注:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危

险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成 爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5% 或丁、戊类厂房内的油漆工

段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措 施。

(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可

燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。 第二节 储存物品的火灾危险性分类 一、储存物品的火灾危险性分类方法

甲类:1.闪点<28℃的液体 2.爆炸下限<10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限 <10%气体的固体物质。 7

乙类:1. 28℃≤闪点<60℃的液体 2.爆炸下限≥10%的气体

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢16

精品资料

丙类:1.闪点≥60℃的液体 2.可燃固体 丁类:难燃烧物品 戊类:不燃烧物品

二、储存物品的火灾危险性特征

石油库储存油品的火灾危险性分为三类: 甲类:油品闪点 Ft<28 乙类:A——28≤Ft≤45 B——45<Ft<60 丙类:A——60≤Ft≤120 B——Ft>120

第三章 建筑分类与耐火等级 第一节 建筑分类 一、民用建筑的分类:

单、多层住宅建筑:建筑高度不大于27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

二类高层住宅建筑:建筑高度大于27m,但不大于54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 一类高层住宅建筑:高度大于54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

单、多层公共建筑:1.建筑高度大于24m 的单层公共建筑。 2.建筑高度不大于24m的其他民用建筑。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢17

精品资料

二类高层公共建筑:除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用

一类高层公共建筑:1.建筑高度大于50m 的公共建筑 2.任一楼层建筑面积大于1000 ㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑的建筑 3.医疗建筑、重要公共建筑

4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度

5.藏书超过l00 万册的图书馆、书库建筑 三、按建筑高度分类

(1)单层、多层建筑。27m 以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m(或已超过24m 但为单层)的公共建筑 和工业建筑。

(2)高层建筑。建筑高度大于27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于24m 的非单层建筑。我国对建筑高度超 过100m 的高层建筑,称超高层建筑。 第二节 建筑材料燃烧性能及分级 一、建筑材料燃烧性能分级

国外分为A1、A2、B、C、D、E、F 七个等级。我国分级为A(A1、A2)、B1(B、C)、B2(D、E)、B3。 A 不燃材料(制品) B1 难燃材料(制品) B2 可燃材料(制品) B3 易燃材料(制品)

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢18

精品资料

建筑材料燃烧性能等级判据的主要参数及概念 (1)材料。

(2)燃烧滴落物/微粒。

(3)临界热辐射通量。火焰熄灭处的热辐射通量或试验30min 时火焰传播到的最远处的热辐射通量。 (4)燃烧增长速率指数-FIGRA。

(5)THR600s。试验开始后600s 内试样的热释放总量(MJ)。

二、建筑材料燃烧性能等级的附加信息和标识 (一)附加信息

建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级。 8

(二)附加信息标识

GB 8624□(□-□,□, □) 烟气毒性等级(t0、t1、t2)

燃烧滴落物/微粒等级(d0、d1、d2) 产烟特征等级(s1、s2、s3) 燃烧性能等级(A2、B、C、D) 燃烧性能等级(A、B 1 、B 2 、B 3 )

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢19

精品资料

示例:GB8624 B1(B- s1, d0,t1),表示属于难燃B1 级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B 级,

产烟特性等级为s1 级,燃烧滴落物/微粒等级为d0 级,烟气毒性等级为t1 级。

第三节 建筑构件的燃烧性能和耐火极限 一、建筑构件的燃烧性能

通常我国把建筑构件按其燃烧性能分为三类,即:不燃性、难燃性和可燃性。(注意:无易燃性) 二、建筑构件的耐火极限

建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能 可能的目标值调整后制定的。 第四节 建筑耐火等级要求 耐火等级分为一、二、三、四级。 一、厂房和仓库的耐火等级 9

二、民用建筑的耐火等级

(1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规 定:

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢20