当该疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯 间时,应采用长度不大于10m 的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,其安 全疏散距离可增加25%。 第二节 安全出口与疏散出口 一、安全出口 (一)疏散楼梯 1.平面布置

(1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。 (2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。 (3)疏散楼梯宜靠外墙设置。 2.竖向布置

(1)疏散楼梯应保持上、下畅通。 (2)应避免不同的人流路线相互交叉。 (二)疏散门

疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求:

1.疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门 的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢40