精品资料
难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:
1.设置在高层建筑内时,不应大于4000 ㎡;
2.设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000 ㎡;
3.设置在地下或半地下时,不应大于2000 ㎡。 四、木结构建筑的防火分区
建筑高度不大于18m 的住宅建筑,建筑高度不大于24m 的办公建筑或丁、戊类厂房(库房)的房间隔墙
和非承重外墙可采用木骨架组合墙体。采用木结构的自用车库的建筑面积不宜大于60㎡。 五、城市交通隧道的防火分区
隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h 的
防火隔墙和甲级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。隧道内附设的地下设备用房,占地面积大,人员较少, 每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500 ㎡。 第二节 防火分隔 15
二、功能区域分隔
(一)歌舞娱乐放映游艺场所
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢31
精品资料
歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间应是独立的防火分隔单元。当其布置在地下或四层及以上
楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200 ㎡,即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。厅、室之
间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和不低于1.00h 的不燃性楼板分隔,
设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。单元之间或与其他场所 之间的分隔构件上无任何门窗洞口。 (二)人员密集场所
布置在四层及以上楼层时,建筑面积不宜大于400 ㎡,且应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系
统等自动灭火系统,幕布的燃烧性能不应低于B1 级。 (三)医院、疗养院建筑
医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙分隔,隔墙上的
门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
三、设备用房分隔
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑 内的门应采用乙级防火门。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢32
精品资料
四、中庭防火分隔
建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上下层相连通的建筑面积叠加计算。当中庭相连通的
建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1.中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。
2.高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;
3.中庭应设置排烟设施; 4.中庭内不应布置可燃物。 五、玻璃幕墙防火分隔
1.对不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h 高度不低于1.2m的不燃性
实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。
2.为了阻止火灾时幕墙与楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处 的垂直缝隙,应该用防火封堵材料严密填实。
窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用防火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之间的空隙蔓延。需要注
意的是,当玻璃幕墙遇到防火墙时,应遵循防火墙的设置要求。防火墙不应与玻璃直接连接,而应与其框
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢33
精品资料
架连接。
六、管道井防火分隔 16
第三节 防火分隔设施与措施
防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关
闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。 一、防火墙
防火墙是具有不少于3.00h 耐火极限的不燃性实体墙。在设置时应满足六个方面的构造要求:
1.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结
构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。
2.防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设 施。
3.建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心 线起每侧不应小于2m。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢34
精品资料
4.防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的
甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙。其它管道如必须穿过时,应用防火 封堵材料将缝隙紧密填塞。
5.建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距
离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。
6.甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不低于4h。 二、防火卷帘
1.按叶板厚度,可分为轻型:厚度为0.5-0.6mm;重型:厚度为1.5-1.6mm。
一般情况下,0.8-1.5mm 厚度适用于楼梯间或电动扶梯的隔墙,1.5mm 厚度以上适用于防火墙或防火分隔 墙。
需要注意的是,为保证安全,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m 时,防火卷帘的宽度不应
大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m 时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不 应大于20m。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢35