直流系统接地
1.1 直流接地的概念及产生的原因 (1)设备损坏造成;
(2)气候原因如下雨等,导致系统绝缘下降,从而导致接地; (3)因工作人员疏忽造成的接地;
(4)小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障。 电站直流系统所接设备多、回路复杂, 在长期运行过程中会由于环 2.1 接地分类:
由于直流系统连接比较复杂, 其接地情况归纳起来有以下几种: 属接地或全接地和间接接地, 亦称非金属接地或半接地; 按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低或称片接地。
2.2 接地的危害:
直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。正接地可能导致断路器误跳闸; 负接地可能导致断路器的拒跳闸。直流系统如果仅仅是一点接地, 对二次回路一般不会造成事故, 如果有两点接地, 可能发生造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动外,还可能造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。就动作的实际情况看, 当直流系统监测回路发出预告信号报警, 显示该系统接地, 可以断定,直流系统的接地故障已经造成了断路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患, 应立即排除。
查找接地故障的原则:根据运行方式、操作情况、气候影响来判
断可能接地 的地点,以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用直流回路时,切
断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。
排除直流接地故障。首先要找到接地的位置, 这就是我们常说的接地故障定位。直流接地大多数情况不是一个点, 可能是多个点, 或者是一个片, 真正通过一个金属点去接地的情况是比较少见的。更多的会由于空气潮湿, 尘土粘贴, 电缆破损, 或设备某部分的绝缘降低, 或外界其它不明因素所造成。大量的接地故障并不稳定, 随着环境变化而变化。因此在现场查找直流接地是一个较为复杂的问题。
3.1 拉回路法:
这是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办法。所谓“拉回路”, 就是停掉该回路的直流电源, 停电时间应小于三秒。一般先从信号回路, 照明回路, 再操作回路, 保护回路等等。该种方法, 由于二次系统越来越复杂, 大部分的厂站由于施工或扩建中遗留的种种问题, 使信号回路与控制回路和保护回路已没有一个严格的区分, 而且更多的还形成一些非正常的闭环回路, 必然增大了拉回路查找接地故障的难度。正由于回路接线存在不确定性, 往往令在拉回路的过程中, 常常发生人为的跳闸事故, 再加上微机保护的大量应用, 微机保护由于计算机的运行特性也不允许随意断电, 所以这种办法已基本不用了。但是在条件不允许,设备相对落后
的情况下,在进行上述检查选择后仍未
查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。
4、查找直流接地故障的技巧 4.1 及时查找
因直流接地故障常常随环境、气候的变化而变化, 十分不稳定, 造成难以查找的事故隐患, 只要出现故障应立即查找。
4.2 定期巡检直流系统的对地绝缘
不一定故障出现时再去查找排除。利用精度较高的查找装置定期对各个直流 回路进行检查, 记下绝缘较差的直流回路, 待气候渐湿时, 再重点监测。目前已有部分电厂和变电站采用此法, 并已开始建立这种经常性的工作。
4.3 按序查找
先信号回路, 事故照明回路, 再操作回路, 控制回路, 保护回路。 4.4 对环路供电的直流系统应先断开环路开关
如果客观上已断不开的环路(此类情况现场情况很多) , 应对检测到的接地故障回路(环路接地, 表现出来一般都是两个以上回路) 其接地精度仔细分多样,找出接地更严重的回路, 继续查找。
4.5 选用高精度的查找装置, 对接地告警比较严重的, 大部分情况都并非一点 接地, 应用精度较高的检测装置区分不同故障程度的回路, 从接地故 障严重的回路的入手。
4.6 经验查找先重点检测绝缘情况较差的回路或者过去经常容易出现接地的线 路。
5、查找接地故障时的注意事项
5.1 当直流系统一点接地时,禁止在二次回路上工作。
5.2 瞬停直流电源时, 应经调度同意, 时间不应超过3 秒钟, 动作应迅速, 防 止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。
5.3 为防止误判断, 观察接地现象是否消失时, 应从信号、光字牌和绝缘监察表
计指示情况综合判断。
5.4 尽量避免在高峰负荷时进行。
5.5 防止人为造成短路或另一点接地, 导致误跳闸。
5.6 按符合实际的图纸进行, 防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错; 所拆线头应做好记录和标记。
5.7 使用仪表检查时, 表计内阻应不低于2000 欧,伏。
5.8 查找故障, 必须二人及以上进行, 防止人身触电, 做好安全监护。 5.9 防止保护误动作, 必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护, 操作电
源正常后再投入保护。
6.0 禁止用灯泡查找接地点,以防直流回路短路。